3条回答
wangsanbao123 2015-10-28 21:27
1、防雷器是分并联型与串联型两种,也就是常说的一端口与二端口防雷器
2、防雷的前端加装空开、熔断器等等总的目的是为了更安全,防雷器具有过热脱扣、过流脱扣保护功能,但是不能保证极端情况发生,不能保证百分分之百安全,加空开也是多一重防护。
3、防雷器安装在空开的后端,防雷器串联在空开的后端,雷电来了,空开跳了,空开与防雷器的原理是不同的,空开的反应速度是毫秒级以上的速度,而防雷器是纳秒级,防雷器动作泄流后,空开是不会动作的,因为空开本身能承受的浪涌过电流是有限制的。单但对满足设计要求的空开,是可以满足要求的,防雷器动作保护之下,空开是不会跳的。
4、至于防雷器的安装方式,比较简单,一端口防雷器,并联安装,单相就3根线(其中一根地线接地),三相就五根线(三根火线,一根零线,一根地线),串联防雷器,电源有进出接线,加一根地线。
Standby凡 2015-10-28 22:10
电涌保护器接线方法:在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。在IT制式中,电涌保护器只作共模接法。