3条回答
为了你_8879 2015-10-28 22:20
强夯地基处理施工方案: ⑴ 根据设计要求本工程拟采用分层夯实,基坑内回填开山石碴,强夯分层厚度约6.3m,石渣含泥量不大于5%,不得含有树根、草皮等有机质,开山石渣应级配良好,最大粒径不大于400mm,小于0.25mm粒径含量不大于10%。
⑵ 施工区强夯施工,采用25吨的夯锤,锤底直径2.5m,圆形带气孔的夯锤。
舟山惠生海洋工程有限公司船坞坞坑回填及强夯处理工程
⑶ 本工程强夯地基处理分二层完成,第一层为坞坑内-3.0m高程处强夯,第二层为坞坑处及周边区域 3.7m处强夯。每一层的施工分三遍强夯,第一、二遍为点夯,单击夯击能量均为2800KJ,每点夯击4击,夯点间距3m×3m(梅花形)。第一遍点夯结束后,用回填料对夯坑进行回填、整平后,即进行第二遍点夯;第二遍点夯结束后,用回填料对夯坑进行回填、整平后,即进行第三遍满夯;第三遍满夯夯击能量为1000KJ,每点夯击2遍,夯锤搭接宽度不小于1/3锤径。
⑷ 强夯设备采用稳定性好的DIP-80型履带式起重机,借助自动脱钩装置来起落夯锤。 ⑸ 强夯工艺流程: 机械设备组装、调试→ 测放夯位 → 吊机定位 → 夯前检查 → 测量夯前夯位标高 → 起吊 → 落夯锤 →测量夯后标高 → 移位 → 效果检查 → 推土机整平场地。 ⑹ 采用10m×10m方格网测量夯前、每遍夯后标高、地面沉降。
⑺ 单遍夯击停锤标准: ① 最后几击夯沉量
诺言_4391 2015-10-28 20:45
1 施工依据及范围和要求
1.1施工范围:根据招标文件及现场实际情况,本工程场地强夯范围包括:******,强夯面积*******m2。
1.2施工依据:设计图纸、地勘报告和规范及技术标准。
1.3 设计要求:地基承载力特征值不小于180Kpa,压缩模量不小于15Mpa,压实系数不小于0.95。
2 施工准备
2.1根据强夯工程量和设计要求,计划投入施工设备见下表
序号 设备名称 型号 数量 备注
1 强夯机 3000KN.m 4台套
2 挖掘机 300型 2台
3 自卸车 15t 8台
4 装载机 ZL50型 1台
5 压路机 15T振动 1台
2.2配备经过技术咨询的管理人员8人,工人18人。
2.3编制施工进度计划如下
回填土。。。。。。。。。。。
试夯。。。。。。。。。。。。
测量放线。。。。。。。。。
强夯。。。。。。。。。。。
强夯检测。。。。。。。。。
3强夯施工
3.1.回填土根据设计要求和现场实际情况,工程需要回填土方平均高度约。。。。。
采用3000KN.m强夯机进行强夯。
3.2.试夯:大面积试夯前,选择2个区域(各200平米)进行试夯,得出数据后经设计监理确认后进行强夯(经验数据的沉降量为550mm,根据实际沉降量调整回填土高度)。
3.3大面积强夯:夯点的夯击次数应按现场试夯得到的次数和夯沉量关系曲线确定,最后两击的平均夯沉量不大于50mm。满夯:1000KN-M锤点夯2遍,1/4锤印搭接。
3.4将。。强夯完,应按计划少150厚填,这些土用基础、卸货平台和消防水池挖土补偿,以减少剩余土方外运。
4 强夯施工参数
施工遍数 试夯能级
(KN.m) 锤重
(KN) 落距
(m) 布点形式 施工
方法 击/点 控制要求
第一遍 3000KN.m 20 15 6m×6m长方形布点 依次
施工 8-10 δ≤5cm
第二遍 3000KN.m 20 15 6m×6m布点插入第一遍点中间形成梅花点 依次
施工 8-10 δ≤5cm
第三遍 1000KN.m 12 8.4 夯印搭接1/4 2
5 夯点布置
为了将该工程的基础位置都能落在强夯点上,我们设计的夯点布置形式如下,如果有独立基础不在该点位上,应需补夯 ,确保地基承载力。
6 施工质量控制要点
偏差控制
夯点测量定位允许偏差≤±5Cm
夯锤就位允许偏差≤±15Cm
满夯后场地整平平整度±10Cm
质量监测要点
强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作
(1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能符合设计要求。
(2)在每遍夯前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。
(3)按设计要点检查每个夯点的夯击次数和每击的夯沉量。
质量检验
(1)承载力检验应采用原位测试和室内土工试验,在强夯结束后14天进行:
(2)检测点布置:每1000平米强夯区设置一个检测点,均匀布置取点。
(3)检测点取样深度:以总图地面标高为准,取点位置-1.8m处。
7 强夯施工安全控制要点
施工场地必须平整压实,尤其是夯坑回填料后要反复碾压,保证吊车行走安全。
有锤起吊时,必须先进行稳锤。
夯锤起吊过程中,密切注视桅杆、门架、鹅头的稳定情况。
吊车移位时,门架支点应从夯点中心向外扩5米,进行定位检查,确认支点对称平稳后,撒点支门架。
3000KN.m强夯严禁夜间施工,在大风、大雾视线不清的情况下禁止施工。
施工现场应保持平整,夯坑回填时应注意压实,防止强夯机组施夯和转移时翻车,龙门架扭转和背杆等事故发生。
六级以上大风天气、大雾以及夜间照明不良情况下严禁强夯作业。若有台风警报,在台风来临之前,连同施工门架等全部放倒。
吊车驾驶室前应设安全网.以防强夯时土、石飞溅伤人。
提问者评价