    • kitty1235 2015-10-29 11:37

        1.1地基加固标准
        强夯处理后,场区地基强度和沉降满足如下设计要求。
        1.1.1加固的有效深度≥4m。
        1.1.2地基承载力标准值f≥100KPa。
        1.1.3压缩模量:EO≥8Mpa;
        【施工流程】
        准备工作—→铺放总管—→埋设支管—→支管总管连接—→真空泵安装—→调试—→抽水—→水位观测—→拆除—→强夯。
        【施工工艺】
        井位布置—→成孔—→下井管—→填滤砂—→设备安装—→抽水运行—→进行24小时水位跟踪观测

      0 评论

    • 为了你_8879 2015-10-28 22:20

      强夯地基处理施工方案: ⑴ 根据设计要求本工程拟采用分层夯实,基坑内回填开山石碴,强夯分层厚度约6.3m,石渣含泥量不大于5%,不得含有树根、草皮等有机质,开山石渣应级配良好,最大粒径不大于400mm,小于0.25mm粒径含量不大于10%。
      ⑵ 施工区强夯施工,采用25吨的夯锤,锤底直径2.5m,圆形带气孔的夯锤。
      舟山惠生海洋工程有限公司船坞坞坑回填及强夯处理工程
      ⑶ 本工程强夯地基处理分二层完成,第一层为坞坑内-3.0m高程处强夯,第二层为坞坑处及周边区域 3.7m处强夯。每一层的施工分三遍强夯,第一、二遍为点夯,单击夯击能量均为2800KJ,每点夯击4击,夯点间距3m×3m(梅花形)。第一遍点夯结束后,用回填料对夯坑进行回填、整平后,即进行第二遍点夯;第二遍点夯结束后,用回填料对夯坑进行回填、整平后,即进行第三遍满夯;第三遍满夯夯击能量为1000KJ,每点夯击2遍,夯锤搭接宽度不小于1/3锤径。
      ⑷ 强夯设备采用稳定性好的DIP-80型履带式起重机,借助自动脱钩装置来起落夯锤。 ⑸ 强夯工艺流程: 机械设备组装、调试→ 测放夯位 → 吊机定位 → 夯前检查 → 测量夯前夯位标高 → 起吊 → 落夯锤 →测量夯后标高 → 移位 → 效果检查 → 推土机整平场地。 ⑹ 采用10m×10m方格网测量夯前、每遍夯后标高、地面沉降。
      ⑺ 单遍夯击停锤标准: ① 最后几击夯沉量

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-10-28 20:45

      1 施工依据及范围和要求
      1.1施工范围:根据招标文件及现场实际情况,本工程场地强夯范围包括:******,强夯面积*******m2。
      1.2施工依据:设计图纸、地勘报告和规范及技术标准。
      1.3 设计要求:地基承载力特征值不小于180Kpa,压缩模量不小于15Mpa,压实系数不小于0.95。
      2 施工准备
      2.1根据强夯工程量和设计要求,计划投入施工设备见下表
      序号 设备名称 型号 数量 备注
      1 强夯机 3000KN.m 4台套
      2 挖掘机 300型 2台
      3 自卸车 15t 8台
      4 装载机 ZL50型 1台
      5 压路机 15T振动 1台
      2.2配备经过技术咨询的管理人员8人,工人18人。
      2.3编制施工进度计划如下
      回填土。。。。。。。。。。。
      试夯。。。。。。。。。。。。
      测量放线。。。。。。。。。
      强夯。。。。。。。。。。。
      强夯检测。。。。。。。。。
      3强夯施工
      3.1.回填土根据设计要求和现场实际情况,工程需要回填土方平均高度约。。。。。
      采用3000KN.m强夯机进行强夯。
      3.2.试夯:大面积试夯前,选择2个区域(各200平米)进行试夯,得出数据后经设计监理确认后进行强夯(经验数据的沉降量为550mm,根据实际沉降量调整回填土高度)。
      3.3大面积强夯:夯点的夯击次数应按现场试夯得到的次数和夯沉量关系曲线确定,最后两击的平均夯沉量不大于50mm。满夯:1000KN-M锤点夯2遍,1/4锤印搭接。
      3.4将。。强夯完,应按计划少150厚填,这些土用基础、卸货平台和消防水池挖土补偿,以减少剩余土方外运。

      4 强夯施工参数

      施工遍数 试夯能级
      (KN.m) 锤重
      (KN) 落距
      (m) 布点形式 施工
      方法 击/点 控制要求
      第一遍 3000KN.m 20 15 6m×6m长方形布点 依次
      施工 8-10 δ≤5cm
      第二遍 3000KN.m 20 15 6m×6m布点插入第一遍点中间形成梅花点 依次
      施工 8-10 δ≤5cm
      第三遍 1000KN.m 12 8.4 夯印搭接1/4 2

      5 夯点布置
      为了将该工程的基础位置都能落在强夯点上,我们设计的夯点布置形式如下,如果有独立基础不在该点位上,应需补夯 ,确保地基承载力。

      6 施工质量控制要点
       偏差控制
      夯点测量定位允许偏差≤±5Cm
      夯锤就位允许偏差≤±15Cm
      满夯后场地整平平整度±10Cm
       质量监测要点
      强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作
      (1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能符合设计要求。
      (2)在每遍夯前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。
      (3)按设计要点检查每个夯点的夯击次数和每击的夯沉量。
       质量检验
      (1)承载力检验应采用原位测试和室内土工试验,在强夯结束后14天进行:
      (2)检测点布置:每1000平米强夯区设置一个检测点,均匀布置取点。
      (3)检测点取样深度:以总图地面标高为准,取点位置-1.8m处。

      7 强夯施工安全控制要点
       施工场地必须平整压实,尤其是夯坑回填料后要反复碾压,保证吊车行走安全。
       有锤起吊时,必须先进行稳锤。
       夯锤起吊过程中,密切注视桅杆、门架、鹅头的稳定情况。
       吊车移位时,门架支点应从夯点中心向外扩5米,进行定位检查,确认支点对称平稳后,撒点支门架。
       3000KN.m强夯严禁夜间施工,在大风、大雾视线不清的情况下禁止施工。
       施工现场应保持平整,夯坑回填时应注意压实,防止强夯机组施夯和转移时翻车,龙门架扭转和背杆等事故发生。
       六级以上大风天气、大雾以及夜间照明不良情况下严禁强夯作业。若有台风警报,在台风来临之前,连同施工门架等全部放倒。
       吊车驾驶室前应设安全网.以防强夯时土、石飞溅伤人。
      提问者评价
      谢谢

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 48分钟前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 22小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 22小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。