      工程名称 博威·祥源福邸二期工程 施工许可证(开工证) 建设单位 上海恒威房地产发展有限公司 项目负责人 贺善军 设计单位 上海江南建筑设计院有限公司 项目负责人 白晓萍 监理单位 上海建腾建筑工程监理有限公司 总监理工程师 徐桂兴 施工单位 浙江欣威建设发展有限公司 项目经理 徐永平 项目技术负责人 鲍云安 序号 项 目 内 容 1 现场质量管理制度 1、质量例会制度;2、月评比奖罚制度3、三检交接检制度;4、质量与经济挂勾制度;5、质量验收制度6、标准管理制度 2 质量责任制 1、岗位责任制;2、设计交底会制度;3、技术交底制4、挂牌制度;5、原材料、构配件、设备采购制度 3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、钢筋工、混凝土工、起重工、机械工、电焊工、架子工、垂直运输工、瓦工、防水工、电工有证 4 总包方资质与对分包单位的管理制度 总包对分包资质及施工管理 5 施工图审查情况 审查通过证书沪建号00670307、编号2005-5019-7 6 地质勘察资料 地质报告书工程编号KC2005-148B,勘察证书号090115-KJ 7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、专项施工方案,报批、审批手续齐全 8 施工技术标准 1、地方规范 9 工程质量检验制度 1、原材料构配件、设备检验制度2、见证取样送样制度;3、施工过程试验制度;4、工程竣工安全和功能试验制度;5、随机检测制度 10 搅拌站及计量设置 1、使用商品混凝土有配合比商同制度,砂浆机及计量标定制度 11 现场材料、设备存放与管理 1、原材料仓库管理制度;2、现场堆放及领用制度;3、原材料进程检验、检测制度 检查结论: 现场质量管理制度基本完整 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日

      0 评论

    • zhaiye 2015-10-28 21:25

      5. 3. 1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
      1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
      2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
      5. 3. 2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
      1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
      2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
      3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
      4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
      5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
      5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
      1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
      2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
      5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
      5. 3. 5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
      电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
      表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)
      (表略)
      注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;
      ② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;
      ③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。
      5. 3. 6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。
      5. 3. 7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
      5. 3. 8 直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:
      1 接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。
      2 并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。
      3 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。
      4 重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。
      5. 3. 9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。

      详细情况及内容按照国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》进行。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-10-28 20:59

      直埋电缆的敷设
      检验批质量验收记录
      09020302 ;09030302 ;09040302 单位工程名称 分部工程名称 电缆线路 分项工程名称 直埋电缆的敷设 验收部位 61#-62# 施 工 单 位 项目负责人 施工质量验收标准名称及编号 铁路电力工程施工质量验收标准 TB 10420—2003 J290—2004 施工质量验收标准的规定 施工单位检查评定记录 建设单位 验收记录 主控项 目 1 电缆外表、绝缘规格型号 第12.2.1条 合格 2 电缆埋深 第12.2.2条 合格 3 电缆交叉时保护 第12.2.3、4 条 合格 4 电缆敷设弯曲半径 第12.2.5条 合格 5 电缆过小溪、小河敷设 第12.2.6条 合格 一 般项 目 1 电缆终端头的预留 第12.2.9条 合格 2 敷设好的电缆外表 第12.2.10 条 合格 3 直埋电缆的保护 第12.2.11 条 合格 4 电缆标志牌的装设 第12.2.13、14条 合格 施工单位检查评定结果 专职质量检查员: 年 月 日 分项工程技术负责人: 年 月 日 分项工程负责人: 年 月 日

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。