    • Andy421 2015-11-07 10:25

      空调箱的选购方法如下:
      一、外观检查目测空调器各部件,应加工精细,塑料件表面平整光滑,色泽均匀。电镀件表面应光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不平等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。
      二、垂直、水平导风板检查对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。
      三、过滤网是经常拆装的零部件,应检查拆装是否方便,有否破损等。
      价格如下:
      1、格力KFR-35GW/(35570)Aa-3
      适用面积:15-22㎡;室内机尺寸:844×300×183mm;产品功率:大1.5P;冷暖类型:冷暖型;是否变频:定频;能效比:3级,3.28
      价格:¥3149
      2、美的KFR-72LW/DY-PA400(R3)
      适用面积:制冷:34-53㎡,制热:36-49㎡;产品功率:3P;冷暖类型:冷暖电辅;是否变频:定频;能效等级:3级;室内机尺寸:510×1750×355mm
      价格:¥6985
      以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-10-30 20:12

      箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。
      迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。
      3
      漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。(1)密封材料性能不好。(2)机组结构设计不合理(3)现场安装质量差(4)大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。
      4
      冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。
      5
      凝水盘溢水:这个问题是目前空调箱使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。造成这个问题的原因有这样几点:(1)迎风面风速过大。(2)表冷器处于负压段,机组出厂时没设水封。(3)凝结水盘的长度和深度不够。关于迎风面风速过大的问题前面已经讲过,对于机组所设置水封的高度以及凝结水盘的长度和深度值的确定,我们应在订货时根据表冷段所处负压值与厂家协商确定。
      价格:
      1.丰田锐志 皇冠 IS250 鼓风机翻板 空调内外循环翻板 鼓风机蒸发箱 350
      2.奔驰W169 W245 A160 A180 B180 B200空调蒸发器芯箱 380
      3.大众/新老款途安 后出风口扶手箱后排座椅中间空调后出风口 48
      价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主

      0 评论

    • 热心网友 2015-10-28 19:44

      采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。
      空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
      空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
      对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。
      对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。
      订制彩钢板风机箱,,净化风机箱,风机过滤箱,净化空调箱
      加工定制:是 | 品牌:金禾:价格:160000
      空调箱,安装商场中央空调机组,安装商场空调箱
      风量:6万 | 加工定制:是 | 型号:HB-Z系列 | 制冷量:800 | 流量压力:120KG:价格:9000

      0 评论

    • 大米多多 2015-10-28 18:45

      空调箱要如何选择:
      1、箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。
      2、迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。
      3、漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。
      4、采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。
      5、空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
      6、大风量机组内应设分风板以保证气流能够增均匀流经过滤器和表冷器
      7、对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度
      8、大风量机组应考虑将风机电机设置于箱体外部以节约能耗。
      价格 ¥ 20000.00
      品牌:极达 型号:直膨式 类型:空调箱
      价格 ¥ 8800.00
      品牌:华朗净化 型号:华朗 功率:11(Kw)
      价格 ¥ 5600.00
      品牌:扬子 型号:定制 类型:精密空调

      0 评论

    • 六点过十分 2015-10-28 17:55

      风机盘管的选择要根据中风速的冷量、热量选择。前提是不能小于7次。还要考虑是0Pa/还是30Pa。较大的空间是指3300一下还是4500以上,可能我过于苛刻了,对不起。但是你是不是要问空气处理机的知识?如果是,第一:要保证每小时4-12次的换气。第二:制热要考虑高度和热量。第三:要考虑损失的风压。在这前题下,参考各个厂家的资料。一般的空调箱大概是1200到2000左右!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 18小时前
    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。