3条回答
**其实我不帅 2015-10-28 20:32
1,砌筑前,检查砌筑部位是否清理干净浇水湿润,提前1~2天对砖进行浇水湿润。
2,砌筑操作采用铺浆法,铺浆长度不得超过75公分,气温超过30℃时,铺浆长度不得超过50公分。
3,小于1/4砖体积的碎砖不能使用。
4,墙体每天砌筑高度不宜超过1.8米。备好防雨冲刷砂浆材料,如收工时采用防雨材料覆盖新砌墙体表面。
5,质量控制。砖砌体总的质量要求是:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠。
1)横平竖直。砌体灰缝应保证横平竖直,竖向灰缝必须垂直对齐,严禁对不齐而错位,影响墙体外观质量。
2)砂浆饱满。为保证砖块均匀受力和使砌块紧密结合,要求水平灰缝砂浆饱满,厚薄均匀。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、和假缝。
3)上下错缝。错缝搭接的长度一般不应小于60mm。
4)接槎可靠。砖墙转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm,埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,末端应有90°弯钩.
prettygirl 2015-10-28 20:01
砖砌挡土墙做法 1、墙高H≤1.0m,240墙,M7.5砂浆砌筑;每八皮砖设26通长拉筋(由下口第二皮砖上开始设置,墙顶第二皮砖下也设置);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面60,垫层厚100。 2、墙高H≤2.0m,370墙,M7.5砂浆砌筑;每五皮砖设36通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面100,垫层厚150。 3、墙高H≤3.0m,490墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设46通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C20钢筋砼垫层,每边宽出墙面120,垫层厚200,内配410通长筋,6@200。 4、墙高H≤4.0m,620墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设56通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);墙下设C25钢筋砼地梁,梁高300,宽度720,主筋814,箍筋8@150四肢箍,梁底C15砼垫层,每边宽出梁60,垫层厚100。 5、转角处、自由端,及墙长大于4m的中部,设C25钢筋砼柱,配筋为: 240墙,主筋410,箍筋6@200,下端500加密; 370墙,主筋412,箍筋6@200,下端500加密; 490墙,主筋812,箍筋6@180四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。 620墙,主筋1012,箍筋8@150四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。 墙体通长拉筋锚入砼柱内。 6、以上可按H高度分台砌筑,砌体与砼柱交接处留马牙槎,每日砌筑高度不得超过1m。 7、不同厚度砼柱的构造做法,参照构造柱做法。 8、墙高超过3.6m,在中部设C25钢筋砼梁,宽度同墙砌体,高度240,主筋412,箍筋6@150。 9、墙体泄水孔,反滤包及填土要求同毛石挡土墙,墙长每12m设伸缩缝,缝两边视为自由端(即应设钢筋砼柱)。 10、以上仅适用于墙顶无其他荷载,仅挡土用,墙高超过4.0m,不宜采用。 11、墙脚入持力层深度不小于300;墙体埋置深度不小于:240墙200、370墙300、490墙450、620墙600;持力土层承载力标准值不小于220kpa。
zsysandman 2015-10-28 19:54
砖砌挡土墙做法 1、墙高H≤1.0m,240墙,M7.5砂浆砌筑;每八皮砖设2?6通长拉筋(由下口第二皮砖上开始设置,墙顶第二皮砖下也设置);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面60,垫层厚100。 2、墙高H≤2.0m,370墙,M7.5砂浆砌筑;每五皮砖设3?6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面100,垫层厚150。 3、墙高H≤3.0m,490墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设46通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C20钢筋砼垫层,每边宽出墙面120,垫层厚200,内配410通长筋
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。