3条回答
最亮的小太阳 2015-10-28 15:02
1、空调在移机之前应该先将空调内部的制冷剂进行回收。在回收空调制冷剂的时候,可以将空调设置为制冷的状态,等到空调制冷正常之后将空调的外机液体管和气体管之间接口保帽接上,然后关闭高压管的截止阀门。几分钟之后空调气体管开始结露,这时立即将空调的低压管截止阀门关闭,同时关闭空调,将空调电源插头保持,使用扳手将空调保险帽拧紧,这时空调制冷剂的回收工作就算是完成了。
2、制冷剂回收完成之后就能够将空调室内机拆除,在拆卸室内机的时候还应该防止冷凝水进入到空调线路板中。拆卸空调室内机的时候需要使用扳手将室内机连接锁的锁母拧开,同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接头护好,防止在搬运的过程中碰坏接头的丝纹,之后拆下空调控制线。
3、在拆卸空调室外机的时候先将室外机的锁母拧开,同时使用准备的密封钠子旋保护好外机的连接接头,时候使用扳手松开外机的底脚固定螺丝。拆卸好空调室外机之后先将室外机的连接管捋直,使用堵头将连接管的端口封住,防止灰尘和水分进入。
空调移机注意事项
1、在进行空调移机之前应该对空调各项功能进行测试;
2、回收了空调制冷剂之后最好是在空调连接线的两端做好标记,防止在装机过程中导致线路连接错误;
3、使用过的空调连接管通常都会有一定的污渍,在拆卸空调连接管的时候应该将接头处清理干净,防止污渍进入到管路中导致管理堵塞;
4、拆卸空调室内机的时候应该防止室内机的冷凝水进入到线路板上,在进行拆卸时,需要将有线路板的一端太高,使空调冷凝水从另一端流出。
99小小毛 2015-10-28 13:58
一、空调怎样移机
1、前期准备:移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。
2、回收制冷剂:首先开机制冷,外机运行后收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
3、拆室内机:拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
4、拆室外机:拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
5、安装:空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。
二、空调移机的注意事项
1、测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
2、回收制冷剂,拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
3、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
4、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换。
5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。