空开的选择方法是什么

金冰心 | 被浏览 8年以前 |

装修空开这个要怎么选择,选择要点有哪些?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 木子星生 2015-10-27 20:51

      空开选择方法如下
      1.首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的•塑壳式断路器代替。对短路电流特别大的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求。有漏电保护要求时,断路器须有此功能。 2.断路器的类型、参数确定后,性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素。在能满足基本使用要求的条件下,断路器要安全可靠,最好具有一定的扩展性,比如能通过调整来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等。

      2 评论

    • 我是_3225 2015-10-28 20:08

      开关的额定电流是1~1.1倍负载计算电流即可。如果是特殊负荷,例如电机,那么1~0.9倍的电机额定电流大于或等于开关的额定电流,开关额定电流又大于实际的电机运行电流即可。(因为电机一般都不满负荷运行,为了保护电机,如果一旦满负荷,就让开关保护)另外如果是电机负荷,那么要选D型空开,其他的一般选C型

      0 评论

    • 瞎激动51 2015-10-28 07:25

      一般的插座,空开选择是总电流的1.2~1.3倍,如果是电机,要考虑启动电流,一般是2~2倍  
      怎样计算320kw3相电机额定电流? 电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用多粗的? 怎样计算320kw3相电机额定电流:功率/(1.73*电压*功率因素)  320kw/(1.73*380V*0.83)=320000W(1.73*380V*0.83)=586.5A  
      空气开关=电流*2=1200A、电流整定值540A,(DW16-1200A/540A)(DW17-1200/540A)  导线要根据线路长短适当调整。  
      路线100米以上用电缆每平方2.8A~2.5A=209~234、要选用240平方导线  如果路线长是80~60米、选用185平方电缆。  
      路线最短大电缆电流不超过每平方4A(因为它要承担启动电流、设备短路电流、高温季节压电低谷等因素的发热影响。) 
      首先你确定你的电机的额定电压是多少才能确定其电流,通常是380V的,电流可以按2倍的KW数来估算,越大容量的越偏小一些。320KW的电机的额定电流应该在560A左右,选用800A左右的空开即可,好的有施耐得的,要贵一些,正泰的也可以,便宜些,电流密度选2A左右。应该给出电压等级,假如是380V的电机,额定电流=320/1.732*0.38*0.85=572A(功率因数取0.85),空开选600A即可,开关厂家可选择北京人民电器的,型号是GMB800M 2408R 600A,电缆取75平方的铜芯线就可以了。 
      每月按一次的不是单纯的空开,而是漏电断路器,也就是代漏电保护功能的空开,每月按一次是为了检验漏电保护器的工作是否可靠。就是在模拟认为触电时的情况试验空开的可靠性。而且在测试的时候一般都是按3次,每次都应该迅速动作。而且的反应时间不应小于0.1S否则漏电断路器不得继续使用  
      装在总配电箱的红色小灯不是空开,而是用来计量电功率用的,电能表,红色的小灯是电能表的指示灯,一般使用一度电小灯将会闪烁一定的次数,闪烁的频率越快表示用电功率也就越大。如果不用电的话小灯也就不会闪烁 
      空开是空气开关的简称 用于控制来的电源和用电器的通断。  应该是2p空开 3p空开  
      2联空开是指空开有个2组1p联起来用于用电器是220v 有四个接线的地方 上口(来电源接处)两个接 一零一火 下口(用电器接处)也是接一零一火  
      3联空开是有3组 是接3相的380v 分别是abc三相。 
      63型以下的的有6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A没有60A的空气开关 C65N   1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 防雷器前的空开的选择原则是什么? 我问过别人,说根据经验来定的。 第一级 63A 第二级   32A 
      第三级   25 20 16A 
      还有一种就是,通信行业规定,是所在级总开的0.66来选择,或者按样本的级配表来选择,   请高手指教!   
      请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开? 
      1.这种电机可用估算法,即每千瓦2安培电流,55Kw的电流为100A左右。如果要正确计算就要有功率因数值与效率值这二个参数,实际当中根本用不着计算,看一下铭牌就行了。 
      2.三相异步电动机能否直接起动决定于电源容量大小,即变压器的大小,而不是电动机本身功率的大小,主要指标是电动机起动时的电压降控制在额定电压的百分之十五内,一般当电动机的功率为变压器容量的百分之二十五以内时,就可考虑用直接起动。实际应用中当电动机直接起动时,只要不影响其它电机的正常运行及其它用电设备的正常工作就行。如果变压器就带这台电机,那么电机功率是变压器一半甚至与变压器容量接近都可用直接起动。 
      3.塑壳.断路器有二种类型,线路保护型与电动机保护型。前者的过电流瞬时动作整定值为10倍额定电流,后者为12倍。 电动机如果是直接起动,用接触器控制,用电动机保护型断路器作短路保护,那么断路器的额定电流等于或大于电机额定电












      流就行。如果用线路保护型断路器,因电动机直接起动时的最大电流瞬时值有可能达到10倍以上额定电流值,会造成起动时断路器跳阐,因此要用1.2倍额定电流以上的断路器。常用的塑壳断路器都是线路保护型的。 
      如果用断路器直接控制电动机,因断路器触头担任接通与断开电机电流的任务,因此至少要用1.5倍额定电流以上的断路器。 如果电机降压起动,无论什么类型的断路器都按等于或大于额定电流选用。

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-10-27 20:46

      如果在安全方面考虑,选择16A为好.如果按使用要求,20A也是可以的,建议选择20A漏电保护开关.既能满足使用要求也安全.这个与设备是阻性负载还是感性负载没有多大关系.20A以下本来就属于小电流,阻性还是感性差不了多少.所以你应该要求供应商将设备最大电流摄于20A以下,满足你的最高电流要求!

      0 评论

    • 打哈欠的猫 2015-10-27 20:37

      空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
      1.首先计算各分支电流的值
      ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
      ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
      2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
      3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。