砂浆试块强度等级怎么评定?

阳阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-10-26 21:39

      最小一组平均值(fm)必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍(如设计强度等级:M10,砂浆强度评定最小值要求是:fm,min‍≥0.75×10≥7.5MPa).
      原来是:同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍.
      现在是;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%.因规范已修编过了,现行是:《砌体结构工程施工质量的验收规范》GB50203-20211.
      一、原《砌体工程施工质量的验收规范》GB50203-2002
      4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合下列规定:
      同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;
      同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍.
      注:①砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组.当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度.
      ②砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准.
      二、现《砌体结构工程施工质量的验收规范》GB50203-20211
      4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定:
      1 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.1倍;
      2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%.
      注:1 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组;同一验收批只有1组或2组试块时,毎组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组;
      2 砂浆强度应以标准养护,28d龄期的试块抗压强度为准;
      3 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致.

      3 评论

    • feng105459 2015-10-26 21:37

      评定水泥砂浆的强度,应以标准养生28d 的试件为准。试件为边长70.7mm 的立方体。试件6 件为1 组,制取组数应符合下列规定: 1) 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件,试件应随机制取,不得挑选。 2) 重要及主体砌筑物,每工作班制取2 组。 3) 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1 组。 4) 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件,以检查各施工阶段强度。 F.0.2 水泥砂浆强度的合格标准 1) 同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。 2) 任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的75%。 3) 实测项目中,水泥砂浆强度评为不合格时相应分项工程为不合格。根据《砌体结构设计规范》和《砖石工程及验收规范》的规定,砌筑砂浆强度等级用70.7mm× 70.7mm×70.7mm试件,经20C±3C及湿度60%~80%条件下养护28天的6块试件抗压强度算术平均值来确定。砂浆分M20、M15、 M10、M7.5、M5、M2.5共6个等级。拌和的砂浆应达到设计要求的种类和强度等级,满足规定的稠度、保水性能良好和拌合均匀等要求。受震动和层高超过6M以上的墙、柱所用的砂浆强度等级不应小于M2.5。处于严寒地区及地面以下潮湿环境的砌体砂浆强度等级一般提高一级。 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定: 同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。 注:(1)砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。 (2)砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。 抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌应至少抽检一次。 检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。 说明:4.0.12 《砌体结构设计规范》GB50003对砂浆强度等级是按试块的抗压强度平均值定义的,并在此基础上考虑砂浆抗压强度降低25%的条件下确定砌体强度。并且《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301将此评定条件已应用多年,实践证明,满足结构可靠性的要求,故本规范采用以往的方法来评定砂浆强度的施工质量。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-10-26 20:56

      评定水泥砂浆的强度,应以标准养生28d 的试件为准。试件为边长70.7mm 的立方体。试件6 件为1 组,制取组数应符合下列规定:1) 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件,试件应随机制取,不得挑选。
      2) 重要及主体砌筑物,每工作班制取2 组。
      3) 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1 组。
      4) 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件,以检查各施工阶段强度。F.0.2 水泥砂浆强度的合格标准
      1) 同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。
      砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

      同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
