消防应急照明灯安装高度和间距是多少

吴妍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xhp613 2015-10-27 19:27

      《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
      上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
      较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
      的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

      应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
      安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
      密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

      3 评论

    • 热心网友 2015-10-27 14:37

      目前用于一般工业建筑或高层民用商住建筑中,使用最多的为非集中

      控制,自带电源型消防应急照明灯或安全出口指示灯系列;

      消防应急灯的安装高度及安装距离,应遵循以下国家相关规定:

      《高层民用建筑设计防火规范》

      《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第24.7.6条

      《建筑设计防火规范》GB60016-2006第10.2.6条第11章等相关规定及要求;

      以下对常规类别的双头消防应急灯及安全出口指示灯的安装高度及安装

      间距,分别予以说明;

      一、消防应急灯安装高度及间距

      1、双头消防照明应急灯安装高度

      用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头

      应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。

      双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框

      上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,

      较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际

      的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

      双头消防应急照明灯,也可以安装于立柱上面
      2、消防应急吸顶灯的安装位置

      消防应急照明吸顶灯,一般安装于天花吊顶或天花板上面,在应急灯具

      的底盘有用于安装的螺钉孔位,先根据灯盘预留的安装孔位,在天花板

      上面钻孔,塞入胶塞,将螺钉先固定灯具的底盘,然后根据需要,在灯盘

      里面安装电子节能灯或白炽灯泡,接通电源,旋紧灯罩,最后对灯具的

      应急功能进行测试;
      3、消防应急筒灯/天花灯/射灯的安装位置

      吸顶式/嵌顶式的消防应急筒灯,天花灯/射灯一般安装于天花吊顶上面,

      在灯具的边缘设置有用于固定灯具的卡簧装置,安装时,在选定的天花

      吊顶部位开好孔洞,接好输入电源线之后,用手捏紧卡簧,将卡簧向上扳

      ,将应急灯具的底部塞入孔洞内,检查灯具安装是否平正,然后按住测试

      按钮,检测灯具的应急功能是否正常;
      消防应急照明灯的安装布灯原则

      主要是对实际安装使用场所的情况,满足使用场所的应急照明要求,

      安全出口通道需要照明的部位不能够留有盲区,能够让人在第一时间,

      了解自己身处何处,正确辨认安全出口逃生通道的方向,最短时间脱离

      险境为目的;

      消防照明应急吸顶灯,消防应急筒灯、射灯和双头消防应急照明灯,

      应保障应急灯具有足够的照度,在紧急出口通道的门框上方等关键部位
      或拐角处,必须设置消防应急照明灯具。
      一般要求消防应急照明灯的照度能够达到正常照明水平的10%左右且
      不低于10LX;让处于黑暗环境中的人员能够清晰地看清及绕过障碍物,
      选择正确的逃生疏散路线,以最快的速度撤离危险区域;
      【注】:(劳士双头应急灯在停电90分钟以内,实际照度大于50Lm以上,
      照度大于正常照明亮度的80%以上,满足各种使用场所的停电应急照明要求);
      二、消防安全出口指示灯的安装高度及间距
      安全出口应急灯及消防疏散指示灯的安装高度,应遵循现行的国家标准
      DBJ01-611-2002 《消防安全疏散标志设置标准》及《民用建筑的应急照明
      设计》,《消防类产品型式认可实施规则》,《消防应急照明和疏散指示
      系统规范》20110317等相关条款;
      除应符合上述规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495
      和《消防应急灯具》GB17945及中华人民共和国国家标准《高层民用建筑
      设计防火规范》GB50045—95(2001年修订版)的有关规定。  
      1、安全出口指示灯安装高度
      根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)《关于
      疏散指示标志的规定》第9.2.4条:
      2、消防应急疏散指示灯的安装间距
      消防安全出口灯及消防应急疏散指示灯的安装距离,参照《民用建筑
      电气设计规范》JGJ/T16-92第24.7.6条规定;
      《建筑设计防火规范》GB60016-2006第11章要求;
      (1)公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和
      在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,
      并应符合下列规定:  
      1.1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;  
      1.2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处
      面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;
      对于袋形走道,不应大于10.0m;
      在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准
      《消防安全标志》GB13495的有关规定。  
      1.3 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能
      保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:  
      a、总建筑面积超过8000m2的展览建筑;  
      b、总建筑面积超过5000m2的地上商店;  
      c、总建筑面积超过500m2的地下
      f、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆
      消防应急疏散指示灯的安装密度,理论上一般不应该超过20米/台,对于
      空间较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大
      布灯密度;
      消防应急灯的安装高度及安装距离,应遵循以下消防应急灯现行的国家
      规定及条例,或建筑设计部门《建筑设计防火规范》的相关行业标准规范
      为参照标准;
      防应急灯具时,根据使用场所的实际情况,
      按照消防检查部门的指导或建议,对消防应急灯具的安装高度或使用密度
      进行合理的设置;

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-10-27 10:07

      目前用于一般工业建筑或高层民用商住建筑中,使用最多的为非集中控制,自带电源型消防应急照明灯或安全出口指示灯系列;

      双头消防应急照明灯,也可以安装于立柱上面(如:电子城、商场、

      车站等场所)

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 12小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。