一、工程设计概况
拟建某工程基坑开挖深度约14.85m,为保证建筑基坑边坡稳定及安全,根据现场的实际情况对基坑边坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,北侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护。
基坑支护主要技术参数如下:
(1)A型锚杆及土钉墙支护:(南、北边坡)
该基坑边坡高度12.0m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度12m,设置土钉8排,放坡坡比1:0.2,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,以梅花形布置。
(2) B型土钉墙:(西坡)
根据设计方案该基坑边坡底标高391.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度4.6m,设置土钉3排,垂直开挖,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.8m,垂直间距1.4m,以十字形布置。喷锚支护施工队施工该支护时宜先对1#楼承台下土方边坡先喷射一层5cm厚混凝土,在进行土钉墙施工。
(3) C型锚杆及土钉墙支护:(东坡北段)
根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m,设置土钉8排,放坡坡比1:0.1,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,垂直间距1.4m,以梅花形布置。
(4) D型锚杆及土钉墙支护:(东坡南段)
根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m,设置土钉9排,放坡坡比1:0.1,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,垂直间距1.5m,以梅花形布置。
(5) E型排桩支护(南侧)
根据设计该基坑边坡高度12m,建筑物外墙边线紧邻用地红线,采取排桩墙支护方案。排桩墙总长度为40m,桩径为700mm,桩长27m,桩间距1.4m,灌注桩混凝土强度等级C30,主筋为14Φ25,箍筋为φ8@150;冠梁混凝土强度等级为C30,高0.5m,宽0.7m;锚杆采用一桩一锚,长为9m,水平间距为1.4m;竖向间距为3m;桩间采用挂φ6 200mm×200mm钢丝网喷C20混凝土处理。根据地勘报告,基坑开挖范围内主要为黄土层,其中部分具有湿陷性。场地地下水属潜水,静水位标高取398.0米。
二、周边环境对基坑的影响及解决办法
(1)周边环境对基坑的影响
基坑东侧坡顶距工地临时围墙1m,围墙外为宏信花园工地,其临时施工道路距围墙6m,道路与围墙范围内部分场地建有临时配电房和厕所,其余场地空置。临时配电房及厕所对基坑边产生额外的荷载。
基坑南侧距工地临时围墙1m,沿围墙建有隔壁工地临时宿舍及配电房,部分材料沿围墙堆码。临时宿舍及库房、堆码的材料都对基坑产生额外的荷载,且基坑边住人是重大的潜在不安全因素。
基坑西侧为1#楼,且紧挨1#楼承台边缘开挖,基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降。
(2)解决办法
对于基坑边临时建筑、堆码的材料及住人问题,经计算这些临时荷载,临时荷载在基坑承载的范围之内,不要求拆除,但在基坑开挖过程中要求隔壁施工单位对其临时建筑进行观测,一旦出现变形裂缝或沉降过大,要求其立即告知我方,并采取补救措施;若临时荷载超出基坑可承受荷载,则要求隔壁施工单位拆除其临时建筑。
对于本基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降,项目部将要求第三方观测单位每日观测,若沉降过大,将联合设计院及甲方采取补救加固措施。
我是_3225 2015-10-27 14:44
施工方法
基础拟采用机械放坡开挖,人工配合清底的方式进行。开挖过程中如遇岩石时,采取浅眼爆破,但在基底以上30cm时,不得爆破,采用人工开挖
基坑边坡的坡度视地质情况而定,一般采用1:0.5-1:1,基底挖至接近设计标高时,保留0.3m厚的一层,待灌注混凝土前由人工开挖至设计标高,迅速检验,随即进行基础施工。如果施工便道需经过基顶时,坑顶与便道之间设置1m宽的护道。并在基坑顶面设置截水沟防止地面水流入基坑。 放坡开挖时,开挖前首先根据平面点及高程点,计算并放出开挖边线。钢板桩或开挖线准备完成后,展开开挖,开挖采用机械开挖,首先用挖掘机清除表面松土,然后根据现场情况并据岩层情况在桩间进行浅眼爆破至扩大基础底标高以上0.3m位置,剩余部分人工配合风镐开挖至设计标高以下5cm处,砂浆封底(如果基底岩层较好时,人工挖至承台底标高即可,可不再作5cm的封底,)。基坑开挖面积放坡开挖时每边留出大约80cm的工作面,钢板桩挡护内开挖时,顺钢板桩下挖即可,开挖完成后根据现场渗水情况在基底四周设置排水沟和集水井。开挖后,对基坑四周的危石进行处理,必要时进行挂网锚喷处理。
2)施工要求
基坑应避免超挖,松动部分应清除。使用机械开挖时,不得破坏基底土的几口,可以再设计高程上保留一定厚度由人工开挖。当施工便道需经过基顶时,坑顶与便道之间设置1m宽的护道。并在基坑顶面设置截水沟防止地面水流入基坑。
所有墩台基础开挖时应做好防水设施并及时浇注基础,以免基坑暴露过久或受地表水浸泡而影响地基承载力,基础施工完成后基坑需及时回填,回填部分应夯实。
对岩石地基采用松动爆破法开挖,控制装药量,以保证基岩的完整性不被破坏。其底层基础基坑开挖应尽量不超挖,在施工最下层基础要求不得立模,满基坑灌注混凝土。
应采取有效措施减少桥梁基础施工时对环境的污染。
扩大基础在施工开挖至基底标高后,需对基础范围内四角及中心深约5m的范围内地质资料进行验证,以确保基础范围内不存在溶洞、溶槽:若在基础范围内发现溶洞、溶槽或者地质情况与设计不符时,应立即通知设计单位,在经设计单位现场确认并作出相应变更设计等处理后方可以设计单位的变更设计等处理意见为依据继续施工.
基坑开挖到距设计基底标高30cm左右时,禁止爆破开挖,以免对基底的持力层产生扰动,此30cm岩石禁止爆破,采用人工风镐或风钻进行开挖,以免破坏桩身混凝土质量。
基底检验
灌注基础混凝土前,对基坑进行隐蔽工程检查,检查内容为:
① 基底平面位置、尺寸、标高、嵌入岩层是否满足要求。
是否符合设计图纸要求。
② 基底承载力是否满足设计要求。
③ 确定地基层是否能保证墩台的稳定。
④ 基底无积水、杂物,清洁。
abbe96 2015-10-27 12:42
1. 基坑边坡在施工期间能100%的保证稳定或不出现不允许的沉降和水平位移,就必须经过有资质
的设计与计算,并绘出施工图作为施工方案的依据;
2. 坑口边应有截水沟;地表应混凝土硬化; 坑口边2M范围内不得堆土或其它重物及行驶车辆;
3. 坑口边应有人员安全护栏并遮挡物体滑落;
4. 坑底边坡周围坡脚应有畅通的排水沟,恰当的集水井;
5. 喷锚支护的应分层(约2.5M一层)往下作业,每道工序符合要求;
6. 不能没有检测和观测的具体措施;
7. 不能没有完善的紧急预案。