3条回答
ag123456 2015-11-04 14:37
1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD
2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 50343-5.4。Up值小于其耐冲击电压即可。
3、根据线路引入方式,有无 因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。
4、根据GB 50057-6.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。
诺311 2015-10-27 20:19
电涌保护器的型号:一级分类产品(B 级)电涌保护器的选择:FLASHTRAB FLT 35... 是用于民用建筑主配电系统的密封式B 级防雷及电涌保护器FLASHTRAB FLT 35/3 和FLT 35/3 1是应用于三相四线和三相五线系统中的整体模块。桥接件包括在整体模块的供货范围内。FLT 35... 可用于传统的三级保护体系中。第一级雷击电涌保护器和第二级电涌保护器之间必须满足10 米导线以上的退耦距离。FLT... 与所有“标准模块保护器系列”拥有同样的外型尺寸(17.5mm),这种设计使其在各种应用场合中均可方便的利用MPB桥接件实现桥接。