聚苯板外墙保温施工方案求一份?

何菊英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-26 13:24

      1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。在墙面弹出变形缝线。遵循以下几个原则:
      1)外保温系统与不同材料相接处
      2)基层墙体材料改变处
      3)墙面的连续高、宽度每超过23m,且未设其它变形缝时结构可能产生较大位移的部位
      2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,并在适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
      3、配制专用粘接剂:
      1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
      2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
      3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
      4、粘贴聚苯板
      1)外保温用聚苯板标准尺寸为1000mm×500mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,用裁切电热丝切割器或手用刀锯切割,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。但必须注意切口与板面垂直。
      2)变形缝两侧及门窗洞口边缘处应预贴250mm宽翻包网格布,可根据实据情况将网格布先预粘于上述要求部位
      3)在聚苯板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留50mm*50mm宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距200mm,直径100mm。采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3
      4)抹完粘结砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
      5) 聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在聚苯板粘贴24小时后进行,以避免对聚苯板粘贴层的扰动。
      5、安装固定件:
      1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
      2)固定件长度为板厚+50mm。
      3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。
      6、抹罩面层:聚苯板粘贴24小时后,即可进行抹罩面施工。 用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为1.5mm。
      7、贴网格布
      1) 平门窗洞口如不靠膨胀缝,沿45度角方向各加一层400mm*250mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面
      2)将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向左右两边将网格布抹平,将其压入底层抹面胶浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶、翘边。
      3)膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。
      4)基层整修平整,不露网纹及抹刀痕。
      8、填嵌缝膏:在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌,密封膏镶嵌密实、饱满。

      0 评论

    • dys19951122 2015-10-26 12:27

      外墙聚苯板保温施工方案:
      (1)将整修后合格的墙面用扫帚打扫干净。较干燥的墙面可用水湿滑.水泥聚苯保温板的粘贴面必要时也可用水湿润。

      (2)配制粘结剂.用EC一6型粘结剂与水按1:1的比例混合成胶水.将胶水加入1:2的525号水泥砂子粒径小于3mm以下)中.用砂浆搅拌机拌合成适当稠度的砂浆粘结剂.应随用随配.配后1h用完。

      (3)把配好的粘结剂沿保温板的四周涂抹宽30ram,高20mm的粘结条.并留出排气孔,板心涂抹粘结点或粘结条, (点粘要求、直径60mm,高20mm;条粘要求,宽度50ram.高20mm)总的粘结面积不得小于板面的20%。

      (4)保温板贴在墙上后,用力揉动压紧.使板面与墙面之间留有l0mm 的空气层.防止虚粘。保温板间的对头缝应挤满粘结剂.挤出板面的粘结剂要抹平堵严板缝。保温板要错缝粘贴.墙角处要咬槎.不准有通缝。

      (5)以贴好第一块板为基准.每贴一块板后要用木靠尺找平。

      (6)保温板粘贴后.用EC—l表面处理剂:水:水泥一l:l:2.5~3的胶砂浆在板面满贴一层网格玻纤布,作为增强层,玻纤布要拉平.不允许有皱折。

      (7)玻纤布增强层表面干燥后.分两次抹8mm厚l:3:9混合灰.用刮杠找平.木抹子搓平。常温下底灰干燥12h后抹2mm厚纸筋灰。

      (8)厨房、卫生问等湿度较大的房间应做防潮防水处理。在水泥聚苯保温的玻纤布增强层上,抹6mm厚EC一5型聚合物砂浆.再抹8~ l2ram 厚l:2.5水泥砂浆面层(或贴瓷砖)。

      0 评论

    • 瞎激动51 2015-10-26 12:12

      基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。
        EPS外墙保温施工前期准备:
        1、材料要求:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等
        2、主要工具:电热丝切割器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。
        一、基层墙体处理
        新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。
        二、测量放线
        1、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线;
        2、在建筑物外墙大角(阴角、阳角)及其它必要处挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。
        三、粘贴聚苯板
        1、EPS聚苯板切割:尽量使用1200*600mm或900*600mm标准尺寸的聚苯板。若使用非标准尺寸的聚苯板,应采用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。对角线误差±2mm,按实际需要的尺寸加工。尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。
        2、粘结胶浆:使用用于外墙保温施工的成品粘结砂浆。配制好的粘结砂浆最好45分钟内用完。
        3、变形缝线两侧的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。
        4、粘结EPS聚苯板方法:
        1) 在外墙阴阳角处挂垂直通线,并用水准仪找平,每面墙至少2根,注意使其距墙尺寸一致。当采用分段粘贴时,在开始层上弹一道水平线,并用经纬仪在大角基层处测弹出垂直控制线,依垂直立线挂一道水平线,作为粘贴聚苯板的控制线。
        2) 首层聚苯板满粘于外墙,其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留50mm*50mm宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距200mm,直径100mm。采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3,
        3) 抹完粘结砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。
        4) 阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。
        5) 安装固定件:在贴好的聚苯板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙基面不小于30㎜,数量为每平方米2—3个,但每一单块聚苯板不少于2个。基层为混凝土构件的,使用尼龙塑料胀管;基层为陶粒空心砌块的,使用专用锚固件。
        四、聚苯板打磨
        聚苯板接缝不平处应用粗砂纸打磨平整,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子或压缩空气将碎屑清理干净。
        五、涂抹面胶浆
        用不锈钢抹子在EPS聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为2mm。
        六、铺压玻璃纤维网
        涂抹面胶浆后随即将耐碱玻纤网格布沿水平方向绷紧,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平压入湿的抹面胶浆中;自上而下沿外墙一圈一圈铺设网布;遇到门窗洞口时,应在洞口四角沿45度方向补贴一块标准网布,以防止开裂。网格布左、右搭接宽度为150mm,上、下搭接宽度为100mm,在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。所有收口处的网格布必须返过阳角压实。
        七、涂抹面胶浆
        待首层胶浆稍干硬至可以碰触时,再用抹子涂抹第二道抹面胶浆约3mm,直至耐碱玻纤网格布全部被覆盖。如在抹面层砂浆前,底层砂浆已凝结,应先涂刷一遍界面剂,在抹面层砂浆。首层墙面、凹阳台、露台应在抹面砂浆外加铺一层网格布,且应在砂浆凝结前进行,并再抹一层2mm厚面层抹面砂浆。
        八、填嵌缝膏
        在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌,密封膏镶嵌密实、饱满。
        九、特殊部位施工方法
        1、伸缩缝施工时,先在基层弹出伸缩缝位置线,施工到位时,网格布翻裹,最底层用泡沫塑料塞填,中间用发泡聚乙稀圆棒,最外层用密封膏嵌缝,密封膏镶嵌密实、饱满。
        2、门窗洞口处保温系统施工
        门窗洞口角部的聚苯板,应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接,铺设网格布时,应在洞口四角处沿45度方向贴补一块标准网格布(200mm×300mm),以防止角部开裂,
        十、EPS外墙保温面层处理(涂面层腻子和涂料略)
        EPS聚苯板外墙保温施工应注意事项:
        1)、材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮。网格布也要防雨存放。粘结、抹面砂浆存放也要注意防雨防潮和保质期。
        2)、操作地点环境和基层温度不低于5℃。风力大于5级或雨天不能施工。若在外墙保温施工时突然降雨,应采取有效措施,以防雨水冲刷墙面。
        3)、板与板的板缝拼严,缝宽超出2mm时,用相应厚度的聚苯板片塞平。
        4)、外墙保温施工完成后,后续工序与其他正进行的工序应注意对外墙保温系统成品的保护。
        5)、严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施工。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前