      1、操作要点及技术措施:

      1.外墙砖粘贴前,必须先检查外墙基层质量是否达到外墙砖粘贴的质量要求:

      (1).基层面的垂直度、平整度须达到质量要求。

      (2).阴、阳角必须垂直、方正;墙垛、梁及装饰线条必须在同一水平线上,断面尺寸一致;

      2. 外墙砖呈工字形铺贴,瓷砖间灰缝7-8mm. 窗口上部位外侧砖竖向粘贴,从中间向两侧排砖,外侧砖比横向下垂6 mm,下口找2%的坡度,内口四周瓷砖离钢附框之间留7 mm缝隙勾缝。

      3.粘贴阳角砖时,必须用铝合金靠尺检查垂直度和平整度,如有偏差,须调整到符合要求为止。

      4.粘贴墙面时,根据弹线位置准确粘贴外墙砖,拍平、拍实。用铝合金靠尺检查平整度是否满足要求。

      5.外墙砖的砖缝大小应均匀,水平缝、竖直缝须对齐,瓷砖间灰缝全部7-8mm.水平、垂直度不能大于5 mm.

      6.外墙砖的勾缝须均匀、饱满、深浅一致。不能出现有孔洞,漏勾等不良现象。

      7.突出墙面的卡件,水管等突出物的地方,应用整砖套割吻合,不得随意拼凑镶贴。

      8.要及时清理残留在门窗框上、铝板的粘接剂,保护好铝合金门窗框粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。

      9.各班组有工种穿叉的部位应相互配合,不能随意施工 。

      10.如有不详之处,详见现行的外墙面砖标准执行。

      2、其它注意事项:

      1.各班组须服从现场施工管理人员的指挥,积极配合施工管理人员的工作。 2.应严格按要求进行外墙砖的粘贴,否则返工造成浪费的材料全部由班组自行负责,并且加倍进行处罚。

      3.现场人员上外架施工必须正确佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

      1 评论

    • 我是_3225 2015-10-26 10:44

      交底内容:
      1、基层处理:将凸出墙面的20mm以内的混凝土剔平,20以上凸块由项目部另行处臵。对于脚手架眼及其它洞口,先冲洗干净基层,再用高标号细石砼塞满洞口外缘-20mm,待砼干硬后抹1:1水泥砂浆灰抹平压实搓毛。对高强丝杆洞口,用1:1水泥砂浆塞满压实undefined 2 ≮40mm,或用膨胀剂堵塞,对已刮抹涂料腻子灰部位,由项目部先剔凿腻子灰,并用水润湿刮抹洗刷干净。对全砼墙面作“毛化处理”,即先清扫表面尘土、污垢后,用水冲洗润湿基层,用1:1水泥细砂浆,用805胶水调制(不掺水),用扫帚将砂浆甩到墙面上,洒点均匀。2、根据施工人员提供的控制线(以及大角垂直线和水准点),吊垂直、找规矩,设立标点做标块,大角和门窗边垂直线找直用经纬仪进行。横线以楼层水平基线控制,竖向以控制线为基线控制,线与线之间全部为整砖。3、抹找平层砂浆灰,分二遍成活,配合比为1:3掺少量防水粉。第一遍5-10厚,搓毛,待至六七层干时,即抹第二遍砂浆灰8-12厚,随抹随用刮尺刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。要求找平层砂灰无空鼓、开裂现象,表面平整度控制在-3, 2间。对檐口腰线、窗台等抹成向下流水坡度。4、弹线、分格、排砖:排好图案颜色变导分界线,根据图案及墙面尺寸与砖的规格和缝隙进行横竖排砖,达到横缝与门窗脸、窗台在同一水平线上,竖线与阳角、门窗旁平行,门窗口阴角都是整砖,横竖向,每隔一张砖弹直线,以控制砖的横平竖直,缝隙均匀,砖块排列自阴角开始,于阳角收口,整砖排列,杜绝半砖、非整砖排列。 5、铺贴外墙砖:在每一分段或分块内均自下而上进行粘贴,缝隙宽度为5mm。粘贴时用42.5R水泥加805胶水掺适量防水粉调成水泥膏,均匀刮抹墙面和纸皮砖面,
      控制灰口厚度在2-3mm,随粘贴即可。3.用铁抹子拍平压实,勾缝用42.5R水泥加粉泥灰,掺少量805胶水拌合,缝隙深浅一致。擦缝时发现有缺角掉椤、损坏的应立即更换,检查缝子大小,是否均匀、通顺,及时将歪斜、宽度不一的缝子调正拍实,清干净残留纸毛及粘贴时被挤出缝子的水泥,用棉纱或布片擦干净,不留残浆。粘贴牢固后,用毛刷醮水,把纸面润湿将纸皮揭去。质量要求:镶贴必须牢固,无空鼓歪斜,缺楞、掉角和裂缝现象,表面平整度±3mm,缝隙大小一至、面砖无变色、污痕和光泽受损现象,缝隙饱满、均匀、大小一至、平直、密实无砂眼,整体表面平整洁净、色泽一致。6、细部处臵:女儿墙、窗台、压顶及腰线等部位,均返砖9cm,立面与室内面交接及外窗框边(贴脸)均返砖,飘窗下口抹水泥浆灰。滴水线部位:正面砖下突3mm,线底砖块向内翅3-5mm。对空调(有百页封闭)的内侧等不贴砖的外墙部位做抹灰处理;对墙体接缝处(如砼墙与砖墙,砼墙与砼墙、梁柱),用建筑胶水调制水泥膏粘贴≮200宽度的钢丝网覆盖,再做找平层砂灰。7、产品保护:门窗框、给排水管、乳胶漆墙面及其它设施上沾着的砂浆要及时清理干净,并加以保护,砂浆要避免溅到乳胶漆墙面上。拆架时避免碰撞设施柱面及角部。对沾污的墙柱面及时清理干净,搭铺平桥板不得直接压在门窗框上,要在窗台适当位臵垫放木枋(板),拆架、搬运料具避免碰撞饰面。

      0 评论

    • zsysandman 2015-10-25 22:23

      A、施工准备


      (一)材料要求


      1 水泥:32.5 级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;专用填缝剂。


      2 砂:粗砂或中砂,含泥量不大于3%,过8mm 孔径的筛子;


      3 瓷砖:进场验收合格后,在施工前应进行挑选,将有质量缺陷(重点是平整度和曲翘度等)的先剔除,然后将面砖按大中小三类挑选后分别码放在垫木上。


      4 资料准备:黄砂含泥量的检测报告,水泥产品合格证、质量保证书、28天强度报告单,砖的产品合格证、备案证明、检测报告、质量保证书(全部以盖红章有效)。


      (二)作业条件


      l 墙上四周弹好一米水平线;


      2 地面防水层、水泥砂浆保护层已经做完,室内墙面湿作业已经做完;


      3 穿楼地面的管洞已经堵严塞实;


      4 楼地面垫层已经做完;


      5 板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时达到表面无明水。


      6 复杂的地面施工前,应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。


      B、工艺流程


      基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→泡砖→铺砖→勾缝、擦缝→养护


      C、操作工艺


      (一)基层处理、定标高


      1 将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净,有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水冲洗干净;


      2 根据一米水平线和设计图纸找出板面标高。


      (二)弹控制线


      1地砖一般为密封铺贴;


      2 根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行,同时注意开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行,不平行时应调整至平行。以避免在门口位置的分色砖出现大小头。


      3 排砖原则:


      1)开间方向要对称(垂直门口方向分中)。


      2)切割块尽量排在远离门口及隐蔽处,如:厨柜下面。


      3)与走廊的砖缝尽量对上,对不上时可以在门口处用门槛石分隔。


      4)有地漏的房间应注意坡度、坡向。


      (三)铺贴瓷砖


      找好位置和标高,从门口开始,纵向先铺2~3 行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里面向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是:


      1 铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用;


      2 找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少;


      3 结合层的厚度:一般采用水泥砂浆结合层,厚度为10~25mm;铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3~4mm 为宜,铺好后用大杠尺刮平,再用抹子拍实找平(铺设面积不得过大);


      4 结合层拌和:干硬性砂浆,配合比为1∶3(体积比),应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团,落地即散为宜。


      5 铺贴时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆:找平层上,砖上棱略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺贴,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实,与地漏相接处,用云石机将砖加工成与地漏相吻合。厨房、卫生间铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺贴。


      6 拨缝、修整:铺完二至三行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。


      (四)勾缝、擦缝


      面层铺贴应在24 小时后进行保护,用美纹将砖缝密封;


      移交前再勾缝、擦缝的工作,并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥,或用专门的嵌缝材料。


      1 勾缝:用1∶1 水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。


      2 擦缝:如设计要求缝隙很小时,则要求接缝乎直,在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。


      (五)养护


      铺完砖24 小时后,洒水养护,时间不应小于7 天。


      D、质量标准


      (一)主控项目


      1、面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求。


      2、面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。


      (二)一般项目


      1、砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。


      2、面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。


      3、面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。


      4、砖面层的允许偏差应符合:表面平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm。


      E、成品保护


      1、在铺贴板块操作过程中,对已安装好的门框、管道都要加以保护,如门框钉装保护铁皮,运灰车采用窄车等。


      2、切割地砖时,不得在刚铺贴好的砖面层上操作。


      3、刚铺贴砂浆抗压强度达1.2MPa 时,方可上人进行操作,但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上,铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。


      F、应注意的质量问题


      1、板块空鼓:基层清理不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。


      2、板块表面不洁净:主要是做完面层之后,成品保护不够,油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等,都造成层面被污染。


      3、有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高,弹线时找好坡度,抹灰饼和标筋时,抹出泛水。


      4、地面铺贴不平,出现高低差:对地砖未进行预先选挑,砖的薄厚不一致造成高低差,或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。


      5、地面标高错误:多出现在厕浴间。原因是防水层过厚或结合层过厚。


      6、厕浴间泛水过小或局部倒坡:地漏安装过高或 50cm 线不准。


      墙面施工技术交底


      一、施工准备


      1、材料


      ⑴水泥:325号及以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。


      ⑵白水泥:325号白水泥(擦缝用)或专用填缝剂。


      ⑶中砂。


      ⑷石灰膏:使用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质。(如使用石灰粉时要提前一周浸水泡透。


      ⑸陶瓷、玻璃锦砖(马赛克)品种、规格、花色按设计规定,并应有产品合格证。


      2、作业条件


      ⑴顶棚、墙柱面粉刷抹灰施工完毕。


      ⑵墙柱面暗装管线、电制盒及门窗安装完毕,并经检验合格。


      ⑶安装好的窗台板、门窗框与墙柱之间缝隙用1:2.5水泥砂浆堵灌密实(铝门窗边缝隙嵌塞材料应由设计确定);铝门窗柜应粘贴好保护膜。


      ⑷墙柱面清洁(无油污、浮浆、残灰等),影响锦砖(马塞克)铺贴凸出的墙柱面应凿平,过度凹陷的墙柱面应用1∶2.5水泥砂浆分层抹压找平。(先浇水湿润后再抹灰)。


      二、工艺流程


      基层处理→贴灰饼、做冲筋→湿润基底→抹底层砂浆→抹中层砂浆→预排分格弹线→贴砖→润湿面纸→揭纸调缝→擦缝→擦缝清洗


      三、操作工艺


      1、基层处理的抹底子灰


      ⑴基层为混凝土墙柱面时:


      对光滑表面基层,应先打毛,并用钢丝刷满刷一遍,再淋水湿润。


      对表面很光滑的基层应进行“毛化处理”。即将表面尘土,


      污垢清理干净,浇水湿润,用1:1水泥细砂浆,喷洒或用毛刷将砂浆甩到光滑基面上。甩点要均匀,终凝后再浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩有较高的强度,用手掰不动为止。


      ⑵砖墙面基层:提前一天浇水湿润


      1)抹底子灰:


      吊垂直、找规矩,贴灰饼、冲筋。吊垂直、


      找规矩时,应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位砖块贴面排列方法对称性以及室内地面块料铺贴方正等综合考虑力求整体完美。


      b、将基层浇水湿润(混凝土基层尚应用水灰比为0.5内掺107胶的素水泥浆均匀涂刷),分层分遍用1:2.5水泥砂浆抹底子灰(亦可用1:0.5:4水泥石灰砂浆),第一层宜为5mm厚,用铁抹子,均匀抹压密实;待第一层干至七~八成后即可抹第二层,厚度约为8~10mm,直至与冲筋大至相平,用压尺刮平,再用木抹子搓毛压实,划成麻面。底子灰抹完后,根据气温情况,终凝后淋水养护。


      ⑶预排锦砖(马赛克),弹线。


      按照设计图纸色样要求,一个房间、一整幅墙柱面贴同一分类规格的砖块,砖块排列应自阴角开始,于阳角停止(收口);自顶棚开始,至地面停止(收口);女儿墙、窗顶、窗台及各种腰线部位,顶面砖块应压盖立面砖块,以防渗水,引起空鼓;如设计没有滴水线时,外墙各种腰线正面砖块宜下突3mm左右,线底砖块应向内翅起约3~5mm,以利滴水。


      排好图案变异分界线及垂直与水平控制线。垂直控制线间距一般以5块砖块宽度设一度为宜,水平控制线一般以3块砖块宽度设一度为宜。墙裙及踢脚线顶应弹置高度控制线。


      ⑷贴面。


      1)硬底铺贴法:


      a、待底子灰终凝后(一般隔天),重新浇水湿润,将水泥膏满涂要贴砖部位,用木抹子将水泥膏打至厚度均匀一致(厚度以1~2mm为宜)。


      b、用毛刷醮水,将砖块表面灰尘擦干净,把白水泥膏用铁抹子将锦砖(马赛克)的缝子填满(亦可把适量细砂与白水泥拌和成浆使用),然后贴上墙面。粘贴时要注意图案间花规律,还要搞错。砖块贴上后,应用铁抹子着力压实使其粘牢,并校正。


      c、锦砖(马赛克)粘贴牢固后(约30分钟后),用毛刷醮水,把纸面擦湿,将纸皮揭去。


      d、检查缝子大小是否均匀,通顺,及时将歪斜、宽度不一的缝子调正并拍实。调缝顺序宜先横后竖进行。


      2)软底铺贴法:


      a、抹底子灰时留下约8~10mm厚作湿灰层。


      b、将底灰面浇水湿润,按冲筋抹平底子灰(以当班次所能铺贴面积为准),用压尺刮平,用木抹子搓毛压实。


      c、待底子灰面干至八成左右,按硬底铺法进行铺贴。软底铺贴法一般适用于外墙较大面积施工,其特点是对平整度控制有利。


      ⑸擦缝:


      清干净揭纸后残留纸毛及粘贴时被挤出缝子的水泥(可用毛


      刷醮清水适当擦洗)。


      用白水泥将缝子填满,再用棉纱或布片将砖面擦干净至不留


      残浆为止。


      四、质量标准


      1、保证项目


      ⑴材料品种、规程、颜色、图案必须符合设计要求,质量应符合现行有关标准规定。


      ⑵镶贴必须牢固,无空鼓歪斜,缺楞、掉角和裂缝等缺陷。


      2、基本项目


      ⑴表面:观察检查和用小锤轻击检查。


      合格:基本平整、洁净、颜色均匀。基本无空鼓现象。


      优良:平整、洁净、色泽一致,无变色、起碱、污痕和显著?


      的光泽受损处。无空鼓现象。


      ⑵接缝:观察检查。


      合格:填嵌密实、平直、宽窄均匀,颜色无明显差异。


      优良:填嵌密实、平直、宽窄均匀,颜色一致,阴阳角处的


      板压向正确,非整砖使用部位适宜。


      ⑶套割:观察或尺量检查。


      合格:突出物周围的砖套割基本吻合、其缝隙不超过3mm;?


      墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度基本一致。


      优良:用整砖套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺、?


      突出墙面的厚度一致。


      ⑷坡向、滴水线、观察检查。


      合格:流水坡向基本正确;滴水线顺直。


      优良:流水坡向正确;滴水线顺直。


      五、施工注意事项


      1、避免工程质量通病


      ⑴空鼓:基层清洗不干净;抹底子灰时基层没有保持湿润;砖块铺贴时没有用毛刷醮水擦净表面灰尘;铺贴时,底子灰面没有保持湿润及粘贴水泥膏不饱满和不均匀;砖块贴上墙面后没有用铁抹子拍实或拍打不均匀。基层表偏差较大,基层施工或处理不当。


      ⑵墙面脏:揭纸后没有将残留纸毛、粘贴水泥浆及时清干净;擦缝后没有将残留砖面的白水泥浆彻底擦干净。


      ⑶缝子歪斜,块粒凹凸。


      1)砖块规格不一,又没有挑选分类使用;铺贴时控制不严,没有对好缝子及揭纸后没有调缝。


      2)底子灰不够平正,粘贴水泥膏厚度不均匀,砖块贴上墙面后


      没有用铁抹子均匀拍实。。


      2、产品保护


      ⑴门窗框上沾着的砂浆要及时清理干净。


      ⑵拆架子时避免碰撞墙柱面的粉刷饰面。


      ⑶对沾污的墙柱面要及时清理干净。


      ⑷搭铺平桥板不得直接压在门窗框上,应在窗台适当位置垫放木枋(板),将平桥架离门窗框。


      ⑸搬运料具时要注意避免碰撞已完成的设备、管线、埋件、门窗框及已完成粉刷饰面的墙柱面

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。