钢管脚手架验收规范是什么

朝婷玥 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-27 17:49

      立杆(这里主要说楼面或者大梁的支撑立杆)构造,主要解决一个"压杆稳定"问题。这里仅仅根据一般情况给出建议。
        (近来报道的在建建筑物垮塌事故,很多是没有重视模板支撑系统,没有按照规定工作)
        1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书)
        2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。
        3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:
        ①、必须有“扫地杆”。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。
        ②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)
        ③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。
        4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。
        以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-10-26 11:23

      1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。

      2)节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60Nm;碗扣应盖扣牢固(将上碗扣拧紧);8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。

      3)钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。

      4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。木、竹脚手架的搭接平杆按全长的上皮走向线(即各杆上皮线的折中位置)检查,其水平偏差应控制在2倍钢平杆的允许范围内。

      5)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。

      0 评论

    • prettygirl 2015-10-25 23:01

      一、脚手架应具备的基本条件: 1. 脚手架要有足够的坚固性和稳定性。施工期间在允许荷载和气候条件下,不产生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员人身安全。应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。 2. 按设计方案要求,脚手架作业面及荷载符合设计要求。有足够的面积,能满足工人施工,材料工具存放的要求。 3. 脚手架的受力结构应符合国家和行业有关安全规程、规范等要求,使其在承受设计作业荷载时具有足够的强度、刚度和稳定性。在此基础上力求构造简单、装拆方便,并能多次周转使用。 4. 搭设脚手架的材料规格、支搭标准要严格执行国家和行业有关安全规程、规范等要求。 在此基础上可因地制宜,就地取材,尽量节约架子用料。 5. 应根据工作任务,应制定完善的脚手架设计方案和支搭方案及拆除方案。 二、脚手架的质量技术要求: 脚手架的搭设质量是保证适用、坚固、稳定、安全的关键。控制质量的主要环节是: 1. 脚手架的搭设标准:横平竖直、连接牢固,底脚着实,层层拉牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。
      2. 脚手架的允许载荷: 搭设的脚手架以可承受施工均布荷载300公斤/米2为准,
      使用时施工均布荷载不得超过200公斤/米2,
      脚手架应由搭设负责人注明允许荷载。 3. 脚手架的材料要求: 木杆应采用剥皮的杉木或其它各种坚韧的硬木,禁止使用杨木、柳木、桦木、椴木、油松和其它腐朽、折裂、枯节、破裂严重和杆头破损等易折木杆。严禁使用固定螺栓损坏、竹片破损、木棱断裂、螺栓孔大于10mm的木竹脚手板。 4. 脚手架各杆件的小头尺寸要求: 立杆和斜杆(包括斜撑、抛撑、剪刀撑)的小头直径不应小于7厘米。大横杆、小横杆的小头直径不应小于8厘米;直径小于8厘米大于7厘米的横杆可两根并成一根绑定后使用。 5. 脚手架各杆件的间距要求: 立杆间距不得大于1.5米,大横杆间距不得大于1.2米,小横杆间距不得大于1米,爬梯间距为0.6米。 6. 脚手架各杆件的连接要求: 立杆、大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于1.5米,绑扎小头应压在大头上,绑扎不少于三道,间距0.6-0.75米。立杆、大横杆、小横杆,相交时应先绑两根,再绑第三根,不得一扣绑三根。 7. 脚手架与主体拉接要求:
      脚手架与主体拉撑牢固,拉撑连杆既能承受拉,又能承受压,并尽量拉撑在立杆与大横杆的交接处,拉撑连杆一端应与脚手架绑牢,另一端固定在主体结构的钢结构上,或者在墙体的内外用两根短木杆或钢管固定连接。在架子四周无处连接的和立杆底端无法深埋情况下架子底部必须绑设扫地杆,地杆距离地面150毫米。 8. 脚手架与主体的拉结点要求: 架子高度在7米以上或无法设支杆时,每升高4米、水平每隔7米设一拉撑点,非闭合型的脚手架尽端处,以及脚手架的最上部分,拉撑点应加密。 9. 脚手架的安全防护要求: 脚手架的外侧、斜道和平台两侧,应绑设1.05-1.2米高的防护栏杆,防护栏杆与立杆要绑扎牢固。 10. 脚手架的剪刀撑、抛撑搭设要求: 剪刀撑应自上而下循序连续设置,斜杆用长杆与地面成 45°~60°夹角,最下面的斜杆与立杆的连接点,离地面不大于50厘米。斜杆的端部应置于立杆与纵、横水平杆的节点处,斜杆应一根结在立杆上,另一根结在大横杆上。斜杆接长时,应采用搭接方法。脚手架高度较低暂时无法设置连墙件时必须设置抛撑,抛撑必须可靠固定,无法固定时必须设置扫地杆。 11. 木脚手架的绑扎材料的要求
      木脚手架的绑扎材料,可采用直径4毫米,其破断拉力为32公斤/毫米2的#8镀锌铁丝。 12. 木脚手架的绑扎要求: 铁丝绑扎要注意拧扭圈数,拧得少了绑不紧,拧得多了又会使铁丝受伤,降低承受负荷的能力,一般拧扭1.5—2圈即可。立杆与纵向水平杆相交处应绑十字扣,使用平插和斜插法。 13. 对木竹脚手板的技术要求: 木竹片脚手板的厚度不得小于5厘米,螺栓孔直径不得大于1厘米,螺栓必须拧紧,竹架板长度一般为2.5米,宽为30厘米。 14. 脚手板的铺设要求: 脚手板必须铺满、铺稳,应沿长度方向铺设,严禁铺设探头跳、弹簧跳,脚手板两端必须与横向水平杆绑牢。对头铺设的脚手板其接头下面应设两根水平小横杆,板端悬空部分应为10-15厘米,并绑扎牢固,两脚手板对头处不得留有间隙。搭接铺设时,脚手板的接头必须在小横杆上,搭接长度20----30厘米,搭接方向应与脚手架上的行进方向一致;在架子拐弯处,脚手板应交叉铺设。 15.落地脚手架下面触地立杆必须要有稳定的基础支撑,基础要平整结实,不得出现沉降和不均匀沉降现象。 16.禁止钢质与木(竹)质材料混搭。禁止将脚手架和脚手板固定在不牢固的结构上;严禁在各种管道、阀门、电缆架、仪表箱,开关箱、及栏杆等设备上搭设脚手架。
      三、拆除脚手架的安全要求: 1. 拆除脚手架应设置警戒区,挂安全警示牌。 2. 拆除脚手架应有专人负责监护。 3. 要遵守脚手架的拆除原则:先绑的后拆,后绑的先拆。自上而下,一步一清,不准上下同时进行。 4. 脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉,而应与脚手架的拆除工作同时进行。 5. 在电力线路附近拆除时,应保持足够的安全距离或停电。 不能停电时,应采取防止触电、感电和损坏线路的措施。 6.拆除前应首先拆除敷设在架子上的电线及附属设施和设备。 7.当有6级以上大风和雾、雨、雪、天气时,应停止作业。 四、以上标准与《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》标准发生相冲突时,以《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》为准。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。