附着式升降脚手架验收表谁有?

韩燕 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 福贵_3382 2015-10-25 23:04

      工程名称

      施工单位

      项目负责人

      分包单位

      分包负责人

      施工执行标准及编号

      验收部位:
      搭设高度: m
      材质型号:
      序号
      检查项目
      检查内容与要求
      实测实量实查
      验收结果

      资料部分
      施工单位有专业资质,架子经培训持证上岗


      有施工方案,具体和指导性强,有设计计算书,审批手续完备


      脚手架分段搭设分段验收,资料齐全


      有安全操作规程及安全技术交底记录



      架体稳定
      外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接


      悬挑梁安装符合设计要求


      立杆底部牢固


      架体与建筑结构拉接,垂直不大于二步,水平不大于三跨



      安全防护
      施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板


      架体外侧用密目式安全网严密封闭


      脚手板满铺、牢固,不得有探头板


      作业层不用平网严密防护



      荷载
      脚手架荷载不得超过规定


      验收结论:

      年 月 日
      验收
      人签名
      总包单位
      分包单位




      监理单位意见:



      专业监理工程师: 年 月 日

      0 评论

    • prettygirl 2015-10-25 21:43

      附着式升降脚手架验收表 B2-4-3
      施工单位 ××××公司 工程名称 ××××工程
      序号 验收项目 验收要求 结果
      1 型钢、钢管、扣件的质量证明材料 须有检测报告和产品质量合格证等质量证明材料 有钢管、扣件检测报告
      2 专项施工方案 须有审批手续 有计算书及审批手续
      3 隐蔽工程 须有验收手续 有隐蔽验收手续
      4 型钢支承架 符合设计要求 符合
      5 型钢支承架与建筑物的连接 按设计规定要求设置 符合
      6 焊接质量 焊缝高度须符合设计要求。焊缝表面应平整,无可见裂纹、气孔、夹渣、漏焊等明显缺陷 符合
      7 立杆垂直度偏差 ≤3‰ 2‰
      8 杆件间距容许偏差 步距 ±20mm 抽查100点,均在±20mm内
      9 纵距 ±20mm 抽查100点,均在±20mm内
      10 横距 ±20mm 抽查100点,均在±20mm内
      11 剪刀撑水平夹角 45°~60° 夹角45°
      12 与建筑结构拉结 按设计规定的间距和要求设置 二步三跨,符合
      13 脚手板 铺设严密、牢固,无探头板 符合
      14 施工层外侧防护栏杆、踢脚板设置 按设计规定要求设置
      15 防护 脚手架外侧、作业层下按设计规定要求设置密目式安全网平网或其它防护措施,架体底部应设置密目式安全网和小眼网 施工层尚无踢脚板,其他符合
      16 扣件拧紧力矩 40~65Nm 查200点,均合格
      17 钢管壁厚允许偏差 ≤10%,按30%比例抽检,不合格比例大于10%的应扩大抽检比例,扩大抽检比例应不少于30% 壁厚均大于3.0mm
      验收结论 对提出问题作整改后,同意使用 日期:××年××月××日
      验收人签 字 搭设单位 施工单位 总包单位 监理单位

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-10-25 21:15

      工程名称:××××××花苑单位名称:×××××××公司
      序号验收项目搭设要求检验结果
      1施工方案搭设方案审批手续齐全并绘制施工图多层悬挑设计计算内容齐全、
      准确焊接部分应有验收资料方案已经审批内容齐全焊接有验收资料
      2悬挑梁及悬挑架悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固悬挑架应采用刚性框架和刚性节点悬挑架采用刚性框架每2H2L有刚性节点与结构连接牢固
      3架体稳定梁上应焊短管作底座立杆插入固定并绑扫地杆梁上已焊Φ25园钢固定立杆插入牢固并有扫地杆
      4脚手板、防护栏杆底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m密目网、
      操作层以下层踢脚板齐全底部满铺木板并用平网兜底与结构连接严密踢脚板三层
      5杆件间距立杆间距按1.5m布置(单层1.5—1.8m)、立杆垂直偏差全长
      1/100H接长交叉进行立杆间距1.5m垂直偏差点1/100H接长交叉进行
      6层间防护作业层下设置隔离措施(四步一隔离)已设置四步一隔离
      7脚手架材质钢管、外径φ48mm壁厚不小于3.5mm无严重锈蚀、裂纹变形材质合格无严重锈蚀、裂纹、变形
      8扣件扣件要有生产许可证、扣件检测资料;紧固力矩45~50N.m扣件有生产许可证、检测资料紧固力矩50N•M
      9大小横杆搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1/150横平竖直大横杆固定间距6m)夹角45°~60°杆
      件接长不应在同一平面剪刀撑每5根立杆设置一组夹角为45°杆件接长不在同一平面内
      验收情况:
      悬挑脚手架第一挑第六步经验收符合施工方案要求同意使用
      验收人员:×××、×××、×××注:
      1.验收栏目内有数据的必须在验收栏内填写实测的数据无数据用文字说明
      2.此验收表只能作一次使用分阶段验收合格后挂牌每次验收合格后挂一次牌
      验收合格牌必须有编号并注明验收日期
      3.脚手架在使用过程中必须要有定期的检查、保养制度
      悬挑架总高度14.4m验收日期2004年3月28日监理负责人×××专业单位技术负责人×××
      验收时高度10.8m合格牌编号NO:01搭设班组负责人×××总包单位技术负责人×××

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • PP模块式雨水调蓄池的功能分类?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水PP模块可以用来储藏水,而且能给不占用空间,有受压能力,95﹪的空间可以实现更有效的蓄水,使用防水布或土工织物,可以蓄水、排出,同时必须在结构内设置供水管、出水管、水泵位置和人孔;雨水收集PP模块一般是高品质的PP聚丙烯材料,浸入水中无析出物,无异味。具有超强的耐酸强碱性,具有40年以上的寿命特性。 雨水收集系统PP模块作用
      • PP板材 pp管 pp材质 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前
    • 1 回答
      • PE燃气管生产工艺拥有独特筛篮式机头设计?
      • 呆狗 回答:在塑料管道领域,PE燃气管因其优异的性能和广泛的应用而备受关注。其生产工艺中,筛篮式机头设计和屏障型螺杆起到了关键作用。 筛篮式机头设计在PE燃气管生产中具有独特之处。这种设计使得原料在加热和塑化的过程中更加均匀,从而确保了管材的密度和物理性能的一致性。同时,筛篮式机头能够根据不同的原料和生产需求进行灵活调整,提
      • pe燃气管 地板生产工艺 树脂生产工艺 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料无塔供水器配有压力表、防爆阀、压力开关等配件?
      • 呆狗 回答:塑料无塔供水器作为现代供水系统的关键组成部分,不仅在材质和工艺上具有显著优势,还配备了多种实用的配件,为用户提供更加安全、便捷的供水服务。 塑料无塔供水器配有压力表。压力表能够实时监测供水器的压力状况,帮助用户了解供水系统的运行状态。当压力出现异常时,压力表会及时发出警报,提醒用户采取相应措施,确保供水安全。 塑料
      • 压力表开关 压力表 压力开关 3个月前
    • 1 回答
      • pe管验收标准是什么?
      • 惠洁管业 回答:PE管是一种常见的塑料管道材料,广泛应用于建筑、市政工程等领域。为了确保PE管的质量和使用安全,必须按照一定的标准进行验收。以下是PE管验收标准的一般要求: 1. 外观质量 PE管的外观质量是非常重要的验收标准。管材表面应光滑、平整,无气泡、裂纹、变形等缺陷。同时,管材的尺寸和形状应符合设计要求,直径和壁厚应均匀一致。对于
      • pe管 交房标准是什么 物业收费标准是什么 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。