外墙防水涂料要怎么刷?

曹开 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • abbe96 2015-10-25 17:57

      外墙刷防水涂料墙面粉刷是拉毛好, 如果是水质材料 把墙面扫干净洒点水 别太湿 就行 然后直接刷 油质涂料 扫干净 墙必须干透 然后刷。希望可以帮助到你。

      1 评论

    • 木椿mf 2015-10-25 20:07

      可直接用高压气管将浮尘吹掉进行辊涂或喷涂涂料。也可以直接使用喷涂机大面积喷涂,人工涂刷一般需涂刷两遍,阴阳角等细部需做下处理。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-10-25 19:34

      看什么类型的防水涂料。市场上有全乳液加水泥的,还有就是双组份的。做防水涂料的理念就是要形成整体的防水隔层,所以基面不能有洞有孔,要密实基本平整,有松动和凹凸的部位要铲除,有孔洞的地方可以用堵漏剂摸平,尤其是管口周围和墙角一定要处理好(漏水基本都从这些地方漏),如果墙上改了管道一定要摸好,不能有过大的缝隙。基面干燥了先用水充分润湿,但不能有明水。搅拌材料一般是先倒入液料,再边倒粉料边搅拌,直至五粉团为止。涂刷一般采用8寸的猪毛刷子,没有八寸的6寸也可以,宽点的刷起来快些,但棕刷不太适合(那个主要是做丙纶)。涂刷的时候先处理一下管口,地漏口和墙角,然后满刷防水,一般涂刷两遍,有些产品不是很过关的就刷三遍(便宜的材料要多刷),涂刷不能有露点(有些材料非常难刷,那样的可以适当加点水,不要太多哦,或者把基面在润湿一下,我觉得这两种方法都一样的道理,呵呵),要有一定的厚度(一次成膜不要过厚,那样干燥不均容易产生裂缝)。冬天施工温度一般不要低于5°c并且干燥的时候最好是48小时以上,等完全干透后做闭水试验,就可以检测一下做的防水有没有问题(闭水24小时后到楼下看有没有水渗透,还有就是看水位有没有明显的下降,没这些问题就说明防水合格了)。接下来就是下一道工序了,以后的工序都要注意不要破换防水层了。