一般抹灰验收规范是什么

胡雅娟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zhaiye 2015-10-25 20:25

      1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
      2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
      检验方法:观察;手摸检查。
      4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
      检验方法:观察。
      4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;
      4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
      表4.2.11 一般抹灰的允许偏差和检验方法
      项次 项目 允许偏差 检验方法
      普通抹灰 高级抹灰
      1 立面垂直度 4 3 用2 m垂直检测尺检查
      2 表面平整度 4 3 用2 m靠尺和塞尺检查
      3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查
      4 分格条(缝)直线度 4 3 用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
      5 墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
      注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
      2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。

      1 评论

    • abbe96 2015-10-25 19:43

      一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。
      二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:
      1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。
      2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。
      3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。
      4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
      不允许超过3mm。
      5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
      不允许超过3mm。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-10-25 21:08

      抹灰工程的施工规范关键是粘结牢固,无开裂空鼓与脱落。如果粘结不牢,出现空鼓、开裂、脱落等缺陷会降低对墙体保护作用,且影响装饰效果。经调研分析,抹灰层之所以出现开裂、空鼓和脱落等质量问题,主要原因是基体表面清理不干净,如:基体表面尘埃及疏松物、脱模剂和油渍等影响抹灰粘结牢固的物质未彻底清除干净;基体表面光滑,抹灰前未作毛化处理;抹灰前基体表面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基体吸收,使砂浆中的水泥未充分水化生成水泥石,影响砂浆粘结力,砂浆质量不好,使用不当;一次抹灰过厚,干缩率较大等,都会影响抹灰层与基体的粘结牢固。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   