地暖找平施工工艺是怎样的?

符英杰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-25 20:36

      第一、准备工作地暖施工前提条件
        1、地暖设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
        2、经批准的地暖公司或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
        3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
        4、地暖施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;现场具备水电等设施。
        5、按地暖设计要求,对地暖管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
        第二、地暖施工工艺要求
        1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
        2、铺设地面反射膜(可予制或现场铺设)。
        3、地暖管的配套和铺设:
        按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于10外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取650mm弯曲管取350mm,在180拐弯处,应有五个固定卡子。
        4、暖热源和(分水器)的安装:
        可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
        5、地暖管与集配装置连接:
        可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
        6、地暖管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
        7、地暖公司应指导施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

      0 评论

    • zhaiye 2015-10-25 20:11

      地暖施工工艺流程 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可 预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 施工程序及技术要求(施工、安装质量控制措施 ): ( 1 )施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ( 2 )分、集水器的安装 分、集水器用 4 个膨胀螺栓水平固定在墙面 上,安装要牢固。 ( 3 )在找平层上铺设保温层(如 2cm 厚聚苯保温板),保温层要铺设 应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其它坏损。 ( 4 )在保温层上铺设专用的地暖反射膜,( 可预制或现场铺设)。 ( 5 )加热管的配套和敷设 按设计要求间距和走向敷设 PEXa 加热管, 用塑料卡钉将管子固定在苯板上,直管段部分固定点的间距为 0.7 -1.0 米 ,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2 -0.3 米 ,大于90 °的弯曲管段的两端和中点均应固定。加热管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径。
      undefined
      安装过程中要防止管道被污染,每回路加热 管铺设完毕,要及时封堵管 口。埋设于填充层内 的加热管禁止有接头。 ( 6 )检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,系统冲洗后逐回路进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,具体 按《地面辐射采暖工程施工技术规程》要求。 ( 7 )当 边长超过 6 米 或地面面积超过 30 平方米 时 ,应按不大 于6 米 间距设置伸缩缝,伸缩缝的尺寸为 5 ~ 8mm ,高度同细石混凝 土垫层。加热管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于 100mm 的柔性套管。 在分水器及加热管道密集处,管外用柔性套管保护,以降低混凝土热膨胀。 ( 8 )加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于 0.4Mpa 的压力;垫层应用人工抹 压密实,不得用机械振捣,不许踩压 已铺设好的管道,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。(土建施工 方承担) ( 9 )分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水

      源要 选用清洁水。 ( 10 )抹水泥砂浆找平,做地面。(土建施工方承担) ( 11 )填充层养护期满后应进行系统试压。 地暖的铺设方式 地暖的铺设方式 地暖系统的铺设方式 地面采暖管路的铺设可以有多种形式。但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对舒适感的要求,所以在选择布管的形式以及管路间距时要根据具体情况而定,不能千篇一律。常见的典型布管方式如下: 旋转形布管方式(如图一所示) 通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用旋转形布管时,室内温度分布均匀,所以我们推荐这种方式 直列形布管方式(如图二所示) 通常产生的地面温度一端高一端低。另外以这种方式布管时,室内会产生温差,所以我们只推荐在较小空间内采用。

      0 评论

    • abbe96 2015-10-25 18:36

      地暖施工工艺
      1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
      2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
      3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
      4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。
      5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。
      6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。
      7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;
      8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
        9 、地暖管成品保护要求:
      9.1混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
      9.2混凝土填充层施工过程中,要进行带压施工,施工完成后由地暖施工方验收无泄漏视同合格。
      9.3工程竣工未正式移交前,乙方负责对本工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护,一切设备及材料安装完毕后如有丢失或损坏均由乙方承担。
      地暖施工技术要求
      A:自下而上的各层结构分别是:
        1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。
        2、采用聚苯乙烯保温层, 标准层厚度为20mm、首层保温层厚度为30mm密度大于20kg/m3,, 导热系数W/m·k ≤0.041上面粘贴反射膜。
      3、4#、6#原设计为暖气片,现改为地暖附修改图电子版二张,管线走向和分集水器的位置是否合理,请施工方协助优化一下。另外,由于7#、8#图纸不完善没有给出每路盘管具体间距、米数,也请施工方协助完善一下。
      4、地热管线:PERT管材(S4级),壁厚2.3mm,品牌为南山及武汉金牛,管道井入户进分水器管材采用S4级壁厚为3.6mm两、三路及四路的分集水器为香港金牛。分水器接管数量以图纸为准
       5、为便于成品保护,施工方应考虑安装临时分集水器以便于管道打压。
      B:地暖施工技术要点
      1、设计图纸齐全,并进行技术交底;施工方案或施工组织设计完备;各种安装材料以检验合格,所附带的说明书合格证齐全,施工环境温度不宜低于5℃,施工力量及机具齐全,能够保证正常施工;施工现场,施工用水和用电必须到位;材料存放场地等临时设施能够满足施工需要;房间内的门窗、墙全部设置完毕并且基本粉刷结束;地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
      2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
      3、系统冲洗后做地暖系统水压试验:采用手动试压泵缓慢升压至0.4MPa,10分钟内压降不应超过0.01MPa;继续缓慢升压至0.6MPa,稳压1h,观察有无漏水现象, 试验压力降不得大于0.05Mpa。
      4、地暖管道施工完毕且打压合格之后带压(不低于0.6Mpa)将完成部分以书面形式移交垫层施工方,待垫层施工方施工完毕后由地暖施工单位检查管道内压力是否泄漏,无泄漏视为合格。
      5、地暖施工方需将垫层施工完毕且验收合格之后的管道内的打压水使用气泵排干。准备过冬,期间由于管道内没有排干打压水而冻裂的管道造成的全部责任由地暖施工方承担。
      6 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,伸缩缝使用聚苯板填充。
      7、安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物。
      8、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
      9、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
      10、绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损。
      11、地暖热管的弯曲半径,不小于6倍外径。
      12、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。
      13、地暖热管固定点间距为0.4-0.6m,弯曲间距为0.2-0.3m。
      14、最边地暖管道距墙边10cm。
      15、安装完毕的分集水器需用塑料薄膜对其成品保护,防止二次污染。
      16、其它未尽事宜均按照国标地面辐射供暖技术规程执行。
      C初次供暖(运行调试)注意事项:
        1 、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;
        2 、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。
      D地暖安装工艺流程:
        施工准备 >>>> 材料准备 >>>> 安装分水器 >>>> 连接主管 >>>>清理施工现场地面>>>> 铺设保温层、边界膨胀带 >>>> 地暖盘管 >>>> 连接分水器>>>> 根据施工图进行埋地管材铺设>>>>设置过门伸缩缝>>>>中间验收(一次水压试验)>>>> 混凝土填充层施工>>>>地暖公司完工验收(二次水压试验)>>>> 将管道水吹干>>>> 过冬>>>> 采暖期运行调试。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。