装饰工程临时用电施工方案谁能给份...

罗小英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 青春奋斗者 2015-10-25 19:30

      、施工现场布置
      l、概况:工程临时用电总电源由甲方指定的配电箱引出,位于现场一层7轴~2/7轴、U轴~V轴位置。
      2、线路分配:由甲方指定电源引出2回路。选用YH-3×10 2×4mm2橡皮护套铜芯多股软电缆引至1#分箱供一层设备使用所需电源;2#分箱供一层照明使用。现场临时用电发生变化时,该方案也做相应的调整。

      二、安全用电技术措施和电气防火措施

      0 评论

    • feng105459 2015-10-25 18:09

      一、工程概况
      本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压变配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用配电房的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、计算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等。
      二、用电方案
      本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置’
      三、负荷计算
      电焊机:P1=13KWX2;
      切割机:P2=3KW;
      冲击电钻:P3=1.2KW;
      现场照明:P4=3KW;
      P总=P1 P2 P3 P4=33.2 KW
      配电导线截面计算:
      计算得:
      P总= 87.36A
      P1= 34.2 A
      P2= 7.89A
      P3= 3.15A
      P4= 7.89A
      查《建筑施工手册》上册表3―65,并结合我处情况,导线选择如下:
      P总导线截面选BVR3×16mm2+2×10mm2;
      P1导线截面选BVR3×10mm2+2×6mm2;
      P2导线截面选BVR3×4mm2+1.5mm2橡皮铜芯线
      P3导线截面选BVR2×2.5mm2+2.5mm2;
      P4导线截面选BVR2×4mm2+2.5mm2;
      四、安全用电管理措施
      1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
      2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
      3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
      4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
      5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
      6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59―99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
      7、建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
      8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
      五、线路架设要求
      1)室内配线所用导线截面应按设备功率选用,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。
      2)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。
      3)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。
      4)螺口灯头及接线应符合下列要求:
      (1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
      (2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
      5)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。
      6)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。
      7)严禁将插座与搬把开关靠近装设。

      六、安全用电技术措施
      1、保护接零
      在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。
      本项目施工临时供电采用TN-C-S供电系统,由于施工现场引入线是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
      2、设置漏电保护器
      1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
      2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
      3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
      4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829―99《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
      使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
      漏电保护器必须同用电设备相匹配,不得乱用。
      3、电气设备的设置应符合下列要求
      1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
      2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
      3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
      4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
      5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
      6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。
      7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
      4、电气设备的安装
      1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。
      2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
      3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设.
      4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘BV导线,导线的截面应与拟用电设备相匹配。各电器之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
      5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
      6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
      7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。
      5、电气设备的防护
      1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。
      2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,10kV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
      3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。
      4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
      5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。
      6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:
      1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。
      2)各类用电人员应做到:
      (1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
      (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
      (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
      (4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
      (5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
      7、电气设备的使用与维护
      1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
      2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
      3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。
      4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。
      5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。
      6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
      7)导线的绝缘外皮不得老化、破裂,现场内严禁使用花绞线。
      8)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 线路检修时,必须先将前一级相对应的电源开关分闸断电,并悬挂醒目的停电标志牌、设置专人守侯,严禁带电作业。

      0 评论

    • prettygirl 2015-10-25 17:30

      一、施工依据
      1. 1建筑安装工程安全文明生产施工资料手册
      1. 2北京地区临时用电标准J46-88及电气设备电气安装规范
      1. 3建筑施工安全技术手册
      1. 4安全员手册
      1. 6集团公司的职业健康安全管理文件
      1. 7集团公司的职业健康安全操作指导书
      二、控制对象
      达到三级配电,两级保护,配电箱内标系统图,开关电器标明用途。
      三、目标
      杜绝触电事故;保障供电设施正常运行。
      四、措施方法及技术要求
      4.1、临时用电管理
      临时用电是专属施工现场内部的用电,是由现场临时用电工程提供电力并用于现场施工(如驱动各种电动机械和电动工具,以及点燃照明灯具等)的用电,并且随着建筑工程的竣工而结束,因而它具有明显的临时性,移动性和露天性。施工现场临时用电的这些特点给用电安全带来许多不可避免的不利因素(例如承受风、沙、雨雪的侵袭等),因此施工现场临时用电应有较正式“永久性”用电更为可靠的安全防护措施和技术措施,以确保用电设备和人身安全。
      为确保建筑施工用电的安全生产,必须建立健全安全用电的规章制度,既要有安全用电的组织措施,又要有相应的技术管理措施。
      对建筑施工人员进行安全用电教育,严格遵守电气安全技术操作规程。对电工进行严格专业安全技术培训考核,持证上岗,在各种施工用电机具上必须设置电气安全装置,并对其进行定期检查维修。严禁违章指挥,违章作业,这些措施有力地促进了电气安全管理工作,对提高企业经济效益和人身安全起到了保障作业。
      对施工现场临时用电设备,制定安全用电技术措施和电气防火措施,从而保障施工用电的安全性,实用性和可靠性。
      4.1.1临时用电设备统计
      在负荷计算的基础上,根据施工现场用电总量422KW情况结合进行。本工地场区内建设单位提供有两台变压器,一台为400KVA,一台为315KVA,满足施工用电需要。
      具体布置见施工现场临时用电平面图(见附图)
      4.1.2输电线路设计选择:根据现场库房内现有电缆、原料进行电缆的使用。
      线路安全载流导线的选择,常温±30摄氏度。
      电源总线电流计算,工作效率取0.86
      I=422÷(√3×0.35×0.86)=679.4A
      结合甲方提供的两处电源分别采用两根VV22 3×1852 2×1202即能满足工地安全用电。
      二极分电箱设计容量为100KW工作效率取0.86
      I=100÷(√3×0.38×0.86)=176.68A
      电源导线采用YC3×502 2×252即能满足各开关箱的用电。
      三极分电箱设计容量55KW工作效率取0.86
      I=55÷(√3×0.38×0.86)=97.17A
      电源导线采用YC3×352 2×252即能满足各用电设备的用电。
      外用电梯配电设计为25KW,工作效率取0.86
      I=25÷(√3×0.35×0.86)=50A
      电源导线采用3×25+2×16的铜芯导线即能满足各用电设备的用电。
      4.1.2建立健全安全用电技术档案
      1、安全组负责安全技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的测试,检查和调试记录。
      2、接地电阻摇测记录表,定期检查复查表,电工值班和电气维修记录。
      4.1.3建立健全临时用电安全制度
      1、建立安全用电技术交底。
      2、建立安全用电检测制度。从临时用电工程安装验收使用开始,定期对临时用电工程进行检测。
      3、建立电气维修制度。
      4、建立临时用电工程拆除制度。
      5、建立安全检查评价制度。
      4.1.4建筑施工临时用电的接地与接零
      由于施工现场环境、条件的影响,电气设备绝缘化或机械损伤等现象比较常见,间接触电现象比直接触电现象更普遍,危害也更大。所以应采取防止间接触电的安全技术措施。
      1、接地:设备与大地作金属性连接即为接地。接地主要有三种
      1)工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地,在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分的对地电压。
      2)保护接地:在电力系统中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。
      3)防雷接地:防雷装置(避雷针、避雷器、避雷线)等的接地,其作用时将电流泄入大地。
      2、接零:电气设备因运行需要而与工作零线连接。保护接零线是指电气设备正常情况不带电的导体部分与保护零线连接。导电部分是指能导电,然而不一定承载工作电流的部分。在下列电气设备正常情况下不带电的外露导电部分应做保护接零
      电机、变压器、电器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳,基座等。
      4.1.5配电箱
      总配电箱的电缆是从变压器内直接引入的。总配电箱用符号“A”表示。本工地有2个总配电箱,分别用A-1、A-2表示。总配电箱内必须装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器,引入、引出线应穿管并有防水弯。每一个总配电箱分别引出6个分配电箱。分配电箱必须装设漏电保护。
      总配电箱的维护措施:总配电箱设置4.5m×3.7m×2.7m(高)墙体:240厚砖围墙
      屋顶:石棉瓦、木屋架
      地面:混凝土地面
      门窗:钢制门窗MLC1821、CO609

      电室内设照明灯,开关位于门洞侧。
      室内通风应畅通,窗带沙扇
      配电柜安装时,做150

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。