      落地式脚手架搭设验收记录表
      安3-6-7
      工程名称:工程 单位名称:城建公司
      序号
      验收项目
      搭 设 要 求
      检验结果
      1
      立杆基础
      坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米,

      2
      架体与拉结
      拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接

      3
      施工层跳板
      双跳板绑扎点不少于4点

      4
      剪刀撑设置
      不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆

      5
      脚手架材质
      脚手架扣件
      钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m

      6
      脚手架宽度
      按设计宽度(1)m搭设

      7
      立杆间距
      立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm

      8
      大小横杆
      横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150

      9
      登高设施
      应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固

      10
      杆件搭设
      接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行

      11
      钢管脚手架接地
      四角应设接地保护及避雷装置

      12

      13

      14

      验收意见:
      经验收合格,在使用过程中应有专人进行“管、用、养、修”
      参加验收人员:
      注:
      1.验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。
      2.此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号,并注明验收日期。
      3.脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。
      脚手架总高度
      12M
      验收日期
      年 月 日
      监理负责人

      专业单位技术负责人

      验收时搭设高度
      7.1M
      合格牌编号

      搭设班组及负责人

      总包单位技术负责人

      1 评论

    • 木子星生 2015-10-25 19:14

      落地式脚手架搭设验收记录表
      工程名称:工程 单位名称:城建公司 序号 验收项目 搭 设 要 求 检验结果 1 立杆基础 坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米, 2 架体与拉结 拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接 3 施工层跳板 双跳板绑扎点不少于4点 4 剪刀撑设置 不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 5 脚手架材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m 6 脚手架宽度 按设计宽度(1)m搭设 7 立杆间距 立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm 8 大小横杆 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 9 登高设施 应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固 10 杆件搭设 接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行 11 钢管脚手架接地 四角应设接地保护及避雷装置

      0 评论

    • xhp613 2015-10-25 18:39

      1
      立杆基础
      • 塑料无塔供水器配有压力表、防爆阀、压力开关等配件?
      • 呆狗 回答:塑料无塔供水器作为现代供水系统的关键组成部分,不仅在材质和工艺上具有显著优势,还配备了多种实用的配件,为用户提供更加安全、便捷的供水服务。 塑料无塔供水器配有压力表。压力表能够实时监测供水器的压力状况,帮助用户了解供水系统的运行状态。当压力出现异常时,压力表会及时发出警报,提醒用户采取相应措施,确保供水安全。 塑料
      • 压力表开关 压力表 压力开关 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。