4条回答
最亮的小太阳 2015-10-25 10:35
临时配电房设计规范要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。
变配电所的型式:
变配电所的结构和适用范围
结 构 型 式 适 用 范 围
车间外附式 车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置
车间内附式 车间内允许设置变、配电设备
车间内式 负荷大的多跨厂房,车间内允许设置变、配电设备
独立式 对几个车间供电的变电所,负荷中心不在某一个车间,车间内又不允许设置变、配电设备
屋外式或杆上式 零星小负荷供电、或用电量很小的工厂
变配电所的建筑要求;
建造变压器室时应考虑以下因素:
变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
配电室门窗的要求:
当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
森深不见鹿 2015-10-25 09:32
1
、配电房应采用砖墙结构,屋面应砼现浇或盖多孔预制板。
2
、配电房应合理设置门、窗(百叶窗)
、能自然通风,并应采取防止雨雪的措施。
3
、配电房的门应向外开,门应坚固,刷上油漆美观,并配锁。
4
、配电房的建筑物和构筑物的耐火等级不低于
3
级。
四、配电房室内应符合下列要求:
1、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;
2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);
3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;
4、配电室的天棚距地面不低于3m;
5、在配电室内设值班或检修时,该室距配电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m;
7、配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于
0.075m
流绪 2016-06-30 11:21
1、按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”编写临时用电施工组织设计的内容有: ①、现场勘探及工程概况。 ②、确定电源进线和变电所、配电房、总配电箱、分配电箱等的装设位置及线路走向。 ③、负荷计算书。 ④、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 ⑤、绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 ⑥、制订安全用电技术措施和电气防火措施。 2、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)技术负责人审批,有关部门批准盖章后并报监理公司总监理工程师审批后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施,并补充有关资料图纸。 3、临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。 4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持上岗证的专业电工完成。禁止不懂电气人员玩弄、操作电气设备
没有昵称_0108 2015-10-25 09:38
变配电所的建筑要求;建造变压器室时应考虑以下因素:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。