外墙面砖施工方案是怎样的?

陈欢馨 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 凌星弥梦 2015-10-24 23:15

      工艺流程: 
      基层处理 → 吊垂直、找规矩 → 贴灰饼→  抹底层砂浆    → 弹线分格 → 排砖 → 浸砖 → 镶贴面砖 → 面砖勾缝与擦缝  
      2操作方法 
      ⑴.基层处理:本工程外墙为40mm厚钢丝网水泥聚苯乙烯夹心板与混凝土整体浇筑。在打底前应对钢丝网上悬挂的水泥浆进行清理,对破损的部位进行修补。 
      ⑵.吊垂直、找规矩、贴灰饼:外墙面砖粘贴时,本工程为高层建筑,四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;也可从顶层开始用特制的大线坠绷铁丝吊垂直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基准线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制,应全部是整砖。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线(槽)。 
      ⑶.抹底层砂浆:15mm厚1:3水泥砂浆应分层分遍抹底层砂浆(采用配合比为1:3水泥砂浆),第一遍厚度应超出聚苯板保温层外的钢丝网5㎜左右,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8~12㎜,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直至把底层砂浆抹平为止。 
      ⑷.弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。 
      ⑸.排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证面砖缝隙均匀,如果按整块分格,可采取调整砖缝大小来解决。注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。 
      ⑹.浸砖:外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。 
      ⑺.镶贴面砖: 
      ①.外墙镶贴:外墙镶贴在每一分段或分块内的面砖,均为自下而上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。 
      ②. 用1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶,在砖背面抹4-5mm厚粘贴即可。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-10-24 23:11

      1工艺流程
      基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦洗
      2施工要点
      (1)基层处理
      混凝土梁、柱(构造柱)表面用掺加界面剂的水泥浆甩毛。陶粒空心砖墙用扫帚将面层上的粉尘扫净,浇水将墙浸湿。
      (2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼
      从顶层开始用特制的大线坠、绷铁丝吊垂直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点,做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱为基线控制,墙面根据各控制线要求保证大阳角全部为整砖。每层竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、雨篷等饰面的流水坡度。
      (3)弹线分格
      墙面抹灰至六、七成干后即可按照“外墙面砖镶贴排板深化设计图”要求进行分段分格弹线,主要弹出各控制点和特征点的控制线,以及腰线、分色线滴水檐、窗台等部位。
      要求设专门弹线小组负责外墙四边周圈的弹线工作,以确保纵线垂直,横线水平。
      (4)排砖
      根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子排整砖以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位如窗间墙或阴角处等。但要注意对称。如遇突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴。并要注意阳角的拼接以及窗台上下口的排砖及坡度。接缝宽窄分为密缝(接缝宽度在1~3mm范围内)和离缝(接缝宽度在4mm以上),具体采用哪一种应根据设计要求。排好砖后要与设计图纸相对照,发现问题应提前与设计等相关单位协商解决。
      (5)选砖、浸砖
      外墙面砖在镶贴前,首先要对面砖进行挑选,挑选主要是选出颜色、花纹、规格一致的面砖,选砖必须注意砖的长宽以及对角线尺寸,应采用专用工具进行检查、挑选。并对要求45°拼缝的砖提前进行加工。将选好的砖在镶贴前清扫干净,并放入清水中浸泡2h以上,取处晾干或擦干净方可使用,其主要目的是防止胀缩变形。
      (6)镶贴面砖
      在每一分段或分块内的砖面,均为自下向上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖。在砖面外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。
      镶贴方法:采用胶浆粘贴(胶浆配比应按照所用胶的产品说明书并结合实际情况进行试配决定),在砖背面抹3~4mm厚粘贴即可。
      女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面镶贴面砖时,应采取顶面面砖压立面面砖的做法,以免向内渗水,引起空鼓、裂缝;同时应采取立面中最底一排面砖底平面面砖,并低出平面面砖3~5mm的做法,让其起滴水线的作用,防止尿檐,引起空鼓。在面砖镶贴达到初凝前应及时将砖缝之间溢出的砂浆清理干净。
      (7)面砖勾缝与擦缝
      1、面砖缝宽一般在5~8mm及其以上的,用1:1水泥砂浆勾缝,内可以掺加一定量的矿物颜料,勾缝之前必须将缝隙内的砂浆松散部分清理干净,并用清水提前湿润。
      2、勾缝可分为两种形式一种是平缝勾法;另一种是凹缝勾法,凹缝要求比砖面低进2~3mm为宜。
      3、勾缝时注意先勾水平缝再勾竖缝,无论是平缝还是凹缝要求缝隙填嵌密实,用相应的工具反复压实,并且在横竖缝交叉部位一定要突出交叉特点,轮廓分明。若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应采用白水泥配矿物颜料进行擦缝处理,面砖勾完缝后应用干净布或棉纱轻擦干净,待勾缝砂浆初凝后适当浇水养护。

      0 评论

    • kitty1235 2015-10-24 23:06

      一、编制依据
      1、工程施工图纸
      2、主要图集
      《西南地区建筑标准设计通用图》
      3、主要规范和规程
      (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》-JGJ 130-2015
      (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》
      (3)《建筑机械使用安全技术规范》
      4、主要标准
      (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》
      (2)《建筑施工场界噪声限值》
      (3)《建筑安装分项工程施工工艺规程》
      二、工程概况
      1、基本概况:
      2、工程做法:
      本工程采用外墙内保温做法,具体构造(由外到内):
      ⑴面砖;
      ⑵1:3水泥砂浆找平层,厚20mm,加6%防水剂;
      ⑶多孔砖;
      ⑷中空玻化微珠无机保温砂浆,40mm;
      ⑸抗裂砂浆,8mm;
      3、面砖要求
      面砖拟采用深灰色及乳白色两种,其型号分别为GSB N5.25及GSB N9,规格45×45mm,缝宽5mm,施工前先做出样板,经与设计负责人及甲方共同商定后方可实施。外立面装饰按本工程立面图进行。
      三、施工准备
      1、技术准备
      ① 交底:对班组及作业人员进行详细的技术交底;
      ②图集、规范、规程、方案;
      落实本工程需用的图集、规范、规程,提出需要购买的,及时组织学习贯彻注意新旧规范的衔接,根据规范和图纸编写施工方案。
      3高程引测与定位
      按照规范和测量方案,依据结构施工阶段引入的坐标内控点和高程控制点,做好楼层的平面控制网和高程控制网,并做好标记。
      2、材料准备
      ①按甲方要求对相关材料组织三方考察合格后进行定货采购,与厂家签定供货合同,确保工程施工顺利进行。
      ②所有施工物资进场时均应由材料部门核实出厂质量文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等)。质量文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等,并与实际进场物资相符,如检查过程中发现未提供齐全资料或实物与工程要求不符的,拒绝其进场。
      3、机具准备
      4、作业条件
      ①主体结构必须经过相关单位检验合格;
      ②外脚手架搭设完成并经检查允许使用;
      四、主要施工方法及技术措施
      1、工艺流程
      墙面基层处理、甩毛→挂钢丝网→贴灰饼→抹底灰→弹分格线→排砖→镶贴面砖→面砖勾缝擦缝→验收
      ⑴烧结多孔砖砌块墙基层处理:
      将砌筑隔墙面上的残余砂浆、污垢、浮灰等清理干净。对混凝土墙面进行垂直度和平整度的检查测量。墙面有预留配电箱或开关盒的要求出墙面的高度与抹灰面一致。不同材料墙体交接处应加挂300宽0.8厚9×25孔钢板网后方可抹灰,防止墙体裂逢。混凝土墙面凸出部分进行剔平。抹灰前一天再用水清洗墙面,将残留污垢、浮灰清理干净,若混凝土墙面上存有养护剂膜应用钢丝刷清除;混凝土墙面处理:对于墙柱,先进行垂直度及平整度检查,结构相对偏差在8mm以内;垂直度与平整度达到标准时,只对模板接缝处做打磨处理,不做抹灰施工。如果结构垂直度及平整度相对偏差大于8mm,应适当剔凿,并进行局部的抹灰修补并甩毛,表面的隔离剂、油污用碱水(火碱:水=1:10)刷洗干净。为保证抹灰层与基层粘结密实不空鼓,需抹灰的混凝土墙面在抹灰前,必须提前进行甩毛处理。在需要抹灰的部位,先用水冲洗墙面,再将1:1水泥砂浆加10%的805胶搅拌均匀,用笤帚均匀甩在墙上,并浇水养护3-4天,待其达到强度后,方可进行抹灰施工.
      ⑵砌筑墙面做灰饼:
      在外墙上先拉通线确定抹底灰厚度,灰饼厚度同抹灰高度,施工第一遍底灰时应保证与基底粘接牢固并且平整,为第二遍抹灰成活提供良好基层。拉线确定抹灰层厚度后在混凝土砌块墙上做灰饼,不得将灰饼做在构造柱上,最厚处应控制在18mm以内,对于局部结构突出部位,应进行适当剔凿。灰饼间距1500mm×1500mm,门窗洞口等边角部位均应设置灰饼。
      ⑶抹灰施工:
      ①抹灰施工前,必须用水将混凝土墙面的甩毛湿润,砌块墙面润湿应在施工前一天进行,抹灰时还需撒水润湿。
      ②用混合砂浆打底灰将墙面基本找平(有防水要求的墙面用1:3水泥砂浆打底压实抹平),打底上墙后,应在底灰6-7成干时再抹罩面灰。
      ③罩面灰应依据灰饼抹够厚度,用刮杠将面层水泥砂浆基本刮平,再用木抹子搓平赶实,最后用铁抹子压光。对于墙面装修为瓷砖的墙面,抹灰时用木抹子搓毛即可。对于墙、柱、顶板的阴阳角,抹灰时必须用专用阴阳角抹子施工,并用方尺控制其方正。
      ⑷弹线分格
      待基层灰6-7成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线。用线锤在墙面、柱面和门窗部位从上至下吊线,排版时从下往上排,大版面要求对缝镶贴,柱子及局部可采取错缝镶贴,且尽量避免出现非整砖,必要时非整砖应设在下部及阴角处。
      ⑸镶贴面砖
      镶贴面砖应自上而下进行,采取措施后,可分段进行,在每一分段或分块内的面砖,均应自下而上镶贴,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托好第一皮面砖,在面砖上口拉水平通线,作为镶贴的标准。在先墙上均匀抹上1~2mm厚的粘合剂,并用锯齿形边的抹子刮成“槽形状”,然后将湿润并阴干的面砖,在其背面均匀地抹上3~4mm厚的瓷砖粘结剂浆,依照水平线先镶贴底层两端的两块面砖,然后拉通线,按编号依次镶贴,以此类推,直至贴完。每贴两层,垂直方向用靠尺靠平。窗台、腰线等部位,应采用顶面面砖压立面面砖的做法,预防向内渗水,引起空裂。同时立面最低一排砖必须压住底平面面砖,并低出面砖3~5mm,以作滴水线用。阳角部位采用蝴蝶角。镶贴时,如面砖需切割,为保证线条的顺直及颜色的一致,切割面严禁暴露在外。
      ⑹面砖勾缝与擦缝
      用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。面砖缝子勾完后,用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。
      五、质量标准
      1、施工允许偏差和检查方法
      2、质量通病及防治
      (1)空鼓、脱落
      原因:基层偏差大,每层抹灰跟得太紧,勾缝不严,未洒水养护;砂浆配比不准,稠度不好,砂子含泥过多,干缩率不一致;
      措施:重视基层处理,严格工艺控制,砂浆中加入805胶增加粘接力;加强自检,发现问题及时返工;
      (2)墙面不平
      原因:结构施工期,几何尺寸控制不好,造成墙面垂直度及平整度偏大,装修前又对基层处理不够认真;
      措施:加强基层打底工作的检查,合格后方可进入下道工序;
      (3)分格缝不匀、不直
      原因:施工前未核对结构的实际情况,弹线分格不细,标准控制点少和操作不当;
      措施:认真处理基层,吊垂线,找好规矩,严格遵守操作规范,精心施工;
      (4)墙面脏
      原因:勾缝后未及时擦净砂浆;
      措施:可用棉纱沾草酸加水刷洗,然后,用自来水冲洗干净;
      六、主要施工管理措施
      (一)工期保证措施
      1、认真做好施工现场场地、道路、水电、通讯等准备工作,严格按照拟定的施工现场平面布置图,进行大型施工机具、现场内临时道路、水电线路埋设、暂设用房以及材料工具存放场地的布置。为工程施工创造一个良好的条件。
      2、建立以项目经理为首的工程进度管理组织机构,分楼配备具有丰富施工经验的专业管理人员。
      3、根据合同规定的工期编制施工总进度计划、月计划、周计划,进度计划确定以后,各分包方以工期进度为依据,编制劳动力配置计划、材料、设备、机具进场计划。使分包方的工程进度完全处于受控状态,确保工程如期完成。
      4、在整个生产活动中对进度计划每周进行检查,对工期及各项资源投入实行动态管理,在现场建立计划体系,加强信息的传递和反馈,适时调整进度计划。
      5、加大对各分包的现场管理和组织协调工作力度,确保整个现场能在统一指挥、统一组织、统一调度下,有条不紊、有序的作业。每周召开现场调度会和协调会,及时解决矛盾。
      6、充分发挥整体综合优势,积极依靠先进的管理水平、丰富的施工经验和施工技术水平,科学利用新技术、新工艺、新材料,以确保工期目标的实现。技术人员认真阅读图纸,制定出合理有效的施工方案,保证该工序在符合设计及施工规范的前提下进行,避免返工返修现象出现,从而影响工期。
      7、在工序施工过程中严格、细致、认真检查,将质量隐患消灭在萌芽状态中,防止出现事后返工现象,影响工期。
      8、在每道工序之前,技术人员根据图纸及时上报材料计划,保证在工序施工之前材料提前进场,杜绝因材料原因影响施工正常进行。
      (二)质量保证措施
      1、认真贯彻执行国家和地方有关质量工作的方针政策,贯彻国家和行业颁发的各项技术标准、施工规范和技术规程。
      2、坚持以预控为主的方针,严格进行工程质量检查,贯彻专职检查和全员检查相结合的方法。各施工班组实行自检、互检、交接检制度,做好预检和隐检工作,把质量问题消灭在施工过程中。
      3、按质量标准和设计要求,严格进行建筑材料和加工成品、半成品的验收。在材料、构件的采购前,技术部门向采购部门或参施单位提出质量要求,对供应厂商的生产能力、技术力量、生产稳定性和管理水平进行一个较全面的了解。质量部门按规范要求验收原材料及配件,一旦发现有不合格现象,坚决给予退场处理。
      4、项目部成立质量管理领导小组,推行全面质量管理。建立健全质量保证体系,层层落实,责任到人。定期召开质量分析会,认真制定纠正措施并认真复查纠正结果。
      5、在工程管理中推行“工序样板制”,从每道工序施工工艺入手,由专业技术人员在施工现场进行交底,推出“样板工序”经业主、监理验收认可后,再在工程中大面展开施工。
      6、为了及时解决施工中存在的质量通病,提高工程的结构质量,质量管理人员每周举行一次质量分析会,分析发生质量通病的原因,探讨解决的方法、措施,把工程质量控制在施工过程的各个环节之中,避免亡羊补牢,使现场每一位管理人员、施工人员都及时了解工程的实际情况,做到不留死角和隐患,把问题消灭在萌芽状态。
      7、加强对分包商的质量管理,各分包商以分项工程施工方案为依据,认真制定质量控制措施,确保分包商的工程质量处于控制之下。
      (三)技术管理措施
      1、认真贯彻公司有关技术管理规定,严格执行施工技术规范、标准和操作规程。
      2、项目部建立技术管理体系,各成员明确分工和职责,全面落实岗位责任制。
      3、认真审图,做好技术交底工作。各级交底要有针对性,交底工作落到实处。
      4、制定周密的原材料试验和现场施工试验计划,做好试验工作。
      5、及时收集、整理各项原始技术资料,做好技术资料管理工作。
      6、大力推广新技术、新工艺、新材料的应用,认真进行经验,做法成果统计。
      7、以质量为中心,抓好施工全过程的技术管理。
      (四)安全保证措施
      1、贯彻执行国家关于施工安全生产管理方面的方针、政策、规程、制度、条例,建立安全生产责任制。
      2、建立安全生产教育制度,内容包括新工人入场教育考试、调动工作岗位工人的上岗安全教育、特殊工种安全技术教育及经常性的安全生产活动教育等。
      3、建立安全生产定期巡检制度,项目部每周一次,及时发现事故隐患,堵塞事故漏洞。检查要结合季节特点,针对本工程特点开展防洪、防雷电、防高处堕落、防中毒等检查。
      4、1.5m×1.5m以下的孔洞,必须加设固定盖板,1.5m×1.5m 以上的孔洞,四周必须设置不低于1.2m高的两道护身栏,中间支挂水平安全网。
      5、进入施工现场人员必须佩带安全帽,非施工人员不准进入施工现场。施工人员作业严禁凌空投掷物料。
      (五)消防保卫措施
      1、贯彻国家、北京市的有关法规及公司的有关规定,建立消防保卫责任制。
      2、制定消防保卫制度,建立消防组织机构,组织现场义务消防队。施工现场配备专职消防保卫人员并持证上岗,现场成立消防保卫领导小组。建立门卫制度和巡逻护场制度,设专人两班昼夜值班,并认真做好值班记录。
      3、制定消防保卫措施,监督用火审批制度。
      4、签定消防责任协议书。
      5、现场消防设施(消火栓、消防立管、专用水源、消防电源等),随施工进展设置。消防管理人员审查施工组织设计、施工方案的消防措施,检查并纠正消防措施的执行。
      6、现场布置足够的消防器材,任何人不准挪用。消防管理人员定期检查,及时更换损坏和超期的器材。
      7、保持现场消防道路畅通,做到作业场地疏散道路通顺。
      8、易燃、剧毒物品应分类专库管理,严格进出库手续。进行易燃、易爆化学危险品操作时,必须保证通风良好,禁止与明火作业交叉操作。明火作业应办理审批手续,乙炔瓶与氧气瓶工作间距不得小于5m,乙炔瓶、氧气瓶与明火地点不得小于15m。
      9、现场禁止吸烟。
      10、消防管理人员经常巡视现场,了解各作业地点和材料存放场区状况,及时发现隐患,迅速处置。
      (六)环保及文明施工措施
      1、贯彻国家、北京市的有关法规及公司的有关规定,建立环保、文明施工责任制。
      2、制定环保、文明施工措施,搞好场容场貌,并定期检查措施执行情况。
      3、加强现场环保、文明施工管理,成立以项目经理为首的环保、安全文明施工管理体系,按照北京市、总公司和公司的具体要求对现场环保、安全文明施工情况进行监控。施工现场执行“谁主管,谁负责”的原则,工地项目经理对施工现场管理工作全面负责,一切与建设工程施工活动有关的单位和个人,必须服从管理,各分包单位必须接受总包单位的统一领导和监督检查。
      4、施工现场按照施工总平面布置图设置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备。现场临时堆放材料,按施工平面指定的位置存放,并分规格码放整齐,做到一头齐、一条线、不超高、不混放。
      5、施工现场必须保持场容场貌的整洁,工人操作做到活完料净脚下清,每道工序完成后都要及时把剩余材料和建筑垃圾清理干净。
      6、施工现场内严禁随地大小便。有意违反,加重处罚。施工人员要节约用水,消灭长流水、长明灯现象。
      7、施工现场的全体管理人员和施工人员必须佩带证明其身份的胸卡。
      8、零星使用水泥堆放于封闭库内,库房要求防水、防雨、防潮,分品种规格堆放整齐,地面高于室外地坪30cm,垛高度不得超过10袋,使用时抄底使用,实行“先进先出”的原则。
      9、施工现场东大门南侧明显处设置施工标牌,大门内设置一图五板。施工区、办公区明确划分责任区,设置标志牌,确保工地整洁卫生。
      10、针对本工程所处位置的特点,结合ISO14000标准采取措施保证现场降噪音、降尘、保护水资源。
      11、加强环保宣传工作,提高全员环保意识。
      12、对临时施工道路进行路面硬化,在干燥多风季节定时洒水。
      13、结构施工中的施工垃圾采用容器吊运至封闭垃圾站,并及时清运。
      14、施工现场道路平整,做到不积水。 搅拌机(砂浆)和车辆冲洗污水设两级沉淀池后,排放到污水管线。
      15、施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量避免人为地大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
      16、工程垃圾及生活垃圾集中存放,及时分拣清理,保证现场无污物和污水。
      17、食堂严格执行卫生管理制度和食品卫生管理制度,炊事人员必须经卫生部门体检后,持健康证上岗。炊具要干净,炊事员着装整洁,讲究个人卫生,生熟分开操作和保管,有灭蝇灭鼠措施,做到无蝇无鼠无蛛网。
      18、厕所墙壁、屋顶要严密,门窗要齐全,并设专人保管,经常冲洗,防止蚊、蝇孳生。
      19、施工道路经常清扫,洒水防尘,保持道路整洁卫生。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。