石材幕墙施工工艺标准是什么?

蔡琴 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 小牛k1 2015-10-24 10:05

      石材幕墙,归根结底,还是幕墙的一种,就是面板为石材,施工方法就是幕墙的施工方法。或者框架式,或者单元式。
      还有其他的做法,比如干挂石材,利用挂件将石材固定在墙上。
      点挂式石材幕墙,石材上开孔,利用栓钉将石材固定在墙上。

      0 评论

    • kitty1235 2015-10-24 06:11

      1 适用范围
      本工艺标准适用于建筑高度不大于100m,抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的施工。
      2 施工准备
      2.1 原材料、半成品的要求
      2.1.1 石材幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证,质保书及必要的检验报告。
      2.1.2 幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%。花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度标准值不应小于8.0MPa。
      2.1.3 石材表面应采用机构进行加工,加工后的表面应用高压水冲洗或和水和刷子清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。
      2.1.4 幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃烧性或难燃烧性材料作隔热保温材料,同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料作为防水和防潮材料。
      2.1.5 金属材料和零配件除不锈钢外,钢材应进行表面热锌处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。
      2.1.6 幕墙采用的不锈钢、各种结构钢、铝型材、紧固件的品质和技术性能必须符合现行国家标准的规定。高度超过40mm幕墙应采用高耐候结构钢,并应在其表面涂刷防腐涂料。
      2.1.7 硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和质保年限证书。
      2.2 主要工机具
      主要工机具见表2.2。
      表2.2 主要工机具一览表
      序号 名 称 规 格 序号 名 称 规 格
      1 水准仪 DS3 12 铣床
      2 经纬仪 J2 13 注胶机
      3 吊篮 14 垂直检测尺 2m
      4 卷扬机 15 靠尺 2m
      5 电焊机 BX-200 16 水平尺 1m
      6 台钻 17 力矩扳手
      7 无齿切割锯 18 钢錾子 扁、尖
      8 电锤 ZIC-22 19 高强钢丝 Φ0.5~Φ1.0
      9 型材切割机 20 线坠
      10 活扳手 21 勾缝溜子
      11 冲床
      2.3 作业条件
      2.3.1 主体结构完工,并达到施工验收规范的要求,可能对幕墙施工环境造成严重污染的分项工程已施工完。
      2.3.2 幕墙与主体结构连接的预埋件,已按设计要求埋设。
      2.3.3 吊篮等垂直运输设备安设就位,脚手架、操作平台已搭设完毕并经过安全验收。
      2.3.4 幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求。
      2.3.5 幕墙施工方案已编制,并经审批。
      2.4 作业人员
      主要操作人员要持证上岗。
      3 施工工艺
      3.1 工艺流程
      3.2 操作工艺
      3.2.1 测量放线
      3.2.1.1 复查由土建方移交的基准线
      3.2.1.2 放标准线,在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在石材挂板放线前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出干挂板的基准面。
      3.2.1.3 以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记,分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补救处理。
      3.2.1.4 最后,用φ0.5-1.0mm的钢丝在单挂幕墙的垂直、水平方面各拉两根,作为安装的控制线,水平钢丝应每层拉一根,垂直钢丝应间隔20m拉一根。
      3.2.2 骨架安装
      根据控制线确定骨架位置,进行安装,应全面检查骨架位置是否准确,焊接是否牢固,并检查焊缝质量,保证骨架安装的牢固性。
      3.2.3 挂件安装
      挂件应采用不锈钢或铝合金型材,钢销应采用不锈钢件,连接挂件宜用L型,避免一个挂件同时连接上下两块石板。
      3.2.4 骨架的防锈
      3.2.4.1 型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈处理。
      3.2.4.2 严格控制不得漏刷防锈漆,特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少于两遍。
      3.2.4.3 型钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆(含补刷部分)进行防锈处理并控制第一道、第二道的间隔时间不小于12小时。
      3.2.5 花岗岩挂板的安装
      3.2.5.1 为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,要精心挑选板材,减少色差。
      3.2.5.2 在板安装前,应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线,确保钢骨架安装后处于同一平面处(偏差不大于5mm)。
      3.2.5.3 通过室内的50cm线验证外墙面龙骨、板材安装控制水平线的正确与否,以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面,为结构修补及安装龙骨提供依据。
      3.2.5.4 板材钻孔位置应用标定工具自板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度依据不锈钢销钉长度予以控制,宜采用双钻同时钻孔,以保证钻孔位置正确。
      3.2.5.5 石板宜在水平状态下,由机械开槽口。
      3.2.6 密封
      3.2.6.1 密封部位的清扫和干燥:采用甲苯对密封位置进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的板面,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥。
      3.2.6.2 贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好约胶带,要注意纸胶带本身的平直。
      3.2.6.3 注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费。
      3.2.6.4 胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅。
      3.2.6.5 清除纸胶带,胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板材表面,及时清理粘在施工表面上的胶痕。
      3.2.7 清扫
      3.2.7.1 及时清除石材表面污物,避免腐蚀性咬伤。易于污染的胶结材料不应与石材表面直接接触。
      3.2.7.2 拆除脚手架时,应将石材遮蔽,避免碰撞墙面。
      3.2.7.3 完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料,更换完成后,应用干净水或硬毛刷对所有石材表面清洗,直到所有尘土、污染物被除,不能使用钢丝刷、金属刮削器,在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤。
      4 质量标准
      4.1 主控项目
      4.1.1 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa,吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
      检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
      4.1.2 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
      检验方法:观察。
      4.1.3 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
      检验方法:应采用分值率为1mm的钢卷尺或分辨率为0.02mm的游标卡尺进行检查,检查结果应符合下列规定:
      (1)钢销式安装的石板:钢销孔位应根据石板的大小而定,孔位距边端不得小于板厚3倍,也不得大于180mm,钢销间距不宜大于600mm,钢销孔深度宜为25~30mm,直径宜为7~8mm。
      (2)短槽式安装的石板:短槽应在板上下边各开短平槽,槽长不应小于100mm,在有效长度内槽深度不宜小于15mm,宽度宜为6或7mm,两短槽边距离石板两端的距离不小于板厚的3倍,且应小于85mm,也不应大于180mm。
      4.1.4 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量必须符合设计要求,后置预埋件要进行拉拔力检测。
      检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
      4.1.5 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接,连接件与金属框架的连接,连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
      检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
      4.1.6 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      4.1.7 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接,接点应紧密,并注意防腐处理,连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距,垂直间距不大于均压环间距。
      检验方法:(1)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装置与幕墙框架连接装置的导电指标值,并保持接地电阻小于10Ω(150m以下高度的建筑物)。(2)观察:手动试验,并用分度值为1mm的钢卷尺,分辨率为0.05mm的游标卡尺测量导电通路连接材料的材质,截面尺寸、连接长度和电焊质量。
      4.1.8 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀,厚度一致。当需用镀锌钢板搁置防火、保温材料时,镀锌钢板应用射钉固定,并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直接接触,四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。
      检验方法:(1)对照图纸,观察检查,查看隐蔽工程记录。(2)用分度值为1mm的钢卷尺或直尺检查防火、保温材料的厚度和搁板厚度。
      4.1.9 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      4.1.10 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡、板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:(1)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。(2)切割检查,并用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分值率为1mm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。
      4.1.11 石材幕墙应无渗漏。
      检验方法:在幕墙的转角部位、窗洞口、结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测,室内观察检查渗漏情况,检测前,应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处,以20m长度作为一个实验段,用20mm直径普通软管装上喷嘴后,水头垂直于墙面,沿接缝前后缓慢移动,每处喷射时间约为5min(水压≥210KPa),检查渗漏现象。
      4.2 一般项目
      4.2.1 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
      检验方法:观察。
      4.2.2 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
      检验方法:观察;手扳检查。
      4.2.3 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
      检验方法:观察;尺量检查。
      4.2.4 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀,光滑顺直。
      检验方法:观察。
      4.2.5 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
      检验方法:观察;用水平尺检查。
      4.2.6 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表4.2.6的规定。
      表4.2.6 每平方米石材的表面质量和检验方法
      项次 项 目 质量要求 检 验 方 法
      1 裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察
      2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查
      3 擦伤总面积 ≤500mm2 用钢尺检查
      4.2.7 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表4.2.7的规定。
      表4.2.7 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法
      项次 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法
      光面 麻面
      1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
      30m

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-23 23:37

      石材幕墙施工工艺标准:
      1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
      检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
      2) 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
      检验方法:观察。
      3) 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
      检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
      4)石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
      检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
      5)石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
      检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
      6)金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      7)石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      8)石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      9)各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      10)石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
      检验方法:观察。
      11)石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
      12)石材幕墙应无渗漏。
      检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。