求一份西门子变频器说明书?

封梦 | 被浏览 8年以前 |

西门子变频器说明书谁有,麻烦发一份给我,我的那份丢了,谢谢!

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 灯泡怪兽 2015-10-22 15:28

      A、变频器操作器上共有8个键:
      1)ESC键:返回上一画面;将设定参数编号时需要变更的位向左移; 如果长按不放,可以从任何画面返回到速度指令画面。
      2)RESET键:设定参数的数值等时,将需要变更的位向右移; 检出故障时变为故障复位键。
      RUN键:使变频器运行。 向上键:切换画面;变更(增大)参数编号和设定值。 向下键:切换画面;变更(减小)参数编号和设定值。 STOP键:使运行停止。 ENTER键:确定各种模式、参数、设定值时按该键;要进入下一画面时使用。)LO/RE选择键:对用操作器运行(LOCAL)和用外部指令运行(REMOTE)进行切换时按该键。
      2、变频器参数的设定方法: 变频器上电后按下向上键或向下键,可在驱动模式(电机的运行/运行状态的监视)和程序模式(参数的设定)之间转换:
      注:详细操作请参照L1000A变频器《快速使用指南》
      二、异步电机参数自学习;
      为了变频器具有良好的调速性能,必须对电动机的参数进行自学习,一般只需要停止型自学习即可,有条件可实施旋转型自学习,下面以停止型自学进行说明:
      1、断开控制柜电源,将运行接触器CZC的线圈一端,即串行通讯控制器的输出控制端COM1和Y02短接,使CZC吸合,
      2、控制柜上电,将控制柜检修开关打到检修状态,按照下面参数一览表输入变频器参数;
      3、确认电机接线无误,编码器按要求安装好,接线无误;
      3、将变频器的基极封锁设置为无效(H1-03=F),将变频器HC端子和H1、H2端子短接;
      4、在变频器操作面板初始画面向下键,直至画面显示时按向上键或,其中共有9个参数需要设置:
      1)T1-01 自学习模式选择(设置为1停止型自学习1);
      2)T1-02 电机输出功率;
      3)T1-03 电机的额定电压;
      4)T1-04 电机的额定电流;
      5)T1-05 电机的额定频率;
      6)T1-06 电机的极数; 7)T1-07 电机的额定转速; 8)T1-08 编码器脉冲数;
      9)T1-09 电机空载电流;不能小于电机额定电流的25%; 输入完以上参数后按操作面板上的
      向上键,操作面板画面显示RUN键,画面显示,再按自学习开始,直至画面显示,自学习结束;自学习过程中故障时,故障对策请参照L1000A变频器《快速使用指南》。
      5、自学习完成后,恢复H1-03=8,断开电源,将运行接触器的短接线拆掉。 6、记录下变频器E2参数,以免以后初始化后重新自学习,初始化后直接输
      入自学习时的E2参数即可。
      控制柜出厂测试时,除E2—*电机参数外已按上表设置完毕,用户无需对变频器恢复出场值后,重新设置参数,只需核对E2—*电机参数,但是如果在调试过程中,出现参数紊乱,可对变频器恢复出厂值(A1-03=2220)后,重新按上表设置参数。
      检修慢车运行时若不对电机进行自学习,只需将A1—02设定为2(无PG矢量控制)即可。

      四、快车调整
      微机井道数据自学习完毕后投入快车运行时,梯速≤1M/S时使用单层运行速度(中速),梯速≥1.5M/S时使用单层运行速度(中速)和多层运行速度(高速)。
      加速过程过急时,适当增大C1-01,加速过程过长时,适当减小C1-01。加速开始段过急时适当增大C2-01,加速结束过急时适当增大C2-02。
      减速过程中出现越层现象时,适当减小C1-02,还应考虑是否是减速距离太短,如果是请重新加长上下强迫换速距离(微机是根据强迫换速距离来学习快车运行时的换速距离的),微机重新井道自学习,然后再次投入快车运行。减速开始段过急时适当增大C2-03,减速结束段过急时适当增大C2-04。
      减速后爬行距离过长,适当增大C1-02,保证进入门区前有爬行段,有爬行段是保证平层的首要条件。
      加减速S字特性时间和加减速时间的关系如下: (C2-01 C2-02) /2 ≤ C1-01C2-03 C2-04) /2 ≤ C1-02
      五、平层调整
      首先将每层隔磁板(150mm~200mm)位置调整准确:轿厢地坎和厅门地坎水平时,调整每层的隔磁板使光电开关或永磁感应器在隔磁板的中央位置。快车运行时上、下都欠平层,可适当增大爬行速度D1-05;反之减小爬行速度D1-05。

      0 评论

    • Andy421 2015-10-17 21:16

      1、变频器操作器上共有8个按键:
    • 梦见了什么 2015-10-17 17:50

      概述
      主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
      整流器
      最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
      平波回路
      在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
      逆变器
      同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
      控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
      安川变频器原理器
      (1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
      (2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
      (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
      (4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
      (5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了
      安川变频器原理器

      0 评论

    • zsysandman 2015-10-15 22:28

      1、 变频器的设置方法:先按P键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按P键进入设置—设置好后按P键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按Fn保存—再按P键退出调试。注:参数不要随便改动以免出现故障。如果必须调试请按照以下资料中的方法进行调试)

      变频器调试方法

      首先要进行快速调试见变频器资料,或下列项

      1、P0003 用户访问级

      3 专家级

      2、P0010 开始快速调试

      1 快速调试

      3、P0100 选择工作地区是欧洲 / 北美

      0 功率单位为 kW;f 的缺省值为 50 Hz

      4、P0205 变频器的应用对象

      0 恒转矩

      5、P0300 选择电动机的类型

      1 异步电动机

      6、P0304 额定电动机电压

      设定值的范围 : 10V-2000V 本厂设定为400V

      7、P0305 电动机的额定电流

      设定值的范围 : 0 - 2 倍 变频器额定电流 (A) 本厂8.8A

      根据铭牌键入的电动机额定电流 (A)

      8、P0307 电动机的额定功率

      设定值的范围 : 0 kW - 2000 kW 本厂4KW

      根据铭牌键入的电动机额定功率(KW)

      9、P0308 电动机的额定功率因数1

      设定值的范围 0.000-1.000 本厂0.82

      10、P0309 电动机的额定效率

      设定值的范围 0.0-99.9% 默认即可

      11、P0310 电动机的额定频率 本厂为50Hz

      12、P0311 电动机的额定速度 本厂为1440

      设定值的范围 : 0 - 40000 1/ min

      根据铭牌键入的电动机额定速度( rpm)

      14、P0335 电动机的冷却

      0 自冷

      15、P0640 电动机的过载因子 默认即可

      16、P0700 选择命令源

      5 通讯( USS链)

      17、P1000 选择频率设定值

      5通讯( USS链)

      18、P1080 电动机最小频率 1

      设定值的范围 :0-650 Hz 设定为0即可

      19、P1082 电动机最大频率

      设定值的范围 :0-650 Hz 设定为50即可

      20、P1120 斜坡上升时间

      设定值的范围 :0 s - 650 s 设定为2S即可

      21、P1121 斜坡下降时间 设定为2S即可

      22、P1300 控制方式

      0 线性 V / f 控 制

      23、P1500 转矩设定值的选择 2

      0 无主设定值

      24、P1910 选择电动机数据的自动检测方式

      0 禁止自动检测 默认即可

      25、P1910 =0 P1910 = 1,2,3,4 默认即可

      P3900 结束快速调试 1

      1 结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂 等待数秒

      快速提示结束后更改项:

      P1237=3(动力制动的工作/停止周期)

      P2011=0 (摆渡车变频器地址)

      0 评论

    • 北吧 2015-10-15 19:57

      ■ 注意及警告事項:
      ■ 安全注意事項:
      在安裝、運轉、保養、點檢前,請詳閱本說明書。另外,唯有具備專業資
      格的人員才可進行裝配線工作。
      說明書中安全注意事項區分為「警告」與「注意」兩項。
      所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。
      註:請將此說明書交給最終之使用者,以使變頻器發揮最大效用。
      ■ 一般注意事項:
      本變頻器在出廠前均做過完整之功能測試,拆封後請依序檢查下列事項:
      1. 變頻器之機種型號是否為您所訂購之機型。
      2. 運送中造成損傷時,請勿接線送電。
      3. 每台變頻器皆有檢驗QC章,如未有此章,請勿接線送電。
      警告
      • 不可在送電中,實施配線工作。
      • 輸入電源切離後,變頻器之狀態顯示 CHARGE LED 未熄滅前,請勿觸摸電
      路或更換零件。
      • 變頻器的輸出端 U, V, W,絕不可接到 AC 電源。
      注意
      • 若變頻器安裝於控制盤內時,請加裝散熱風扇,使變頻器周溫低於 45℃。
      • 不可對變頻器作耐壓測試。
      • 本變頻器之參數,於出廠時已作適當設定,若非有其它特殊需求,不必重新設定。
      � 警告 :表示可能的危險情況,如忽略會造成人員死亡或重大損傷。
      注意 :表示可能的危險情況,如未排除會造成人員較小的或輕微的損傷及
      機器設備的損壞。
      非常感謝您採用東元多功能泛用無感測向量(sensorless vector) IGBT 變頻器-2-
      Speecon 7200MA 系列 (以下簡稱 7200MA) 。
      本說明書共分兩部分。第一部分為 7200MA 本體的安裝、配線、試運轉、
      維修、檢驗、異常處理對策及規格。第二部分為數位操作器的機能、參數說明
      及操作方法。
      在使用 7200MA 前,請先閱讀本說明書:為了方便作日常的檢查、維護及
      了解異常發生原因之處理對策,請妥善保管本說明書。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。