3条回答
梦见了什么 2015-10-22 23:03
1.必须选用符合国家技术标准的产品
目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求。同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度,该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。
2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要
单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:
(1)额定电压、频率
漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品
(2)额定电流、过电流脱扣器额定电流
ddd_3192 2015-10-22 22:19
1. 合理选择漏电保护器的整定电流及时间
漏电保护可用作防止直接触电或间接触电事故的发生。在接地故障中所采用的漏电保护都是用作间接触电保护的,即防止人体触及故障设备的金属外壳。人体触电不发生心室纤维颤动的界限值为30mA.s,因此设计漏电保护时,不仅要注意漏电保护器的动作电流,也要注意动作电流时间值小于30mA.s。
2. 系统的正常泄漏电流要小于漏电保护器的额定不动作电流
漏电保护器的额定不动作电流,由产品的样本给出。如列此数,可取漏电保护额定动作电流的一半。西电线路及电器设备的正常泄漏电流对漏电保护器的动作正确与否有很大的影响,若泄漏电流过大,会引起保护电器误动作,因此在设计中必须估算系统的泄漏电流,并使其小于漏电保护器的额定不动作电流。泄漏电流的计算非常复杂,又没有实测的数据,设计中只能参考有关的资料。
3. 按照保护目的的选用漏电开关
以触电保护为目的的漏电保护器,可装在小规模的干线上,对下面的线路和设备进行保护,也可以有选择地在分支上或针对单台设备装设漏电保护器,其正常的泄漏电流相对也小。漏电保护器的额定动作电流可以选得小些,但一般不必追求过小的动作电流,过小的动作电流容易产生频繁的动作。IEC标准规定:漏电保护器的额定动作电流不大于 30mA。动作时间不超过0.1s;如动作时间过长,30mA的电流可使人有窒息的危险。
分支线上装高灵敏漏电保护器做触电保护,干线上装中灵敏或低灵敏延时型作为规定漏电火灾保护,两种办法同时采用相互配合,可以获得理想的保护效果,这时要注意前后两级动作选择性协调。
4. 按照保护对象选用漏电保护器
人身触电事故绝大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点,然而并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,应有选择地对那些危险较大的设备使用漏电保护器保护。如:
携带式用电设备,各种电动工具等;
潮湿多水或充满蒸汽环境内的用电设备;
住宅或公建中的插座回路;
游泳池水泵,水中照明线路;
洗衣机、空调机、冰箱、电动炊具等;
娱乐设施的电气设备等。