奥克斯空调故障代码表求一份?

静筠 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡怪兽 2015-10-23 11:22

      奥克斯空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9等代码查询
      E1   室温传感器


        E2   室外管温传感器


        E3   室内管温

        E4   内外通讯、PG转速异常

        E5   压缩机过载,低压保护

        E6   三相保护

        E7   室外过流

        E8   压缩机排气传感器

        E9   压缩机排气温度

      还有一种情况

      E3 室温传感器异常

      E4 蒸发器传感器异常

      E5 冷凝器传感器异常

      P6 室外机保护

      P1 压缩机四次过流保护



      奥克斯空调故障代码KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B)

      F1 室内温度传感器异常

        F2 室内盘管温度传感器异常

        F3 室外环境温度传感器异常

        F4 室外盘管温度传感器异常

        F5 压缩机排气温度传感器异常

        P1 压缩机排气温度异常

        P2 CT电流异常

        P4 JPM故障保护

        P5 四通阀切换异常

        E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常

        E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常

        
      奥克斯空调故障代码KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS

      E1 主控板与面板之间通讯错误

        E2 主控板与室外板之间通讯错误

        F1 高压开关保护

        F2 室外风扇电机热保护器动作

        F3 室内风扇电机热保护器动作

        F4 低压开关保护

        F5 逆相保护

        F6 缺相保护

        H1 压缩机过流保护

        H2 压缩机堵转保护

        H3 检测不到压缩机电流

        P1 制冷过载保护

        P2 制热过载保护

        P3 系统异常保护

        P4 自动模式下室内温度传感器异常

        

      奥克斯空调故障代码KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M

        无显示 制冷剂不足

        E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息

        E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息

        E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息

        E4 室内机测到从室外机传来的异常信息

        E5 室内机测到从室外机传来的异常信息

        E6 室外机测到从室内机传来的异常信息

        E7 室外机测到从室内机传来的异常信息

        P1 室内风扇电机热保护器动作

        P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作

        P3 排气温度异常

        P4 高压开关保护

        P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)

        P6 室内机和室外机的模式不兼容

        F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损

        F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损

        H1 压缩机电机过载

        H2 压缩机电机堵转

        H3 压缩机电流检测异常

        H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无)

        H7 连接室内机和室外机线路或管道接错

        


      奥克斯空调故障代码KFR-48LW KFR-60/WDS KFR-60LW/WDES KFR-51/WDS KFR-51/D

        E1 通信异常

        P1 制冷过载保护

        P2 制热过载保护

        P3 系统异常保护


        KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW

        E1 通信异常

        P1 制冷过载保护

        P2 制热过载保护

        P3 系统异常保护

        P4 自动模式下室内温度传感器异常

        F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)

        F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)

        F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)

         

      奥克斯空调故障代码柜机电气故障查询:

        (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2

        秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)

        这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:

        1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或

        传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。

        故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。

        显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)

        再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式

        E0 通讯故障

        E1 室外传感器开短路

        E2 压缩机保护器保护

        E3 过电流

        E4 功率模块保护

        E5 室外管温过高

        E6 压缩机排气温度过高

        E7 电压过高

        E8 室内传感器开短路

        E9 室内管温过高

       

      奥克斯空调故障代码显示代码故障原因

        E0 系统高压保护

        E1 二次防冻结保护

        E2 室内温度传感器开路或短路

        E3室内管温度传感器开路或短路

        E4 室外管温度传感器开路或短路

        E5 通迅故障

        E6 电源相序保护

        E7 过电流保护

        E8 卸荷保护

        E9 低电压保护



      奥克斯空调故障代码KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS KF-51LW/FS KFR-60LW/FS KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA

        E1 通信异常

        P1 制冷过载保护

        P2 制热过载保护

        F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)

        F2 室外风扇电机热保护

        F3 室内风扇电机热保护

        F7 温度传感器损坏或异常

        F8 系统异常保护(电压异常、缺氟

      1 评论

    • du845968102 2015-10-23 11:21

       KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF)
        E2 室内热敏电阻异常 室内故障
        E3 热交热敏电阻异常 室内故障
        E4 室外EEPROM故障 室外控制板故障
        E5 IPM保护 室外模块故障
        E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障
        E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障
        E8 压机过温\压力过高保护 室外控制板故障
        E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障
        E10 压机堵转 室外模块故障
        E11 吐出温度保护 室外控制板故障
        E12 外风机异常保护 室外控制板故障
        E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障
        E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障
        E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障
        E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障
        E17 压机吸气过高 室外控制板故障
        E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障
        E19 室内EEPROM异常 室内故障
        E20 内风机异常 室内故障
        E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障
        E22 位置检测回路故障 室外模块故障
        E23 压机损坏 室外模块故障
        E24 室内过负荷停机 室内故障
        E25 室内防冰霜停机 室内故障
        E26 室内TC不正常 室内故障
        E27 压机振动过大 室外模块故障

      0 评论

    • feng105459 2015-10-22 22:03

      奥克斯空调故障代码表
      一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。 序号 故障原因 显示方式 1 室外有板时,通讯故障 显示“E4” 2 T环异常 显示“E1” 3 T内盘异常 显示“E3” 4 T外盘异常 显示“E2” 5 低压保护 显示“E5” 6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6” 7 室外有板时,过流保护 显示“E7” 8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8” 9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9” 二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示 序号 故障原因 显示方式 1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11” 2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12” 3 室内热交换器结冰保护 显示“13” 4 室内热交换器过热保护 显示“14” 5 室内通讯故障 显示“15” 6 室内电源瞬时停电 显示“16” 7 室内过电流保护 显示“17” 8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21” 9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22” 10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23” 11 无负载 显示“24” 12 室外过电流保护 显示“26” 13 室外电压异常 显示“28” 14 室外电源瞬时停电 显示“29” 15 室外制冷过负荷保护 显示“2A” 16 室外除霜显示 显示“2B” 17 IPM模块障 显示“2C” 18 室外E2数据错误 显示“2D” 三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示 序号 故障原因 显示方式 1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
      undefined
      7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行 9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机 12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机 四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示 序号 故障原因 显示方式 1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒 2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒 3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒 4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒) 5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒) 6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒) 7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒) 五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示 序号 故障原因 显示方式 1 室温传感故障,系统停机 显示“E1” 2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2” 3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3” 4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7” 5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁 6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁 六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示: 序号 故障原因 显示方式 1 PG反馈异常 显示“E4” 2 T环异常 显示“E1” 3 T内盘异常 显示“E3” 4 T外盘异常 显示“E2” 七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示 序号 故障原因 显示方式 1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次 2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次 3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次 4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次 八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示

      序号 故障原因 显示方式 1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次 2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次 3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次 4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次 九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示: 序号 故障原因 显示方式 1 PG反馈异常 显示“E4” 2 环境温度传感器异常 显示“E1” 3 盘管温度器异常 显示“E3” 4 整机过流保护 显示“E6” 十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码 序号 故障原因 显示方式 1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。 6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。 7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭 9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭 10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机 十一、EC1无水加湿故障指示代码 序号 故障原因 显示方式 1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机 2 TA异常 显示“E1” ,停机 3 TE异常 显示“E3” ,停机 4 TW异常 显示“E2” ,不停机 5 通讯故障 显示“E5” ,停机 6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机 7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机 8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机 9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机