陈富园 | 被浏览 8年以前 |

yjv电缆载流量对照表谁有,麻烦发一份给我,谢谢!

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 秉锅锅155 2015-10-21 12:48

      电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5   3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为   2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、   25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、   120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于   25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。    1.   口诀   铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。    说明   口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、   2.5、   4、   6、   10、   16、   25、   35、   50、   70、   95、   120、   150、   185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10   16、25   35、50   70、95   120以上 ﹀   ﹀   ﹀   ﹀   ﹀ 五倍   四倍   三倍   二倍半   二倍    现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10   以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到   20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。   (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.   对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

      2 评论

    • 哎哟喂哟 2015-10-22 00:23

      铜排、铝排载流量(安)表

      铜铝排(宽/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根
      材料 结构排放 法 60×6 80×8
      铜排 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1785 1860 1980 1340 1950
      竖放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
      TMY 封闭 130 175 215 315 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
      每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
      铝排 开启 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
      竖放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650

      1 评论

    • tandang 2015-10-15 21:03

      表 9-38 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W)
      截 面 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃
      (mm2) 4 芯 单芯θn=30℃ 3 芯 单芯θn=30℃ 3芯 单芯θn=30℃
      20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃
      4 42 40 38
      6 47 45 43
      10 62 60 58
      16 83 80 77
      25 104 100 96 109 105 101
      35 125 120 115 130 125 120
      铝 50 146 140 134 151 145 139 137
      70 182 175 168 187 180 173 215 205 172
      95 218 210 202 224 215 206 255 235 206
      120 244 235 226 255 245 235 280 265 224
      芯 150 276 265 254 286 275 264 320 305 243
      185 317 305 293 322 310 298 350 335
      240 369 355 341 374 360 346 400 390
      300 416 400 384 440 430
      400 505 515
      500 555 575
      630 610 640
      4 52 50 48
      6 62 60 58
      10 83 80 77
      16 104 100 96
      25 135 130 125 140 135 130
      铜 35 161 155 149 166 160 154
      50 192 185 178 198 190 182
      70 234 225 216 239 230 221 270 260 177
      95 281 270 259 286 275 264 320 300 221
      120 317 305 293 322 310 298 355 340 267
      芯 150 359 345 331 364 350 336 390 385 288
      185 406 390 374 411 395 379 430 430 313
      240 473 455 437 473 455 437 490 490
      300 536 515 494 535 550
      400 595 570
      500 655 630
      630 710 765
      注:1、同表9-27注。
      2、若考虑土壤水分迁移时,表中载流量应乘以校正系数0.78。

      1 评论

    • Andy421 2015-10-14 20:54

      工作温度30℃,yjv电缆载流量对照表如下:
      1.5平方毫米――18A
      2.5平方毫米――26A
      4平方毫米――26A
      6平方毫米――47A
      10平方毫米――66A
      16平方毫米――92A
      25平方毫米――120A
      35平方毫米――150A
      功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
      标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
      铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
      4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
      铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
      4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
      铜芯电线电缆载流量标准
      电缆载流量口决:
      估算口诀:
      二点五下乘以九,往上减一顺号走。
      三十五乘三点五,双双成组减点五。
      条件有变加折算,高温九折铜升级。
      穿管根数二三四,八七六折满载流。

      1 评论

    • 等你爱我_7053 2015-10-15 20:55

      yj代表着交联聚乙烯绝缘

      v代表着聚氯乙烯护套

      yjv则表示整个电缆型号的名称——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

      yjv所能承受的额定电压范围主要是U0/U)0.6/1---26/35kv,在使用过程中,电缆内部导体的最高可承受温度为90摄氏度,当其出现短路时,最多持续时间不会超过5秒,同时yjv电缆导体的最高温度必须保持在250摄氏度以下。

      yjv电缆.jpg
      yjv电缆载流量表是什么?

      yjv电缆载流量表是由额定电压、型号、芯数、单芯电缆排列方式、导体材质等元素组成的特定性表格。

      虽然说电缆在我们的日常生活中都是有所耳闻,但是不是专业人士的我们对于yjv电缆却依旧难免感觉到陌生。下面就是小编为充满疑问的大家整理的一部分yjv电缆载流量表,相信大家看完会有一定的了解的。

      c.jpg
      d.jpg
      电缆载流量国家标准:

      现在全国建筑物电气装置标准化技术委员会已经通过上报国家技术监督局,将国际电委员会IEC 60364-5-523定位电缆载流量国家标准。

      yjv电缆的优点:

      身为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的yjv电缆不仅具有卓越显著的机械性能以及热性能,还具备优越的电气性能以及耐腐蚀性能。内部构造简单以及本身 重量轻便,铺设时不受地理落差限制也是其极大的优点。这些优点使得yjv电缆被广泛运用在城市电网设施中,以及很多工厂内。

      值得一提的是yjv电缆优越的电气性能主要是由电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯来保持以及提高的。

      0 评论