      网络综合布线原则如下:
      1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。
      2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。
      3、系统性能检测单项合格判定:
      1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。
      2)按本规范附录B的指标要求,采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。
      3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。
      4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求,则该光纤信道判为不合格。
      5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。
      4、竣工检测综合合格判定:
      1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。
      光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。
      2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。
      3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。
      5、综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-22 10:15

      《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑设计防火规范》JGJ1-37 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997-290 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-94 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《工业企业通信接地设计规范》BGJ79-85 《计算机机房设计规范》GB50174-93 《电气装置工程施工验收规范》GBJ232-82 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 《智能建筑设计标准》EBD—03—95 《建筑通用布线国际标准》ISO/IEC11801 《商务楼通信建筑布线标准》EIA/TIA568A 《商务楼通信通道和空间标准》EIA/TIA569 《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T926 《计算站场地技术要求》GB2887—89 《电磁兼容标准》EN5022 《非屏蔽双绞线传输性能标准》EIA/TIA TSB67

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-20 22:41

      1.设计为本原则
      强调安全与保密系统的设计应与网络设计相结合。即在网络进行总体设计时考虑安全系统的设计,二者合二为一。由于安全与保密问题是一个相当复杂的问题,因此必须搞好设计,才能保证安全性。
      2.自主和可控性原则
      网络安全与保密问题关系着一个国家的主权和安全,所以网络安全产品不能依赖国外进口产品。
      3.安全有价原则
      网络系统的设计是受经费限制的。因此在考虑安全问题解决方案时必须考虑性能价格的平衡,而且不同的网络系统所要求的安全侧重点各不相同。例如国家政府首脑机关、国防部门计算机网络系统安全侧重于存取控制强度。金融部门侧重于身份认证、审计、网络容错等功能。交通、民航侧重于网络容错等

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。