落地式脚手架验收规范有哪些?

越梦璐 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • kitty1235 2015-10-21 22:48

      一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2012) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11) 3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 4、密目式安全网(GB5725—2009) 5、工程设计图纸 6、施工组织设计 二、工程概况 该工程为胜利街棚户区改造1#楼,本工程位于焦作市烈士街与胜利街交叉口的西北角。框剪结构,地下2层,地上32层,总建筑面积:31454.57m2,商业建筑面积:5813.62m2,地上住宅建筑面积:23043.51m2,,地下室建筑面积:2597.44m2,建筑物基底面积:1298.72m2,建筑高度96.4m。建筑工程抗震设防类别为丙类,抗震烈度为7度设防,设计使用年限为五十年。 三、脚手架搭设类型 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼地下室至六层顶板以下采用落地式双排扣件式钢管脚手架,六层顶板以上采用悬挑式外双排脚手架;15#、16#、17#楼双排落地式脚手架。 脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工字钢采用I160,长度为3.5米,悬挑出楼面 1.2m,间距为1.5m;在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置三道预埋,一道设置在离外墙面0.3m处,另二道设置在离外墙面1.5m处。预埋材料采用直径为20mm(HPB235)的圆钢环。同时在工字钢端头斜拉Φ14钢丝绳。 立杆的纵距1.5,水平步距1.8m。内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.2米,连墙件采用2步3跨,竖向间距为3.6m,水平间距按5.1m计算。 四、材料选用 1、采用外径48mm厚3.5mm的A3钢管,其材料应符合GB10079-3的技术要求。 2、扣件采用KT-3J可锻铸铁的扣件,并有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。 3、钢管、扣件及其零配件的规格必须统一,材质优良,严禁使用不合格钢管,严禁锈蚀、弯曲、压扁以及有脆裂变形滑丝现象的扣件严禁使用。 4、工字钢进场时必须有合格证及材质检验报告。钢管、扣件及其零配件的规格必须统一,材质优良。提前计算所需材料的数量,提前加工好型钢、吊环。 5、采用Φ48×3.5钢管和扣件、16号工字钢等构成的悬挑脚手架,立杆、纵向水平杆和横向水平杆是主要受力构件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直及水平力作用。其中连墙件承受风荷载,扣件是脚手架的连接件和传力件。 6、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步间距内。纵向水平杆应采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步两根纵向水平也应错开,并不在同一跨内。

      2 评论

    • 可爱的橙子 2015-10-21 22:44

      落地式钢管外脚手架交底与验收
      1、脚手架搭设应按方案由项目工程技术负责人进行详细的搭设技术和安全技术交底。要求架子工按下列程序搭设,搭设准备——放立杆线——铺杆基础垫板——放底座——竖立杆——安放大横杆——小横杆——铺脚手板——布栏杆和踢脚板——剪刀撑——封顶杆——挂立网。并同步按要求进行拉结。
      2、搭设要点
      1)搭设场地平整、夯实并设置排水措施。
      2)立于土地面之上的立杆底部应加设宽度≥200cm、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不得小于0.15m2。
      3)底端埋入土中的木立杆,其埋置深度不得小于500mm,且应在坑底加垫后填土夯实。使用期较长时,埋入部分应作防腐处理。
      4)在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。(见表6.4.4所例)不同管径的钢管不准混杂使用。扣件亦然。
      5)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
      (1)按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置;
      (2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设;
      (3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后将设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;
      (4)在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑;
      (5)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
      6)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
      7)脚手板或其它作业层脚手板的铺设应符合以下规定:
      (1)脚手板或其它应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
      (2)脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在100-200mm之间;采用挂扣式定型脚手板时,其两端挂扣必须可靠地接触支撑杆并与其扣紧。
      (3)脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆250mm以上未作固定的探头板。
      (4)长脚手板采用纵向铺设时,其下支承横杆的间距不得大于:竹串片脚手板为0.75m;木脚手板为1.0m;纵铺脚手板应按以下规定部位与其下支承横杆绑扎固定:脚手架的两端和拐角处;沿板长方向每隔15-20m;坡道的两端;其它可能发生滑动和翘起的部位。
      (5)采用以下板材铺设架面时,其下支承杆件的间距不得大于:竹笆板为400mm,七夹板为500mm。
      8)架子搭设一次不宜过高,应随着结构的升高而升高,自由高度不大于6m,一般以超过施工层1.8m为宜(一步架)。架子封顶时,必须注意安全操作要求:立杆高出层顶的高度,平屋顶高出女儿墙1m,坡屋顶超沿口1.5m,里排立杆必须低于檐口15-20cm。
      9)装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。
      10)工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
      11)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
      12)配件及搭设技术偏差标准
      3、拆除要点:
      1)拆除程序,其原则是先搭后拆,后搭先拆。具体操作是:安全网——剪刀撑——护身栏杆——踢脚板——脚手板——小横杆——大横杆——立杆——拉结——清除底座。
      2)拆除要求:
      ①拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。
      ②所有拉结点应随架子逐层拆除,先拆拉结再拆架,分段拆除,高差不应大于2步架(3.6m)。
      ③当架子采取分段,分立面拆除时,对不拆除的架两端应按要求重新拉结和横向支撑加固。
      ④拆除后的各种杆件,扣件要整齐分类堆放。
      ⑤拆除时专人指挥,专人看守,划出警戒区。
      ⑥拆除人员不得饮酒,必须戴安全帽,挂安全带,穿防滑鞋。
      4、操作规程交底要点:
      (1)从事架子作业人员要经过身体检查,患有心脏病,癫痫病,高血压以及不适合高处作业人员,均不得从事架工作业。
      (2)架子作业人员必须经过劳动部门特殊工种培训,考试合格,持证上岗,无证者不得从事架工作业。
      (3)进入施工现场必须穿好工作服(袖口、脚口要紧口),戴好安全帽、系好安全带,2m以上高处作业挂好安全带,穿好防滑鞋。
      (4)不准酒后作业。
      (5)操作前必须接受安全技术交底,未接受安全技术交底者不得上岗作业。
      (6)高空作业不得嬉笑打闹,不得在架子上休息。
      (7)随身携带的搬手和拧锥要用绳子拴好,背在身上或装在工具袋内,防止坠落伤人。
      5、架体的验收
      脚手架搭设质量的检查验收工作应遵守以下规定:
      1)脚手架的验收标准规定
      (1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
      (2)节点的连接可靠,其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40-60N•m;8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5-2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。
      (3)钢脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。
      (4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。
      (5)作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。
      2)脚手架的验收和日常检查按以下规定进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用:
      (1)搭设完毕后;
      (2)连续使用达到6个月;
      (3)施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;
      (4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;
      (5)在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。
      架子搭设到楼层两层时,施工单位要组织验收,检查结果按(附件6.4.1)格式填写,并需量化。检查人员要进行汇签,并写出验收意见。检查人员必须自己亲自签字,不可别人代替,这是一种责任,一定要遵守。

      2 评论

    • AN拉勾勾 2015-10-21 22:25

      钢管脚手架中扣件式单排架不宜超过24m,扣件式双排架不宜超过50m。
      因为中间搭接会导致扣件断裂,扣件承受不住那么大的力,而顶部可以承受住。

        搭接是在混凝土结构构件中,钢筋长度不够时,按一定要求将两根钢筋互相叠合而形成的连接。钢筋连接的基本形式有:绑扎搭接、焊接、机械连接几类。

        脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

      2 评论

    • wangsanbao123 2015-10-20 21:26

      大家可以参考,《建筑施工计算手册》
      《建筑施工手册》
      《建筑施工脚手架实用手册》
      《钢结构设计规范》GB50017-2003
      《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
      建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)
      建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)
      建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)希望可以帮助到你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。