3条回答
zhaiye 2015-10-21 20:03
1、对基层做界面处理:基层应当是用水泥砂浆粉刷过的砂浆基层,平整、牢固、无空鼓、开裂等现象。墙面平整度应达到中级抹灰≤4mm验收标准。
2、批刮10-30mm厚的复合硅酸铝保温砂浆,在保温层施工完毕2-3天后待保温层全部干燥方可批刮聚合物防水抗裂抹面砂浆。
3、瓷砖饰面:在复合硅酸铝保温砂浆保温层表面批刮一层聚合物防水抗裂抹面砂浆,然后将镀锌钢丝网(镀锌钢丝网分为热镀锌钢丝网和冷镀锌钢丝网两种。镀锌钢丝网系选用优质低碳钢丝,通过精密的自动化机械技术电焊加工制成,网面平整,结构坚固,整体性强,即使镀锌钢丝网的局部裁截或局部承受压力也不致发生松动现象,钢丝网成型后进行镀锌(热镀)耐腐蚀性好,具有一般钢丝网不具备的优点,可用做外墙保温系列。)平铺,每平方米用9个锚固钉固定,然后再批刮聚合物防水抗裂抹面砂浆,最后用强力瓷砖石材粘结剂及彩色防水防霉填缝剂完成饰面砖的铺贴和填缝工作。
4、涂料饰面:在复合硅酸铝保温砂浆保温层表面批刮一层聚合物防水抗裂抹面砂浆,然后将耐碱玻纤网格布平铺后,再刮涂一层聚合物防水抗裂抹面砂浆,转角和门窗开口处做增强处理。聚合物防水抗裂抹面砂浆和耐碱玻纤网格布共同组成保温体系的保护层,然后批刮柔性专用腻子,最后涂刷饰面涂
wangsanbao123 2015-10-19 20:55
1、按保温砂浆:水 = 1:0.8-1.2的重量比配料。
2、先把清水倒入桶中,再加入保温砂浆,用电动搅拌器搅拌成均匀的膏浆状,静置3-5分钟后,再略做搅拌,即可使用。
3、用刮板或抹刀均匀抹于工作面上。
4、养护3-7天后即可进行下道工序。
5、参考用量:基面平整,保温层厚度为15 mm 的情况下,用量约为4.5-6.0公斤/平方米。
梦见了什么 2015-10-18 23:24
1、基层处理
彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
3、配置专用粘结剂:
1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。
2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。
4、安装挤塑板
1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。
4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。
5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。