    • Lin_4987 2015-10-18 23:25

        第一部分给电缆做标识,省时省力
        一.问题
        连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。最近一项工作安装了1000多根电缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。恰当的标识会给每个插孔节省近45分钟的安装时间
        二.解决
        安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的工作。将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,商人就可以标识每根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。
        三.程序
        1.将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识如果是大学,还要给每个建筑物设。
        2.所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面扳都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。
        3.布线时做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。
        4.按照蓝图结束布线。
        5.结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。这样做眼晴一扫就知道了。
        6.为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。
        第二部分彩色标记加快电缆识别
        一.问题
        识别电缆对于维养工作来讲简直是恶梦一般。电线数字签、绳签和标记带易干裂,最后会脱落。数字标签可以用,但是定位难,因为找来找去标签总是冲着另一个方向,而且离结头根近。在电缆上方发出声音有时可以帮助定位,但在吵闹的电力环境中就不行了。所以,维修部门往往宁愿重拉线也不愿去给电缆定位。
        客户标签厂商的产品很好,但是比较贵而且一旦掉过就粘不牢了。所以当你需要标签时,标签总是不够用。
        二.解决
        彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。
        这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头上都有。
        使用10种基本色的两种,就有100种组合(10*10);用三种颜色就有1000种组合(10*10*10)?另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,在线第一种颜色(离结束的地方最近)代表功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。
        例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置
        十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。
        三.程序
        1.设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关于电缆的文件的展开部分。
        z.用盒子装标识带,方便又干净。
        3.也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。
        4?剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。
        5.如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。
        注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不
        剪掉它重新结束布线。
        第三部分拉线前的理线
        一.问题
        当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将
        省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。
        二.解决
        为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要
        要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。
        三.程序
        1.计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电缆,这就是裹得紧的意思。
        2.安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最坚实的是最好的选择。)
        3.选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置于离头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢以保护下面的电缆
        4.安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约6英尺用电圈裹起来。在可能的地方,将电缆放在电缆束的凹陷处,这样会尽可能地成流线型。在拉线过程中挂起来时不能有凹出部分。
        5.如此照作直到完成计划。数量多少取决于是手工还是用曲柄,规格、长度和布线路径,为多少工作区服务。一次布10到15根电缆并不是不实际的。
        6?用活结将头部与拉线连起来,或连在机械蛇上。如果合适,布线时可以使用润滑剂。确保润滑剂是专门用于锥形线头的,因为这部分在布线中是最易承受摩擦的。
        7.一个安装者到布线工作区的一端用手或曲柄拉线。第二个人轻轻地把电缆束插入管道,导线管或开关,确保没有打结,绊住,否则电缆会受损。两个安装人员应该可以联系,或者用声音或者用无线电。
        8.一旦电缆束在另一端被拉出,拿掉拉线或机械蛇,再敲掉构型。剪掉一英尺的头,因为这部分在拉线中很可能被腐蚀或损坏了。
        第四部分链接距离的测量
        一.问题
        在高速本地网中,5号线链接必须测试后使用。电子工业联合会/远程通讯工业联合会586A草拟的关于商用建筑布线标准规定水平电缆链接最大距离是100米。为了证明符合标准并减少具体规定,在要测试的5号电缆键的名义传播速率基础上,手持测试器规定了键的长度。
        因为链主要是水平电缆,这个要求大多数情况下是合适的;然而,还有一些特殊情况,如色板、交结线或电缆位置可能会改变传播速率。发生了这种情况,所测长度不准可以导致链长不够标准。
        二.解决
        使用有连续脚注的水平电缆产品,简化了再次检测键长的工作。为了得到链长的二次值,将水平电缆长和估计的所有色扳、交结用的跨接线的长度加起来。
        三.程序
        在要装中记录长度
        1.安装时,分配标号并记录水平电缆的连续脚注
        2.链的结束工作和最后交结完成后,将水平电缆长和估计的色板、跨接线的长度加起来得到整个水平电缆链长。
        手持测试器度量长度
        1.以电缆是否是充实的为标准(参照"名义传播速率"表)设立恰当的名义传播速率。
        名义传播速率基本上由使用的绝缘材料决定。非充实的5号电缆大多数制造商用聚乙烯,充实的用氟处理的丙乙烯。
        色板一般用丙烯做绝缘材料,名义传播速率接近非充实的5号电缆的,略少些--68到69。跨接线的名义传播速率决定于电缆位置。
        2.用一个短的色扳(一般由制造商提供)把测试器和链接起来。
        如采水平电缆长度不是比链上的跨接线/色板总长度特别长(2:1或更大的比率),建议测试器直接与水平电缆连接。
        3.进行自测将测到的长度与记录的比较。两个长度相差大约10英尺以内。
        两个读数差异的解决
        1.重新确定测试的正确的名义传播速率,如果测数没了要重测。
        2.从另一端起测以确定长度。如果第二次的结束更接近记录的值,可能是插孔处的连点不好导致读数不准。
        第五部分如何避免在电缆扎带上留尖头
        一.问题
        经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对于一条4英寸的电缆扎带来讲,用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问题的。然而,竖硬材料做的长扎带要是也这样剪,会留下尖头。其尖锐程度足以让人吃惊。
        二.解决
        折弯掉而不是剪得只剩扎带头一点儿是一种解决办法。事实上,无论什么型号的扎带,这种作法都是好习惯。
        三.程序
        1.不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净,而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴。
        2.用线务员用的钳子或一付坚硬的针鼻钳子,把钳鼻插进扎带突出的地方,抓住带子。
        3.一边握住钳子柄,一边弯扎带,直到扎带掉下来。弯七到十次就可以了。
        4.用指头在结头处摸摸,感觉一下边缘,不会再戳人了。
        第六部分提供要求的工作区弯曲范围
        一.问题
        远程通讯工业联合会关于建筑物布线标准SP-2840A的现行草案修正本,很大程度上修改了原始文件电子工业联合会/TIA-568。其中一个改变是关于遮蔽、未遮蔽双绞橡胶电缆和光纤电缆的弯曲范围的规定。新规定比旧标准更严格,在隐蔽的、高墙远程通讯引出线盒这种工作区实施起来特别困难。
        根据SP-2840A,UTP的机械耐久要求是可以承受半径为25.4微米的弯曲度,线套或绝缘体不开裂。安装过程中,弯辐不得低于水平电缆直径的4倍,多对电缆直径的10倍。STP-A电缆的机械耐久要求是不通风状态下7.5厘米,通风状态下15厘米;没有安装要求。对于光纤电缆来讲,没有机械耐久要求,但根据适当的布线操作,要求在引出线的最低弯辐是30毫米,为了结头要有一米的双线光纤或两根缓冲光纤。
        二.解决
        一个容许在墙面板后弯度最小的方法是在单套墙面板后装一个特大或双套远程通讯引出线盒。这种情况下,引出线盒一部分藏在墙里隔出的地方。因为盒子比墙面板开开的地方大,可以利用多余的地方储藏一些随便的东西,也可以满足SP-2840A对大量常用电缆的最小弯曲度的要求。
        三.程序
        1.选购远程通讯引出线盒。要符合当地电力法规规定和所需空间的要求。就这儿的目的来讲,我们建议买双套远程通讯引出线盒。
        2.把远程通讯引出线盒安在墙壁骨上。
        3.墙皮安在墙壁骨上后,在墙皮上打个开口,正好配要用的墙面,建议用单套墙面板。
        4.把远程通讯引出线/联结面板安在引出线盒上,结好水平电缆。
        5.当工作区建筑结构要用双套面板时,可以用更大的引出线盒。
        第七部分用"维可牢"搭链系电缆
        一.问题
        大多数的电话公司和电缆商人存有标准尼龙电缆扎带,这些扎带可以将电缆束妥贴地扎起来,并且不损伤电缆。但是,有的安装者尽可能地扎紧带子,实际上,他们用工具扎。这样做,把电缆压得太紧以致于绝缘体变白或是被尖锐的扎带头割破。这是种不恰当的操作,5号电缆的工作网可以因此产生无法预料的故障。
        二.解决
        一个值得试试的替代是用维可牢做扎带。在多数杂货店和专卖店里可以买到维可牢,一些通讯用品自动售货机也有卖到当地杂货店或连锁店里买维可牢钩带,或到纺织品店里买维可牢粘带。又长又细的维可牢做扎带最理想。这样的带子可以安全地捆扎电缆而不压坏电缆。而且,维可牢可以多次使用,迅速打开,安装、移动和调整不需工具。另一方面,尼龙扎带只能用一次,而且,如果要改变电缆构型的话,就必须剪掉一部分,这部分就没用了。维可牢也可以剪成适当长度,剩下材料不用被剪掉;作为处理电缆束的一个步骤,尼龙带的拉头要剪掉。维可牢商用通讯电缆扎带马上上市了,但是可能比自己做的要贵些。
        第八部分准备拉线用内导管
        一.问题
        内导管上带有拉绳,当制造商把内导管裹在一个轴上时,拉绳因为顺着内导管的里面曲向而处于拉力之下。这个拉力只有在内导管从轴上被解下来时才增加,因为拉绳在轴上时走的路径较短,一旦内导管被放平,与内导管比拉绳就特别的短。结果,安装者在碰到电缆前一松手,拉蝇就会啪地缩回内导管里。
        二.解决
        内导管在轴上时将它截短(不是拉绳),减少拉绳上的拉力,使安装者更好处理。只要拉了内导管,另一端也要截短,因为联机或转曲柄时内导管两头都受力。
        三.程序
        1.内导管在轴上时,用剪内导管的工具将离被拉端大约10英尺的内导管都截掉。注意不要剪到拉绳。
        2.扔掉多余的后,用刀在被拉一头切个糟口再一次注意不要切到拉绳。槽口大约1英寸深。
        3.为保护拉绳,将它拉进糟口绕着内导管紧紧地缠好,直到留出足够的拉绳打结。剪齐结头外的拉绳,用带子将绕好的拉绳裹住以防拉线时割断或磨损。
        4.拉内导管,在轴的一头割掉一些,留出大约10英尺的内导管。再将这段割掉,别割到拉绳。现在在两头都有没受力的长出来的拉绳。
        5.解去离被拉一端远的头上的带子,把拉绳的结打开,放开拉绳。将电缆连在拉绳的一头,如果有的,将曲柄连在另一头上。
        第九部分光纤电缆的铺设
        一.问题
        虽然讲光纤电缆比5号未遮蔽双绞橡胶电缆更坚实但在建筑物里水平地布线仍然要考虑一些特殊的问题。这些问题对专门铺设光纤电缆的安装人员来讲再熟悉不过了,可基本上只与橡胶电缆打交道的签约人可能就不知道了。不按下列步骤做会导致光纤折断或联系经常中断。
        二.解决
        坚持单一的铺线程序,包括使用专用目的的工具,对在建筑物里铺设线路将有所帮助。这个程序要求电缆在铺设前没有连接过。
        三.程序
        1.检查路线确保没有低于光纤折弯最小度的锐小的转弯。(安装中的折弯最小度不同于长期折弯最小度两个值应由制造商具体指出2?在许多路线中如果距离够短线路够直,可以手工拉线而不用特殊装置。然的,首先要保证拉力不能超过制造商规定的可负荷拉力限制。(这个限制值不要与长期可负荷拉力混同负荷要与光纤的力量承受能力相适应;否则拉线时电缆外套被拉长了,当拉力没有了的时候,电缆会在线套下聚成一团。避兔这种情况的一个简单方法是在光纤拉端打个结。
        2.需要附加机械力时,可以使用外部拉动夹。这个装置锁在电缆上,当电缆负荷拉力时会绕紧。负荷被传至整个电缆而不是光纤自己。夹子的拉头是环状或眼状的,可以系用来拉线的带子或绳子。
        3.对于象外置电缆等,有必要将拉动夹连在缆芯和外套周图的受力部件上。具体做是将夹子穿过电缆一头,割开电缆套露出受力部件。用有摩擦的带子包住缆芯和外套大约3英寸。然后把夹子放在缆芯上,再敲到位。
        4.为了保证拉绳发生绞搓没有传给光纤电缆,在拉线时用一个旋转接头。同时,用压力表检查传给电缆的拉力。
        5.拉完线,割掉从拉头起大约10英尺的电缆去掉任柯可能在拉线中被拉长或受损的部分。
        6.两端留出足够长的电缆好能达到工作区和终端盒的位置。现在你可以结束或联机了
        第十部分光纤和多用户插头为用户解难
        一.问题
        有时因为是全开放办公环境而不得不重新布线。客户希望很少或不须改进已有的内部结构和布置的通路。现场拜访和客户都提出了下列问题:
        在与电源没隔离的远程通讯电缆的底部加一个通道改进了既存的开放系统布置。开始用户想要安装一个10兆位的以太网,但是又计划更高的数率并且不需重布线和改进布置。
        基于美观的原因,用户不要用线拄。
        目前的水平配线系统是插出系统(BICSI是义为"插出防火地板结构使电子亦或通讯电缆的安装成为可能">。在以前,重新安排办公室就要打洞。建筑结构可以承担必要的插出所需的打洞,但是,从结构上来讲,建筑物无法承担不停地打洞。
        用户拥有一套开放系统的布置骨架,可以保持稳定,所有的办公室都建在上面。这些骨架可以承担16个办公室每边8个。用户对初使安装和长期维养的费用特别敏感。可靠性是必不可少的。
        二.解决
        由于有限的电源隔离和实际隔离的不确定,隔离是由使用高速数据的未遮蔽双绞电缆要求的,既存的布置线路不能用于UTP的数据联系。可考虑的解决方法有:改进布置以提供足够的隔离,每个办公室提供一个电源插座,或在骨架上提供多用户插座服务于办公室数据和声音需要(骨架每边8个)。
        多用户插座--骨架每边1介--数据用光缆,声音用3号UTP(足够的隔离要求),提供了最省成本的解决方法。插出系统打洞数量的减少,拉线和结束、检测要求的定位的减少使得安装、结束和检测所需人工成本减少了。
        三.程序
        1.与供货商联系,为你设计和制造所需的多用户插座,可以完成8个用户所需的光缆、UTP电缆的结束工作。设计一个托架,与布置骨架相应,正好将插座稳定在线路上,这样塞线就可以从插座到线路转了。另外,插座可以锁上,以保护橡胶和纤维口。
        2.将多用户插座放在骨架中央,缓解线路拥挤,保持设备塞线尽
        可能的短以有利于安装得更简单。
        3.决定进插座的两个插孔的位置,在其下转洞。从地板到插座进口安装可移动的导线管(大约3英寸)。确保插孔可以阻燃。
        4.例如,安装一条多用户32光纤电缆(每个用户4根光纤)。用一根4单位的8根光纤来和交连硬件。
        5.拉线到插座时将UTP电缆加在光纤上,增加拉力。
        6.余出长些的设备塞线,每个办公室的UTP和光纤通过安装斜的开放电缆系在桌面的下面。

      1 评论

    • prettygirl 2015-10-18 21:36

      综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、 配线: ① 电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ② 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。 ③ 配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用, 例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零 (N)线。 ④ 配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。 ⑤ 在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上” 的规定,避免发生安全事故。 ⑥ 对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、 确定点位: ① 点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的 暗盒位置标注出来。 ② 暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m, 距门框15cm-20cm。 ① 测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。 ② 确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、 配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽: ① 开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。 ② 确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 ③ 确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 ③ 线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装: 室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位 置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就 与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种

      弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。 ① 桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 ② 跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。 ③ 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架 之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经切割后的桥架需重新钻孔连接。 ④ 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过 5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 ⑤ 如需接地处理,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4 平方软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应 有不少于两处的连接。 ⑥ 与弱电电缆桥架距离不小于5cm。 7、配电箱安装 ①配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 ②应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础钢板上。钻孔时应先用定位冲进行预定位再钻孔,防止孔位移动,造成安装歪斜。 ③箱体安装高应在1.4M以上。 ④多股线应涮锡,不准有断股。150A上断路器接线时应做线鼻并浸锡处理。 ⑤安装完成后检查进线输入端、设备上有无遗留下的杂物、工具等。 二、弱电电路部分 1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。 ②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。 ③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短会造成插针同网线芯接触不良。 ④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。 ⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。
      ⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。3、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。 ②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。 ③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照色谱进行排序。 ④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。 ⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。 4、视频监控系统 ①焊接同轴电缆BNC接头,用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,挑开金属屏蔽层后将其拧紧,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露,将金属屏蔽层穿孔后用钳子夹紧,将芯线插入芯线插针尾部的小孔中后用钳子用力夹一下,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。 ②测试电路是否畅通,无误后现场使用监视器对事先确定好的位置时行测试,以便等到更好的监视安装位置。 ③定位后装上配套支架,枪式摄像机需安装护罩,对进入护罩的同轴电缆及电源线进行外套波纹管处理,如采用小型电源适配器的可装入护罩后端。 ④室内摄像机的安装高度应为2.5m以上,室外应为3.5m以上,如现场环境达不到要求可根据甲方要求定。 ⑤监控机柜背面距离墙面就不少于80cm。 ⑥对采用集中供电的开关电源应对其进行外加配电箱 5、报警系统 ①安装烟感探测器时,应水平安装,安装间距不应超过10m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 ②探测器的“ ”线应为红色,“—”线应为蓝色,信号线采用不同颜色区分,同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 ③探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 ④红外探头安装的高度应控制在2.0m——2.4m以内,安装的位置注意不要选择温差大的地方,要避免强光照射。 ⑤控制键盘安装在大门的开启方,高度1.2m——1.5m。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-18 07:54

      综合布线施工流程

        一、现场勘察并联系大厦物业及单位相关的负责人了解大厦内部网络通讯构架;
        (1) 接到设计公司的施工图后,做好现场勘察,与大厦物业的相关负责人联系,了解大厦网络通讯构架,弱电竖井的位置和单元区域的走线情况。
        (2)了解大厦单元区原来是否有无布线,如果有,是否保留或是改动;如果需要改动,则有关注意事项经过协商后,做好调整和解决办法。
        (3)具体掌握客户和物业关于外线的接入办法,已便随时和物业管理人联系,保证我们工作期间的施工顺利进行。

        二、安排具体施工日期
        (1)参加每次现场会,随时了解工程进度,以便及时知道我们进入现场的工作时间
        (2)提前做好材料采购准备,由项目经理给行政部门提交一份材料报表,以便行政部门提前于供货商取得联系。

        三、进入现场穿线
        (1)首先检查线槽是否和图纸上的点位对应,检查天花板和地下的线槽有无改动,确保穿线的顺利,一切没有问题后开始穿线。
        (2)和强电配合,了解网线穿入槽内是否会发生冲突。

        四、机房的设备,配线架,模块,面板的安装
        (1)根据工程进度,掌握机房的交工日期,以便机柜的进入,配线架和设备的安装。
        (2)听取现场会上的日程的安排,家具的安装日期,确定我们安装屏风里的网线,模块,面板的日期。

        五、测试配线架到点位之间的通讯状况是否符合要求,按照标准确的检测方法测试,采用先进的FLUKE设备测试,并把测试报告提供给客户。

        六、按照施工图对应的点位贴好标签,其中包括跳线标签、配线架标签、面板标签,提供给客户一个便于管理的点位图,机房的电子方位图。

        七、工程的验收
        工程全面骏工后,客户进入工作区域,我们确保各个点位上的电脑和电话通讯正常,和客户IT部门负责人交代我们的布线基本概况,便于以后有什么问题好及时解决。

        综合布线施工的主要步骤
        1,勘察现场,包括走线路由,需要考虑隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求,施工的工作量和可行性(如打过墙眼等)
        2,规划设计和预算,根据上述情况确定路由并申请批准,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。整个规划及破坏程度说明最好经甲方及管理部门批准。修正规划。在正式的有最终许可手续的规划基础上,计算用料和用工,综合考虑设计实施中的管理操作等的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可签字,并指定协调负责人员
        3,指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理
        4,现场施工
        5,现场认证测试,制作测试报告
        6,制作布线标记系统:布线的标记系统要遵循TIA-606 标准,标记要有十年以上的保用期
        7,验收,文档。在上述各环节中必须建立完善的文档,作为验收的一部分。

        综合布线的验收
        计算机网络建设中,网络工程的验收非常重要。目前网络建设一般包括智能化综合布线工程和网络设备工程。在验收的过程中应采用分级验收的方法,即将智能化综合布线工程和网络设备工程分开。验收网络设备需根据网络的具体拓扑结构和应用的具体技术类型而进行,本文主要探讨综合布线工程的验收。

        验收综合布线系统时,以下一些问题需加以注意:
        1.综合布线系统最大的特点是所有语音、数据、电视设备的布线组合在一套标准的布线系统上,目前应用最广泛的是支持语音和数据的综合布线,因此数据和语音能否灵活的转换决定了该系统是否为智能化综合布线。

        2.标识清楚。标识可以分为以下类别:通道标识、空间标识、电缆标识、端接硬件标识、接地标识。其中对日常维护最重要的是电缆标识,应当注意的是标识的越细致,日常维护越简单,其中,设备间标识尤为重要,垂直、水平、光缆,甚至于房间的端接面板都应标识清楚。

        3.线缆测试。综合布线系统采用异步传输非屏蔽双绞线方案,传输距离不能超过100米,当不能满足要求时,应采用光缆。但实际施工中,线缆参数由于多种原因不一定满足要求,因此必须进行验收测试。

        对于光缆,首先计算光纤链路衰减极限值。光纤链路衰减极限值db(850nm)=光纤距离(KM)×3.5 耦合器数×0.75 熔接点数×0.3。

        光纤链路衰减极限值(Limit) 指该光纤对光信号的最大衰减值。850nm是指做测试时,使用测试光的波长,为可见红光。耦合器为光纤连接器件,通常情况下为2个。熔接点指光纤接合点,通常也为2个。使用专用的测试工具,如FLUKE测试仪,测试出光纤链路的衰减值(Loss)。如果Loss小于Limit,则通过测试。

        一般布线工程施工中都忽略接地测试这个重要的环节,其主要问题是因为涉及到环节较多,尤其在架空的线缆铺设中,避雷尤其关键,即使不直接引雷,发生感应电流也会破坏计算机网络设备端口、网卡,甚至引起火灾。应避免架空铺设线路,包括光缆,原因是光缆的钢铠易产生感应电流。如不可避免架空,一定要有保护,一般采用金属外皮,并与公共接地相连,其接地电阻应不大于国家标准0.4欧姆。

        4.文档齐全。布线系统施工质量的优劣都应体现在验收文档中,所有测试性能都应体现在文档中。其中包括PDS 系统图;PDS 土建施工图;配线间配线图表;验收测试文档等等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。