老友记zcj 2015-10-13 22:10
E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。 室内保护: p09——面板的线路 连接不当。 p10——浮动开关。 H1-------压机马达超载; H2---- 压机马达被锁定 ; H3---- 压机电流检测电路异常; H9------压机接触器保护; H10-----电压不平衡保护; H11-----CT检测电路不正常; H12-----电流值不正常被锁定; H18-----压机接触器振动。 H19-----压机接触器振动,过热保护。 三洋BPW——V452/252GHE柜机系列故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度E1或E2无法监测 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度C2无法监测 F8:室外空气温度无法监测 H1:压缩机电机超负荷 H2:压缩机电机卡死 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热 P4:高压开关动作 P5:相序错 春兰50、70变频空调故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E3 过电流 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E7 电压过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高
梦见了什么 2015-10-13 17:26
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
灭----电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
大金家用变频空调系列
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
大金空调故障代码
A1 室内P板不良
A3 排水水位异常
A5 室内防止结冰保护
A6 室内风扇电机异常
AJ 能力设定不良
C4 室内热交换热敏电阻异常
C5 室内热交换热敏电阻异常
C9 室内室温热敏电阻异常
EO 室外保护装置动作
E3 高压压力异常
E4 低压压力异常
秉锅锅155 2015-10-13 16:48
三洋CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
E08 室内机组地址设定重复
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复
E10 串行信号的发送故障
E11 串行信号的接收故障
E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
E17 串行信号的发送故障
E18 串行信号的接收故障
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
F04 不能探测室外排气温度
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
F08 室外空气温度无法监测
F09 热保护开关动作
F10 不能探测室内温度
F29 存储器IC(EEPROM)不正常
H01 压缩机过载
H02 压缩机锁定、卡死
H03 压缩机电流检测电路异常
H04 热保护开关动作
H05 热保护开关检测不到
H06 低压开关动作
H17 电源电压不平衡
H18 压缩机通道有异响
L01 室内机组群地址错误
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误
L04 室外机组地址错误
L07 室内机组之间的错误接线
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
L09 室内机组的容量码没有设定
L11 机组群控制线的错误接线
L13 室内机组的型号设定错误(容量)
P01 室内风机热保护动作
P02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常(L和N之间电压不在160v到260v之间)
P03 压缩机的排气温度异常
P04 高压开关动作
P05 电源反相或电压下降
P09 CN9 CN35未插好
P10 内机活动开关动作
P31 其它室内机组的警告
三洋空调的柜机故障代码P系列
P01 室内风机保护恒温器
P02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
P03 异常的放电温度
P04 高压开关。
P05 反相或不良相位。
P09 面板的线路连接不当。
P10 浮动开关。
三洋空调故障代码H系列
H1 压机马达超载;
H2 压机马达被锁 定 ;
H3 压机电流检测电路异常;
H9 压机接触器保护;
H10 电压不平衡保护;
H11 CT检测电路不正常;
H12 电流值不正常被锁定;
H18 压机接触器振动。
H19 压机接触器振动 ,过热保护。
ddd_3192 2015-10-13 13:56
三洋空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良
E4、E5:SCE 室外部分异常
E6、E7:SCE 室内部分异常
F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良
F4——F6:室外热敏电阻故障
F7:室外热交换器温度传感器C2不良
F8:室外空气温度传感器不良
H1:压缩机超负荷
H2:压缩机电流过大
H3:压缩机过流监测电路异常
P1:室内风扇保护器动作
P2:室外风扇或压缩机热保护器动作
P3:压缩机过热保护
P4:高压保护
P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码内 容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
KFR--40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭