3条回答
可爱的橙子 2015-10-15 11:26
根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。
高规规定剪力墙最少厚度200mm。设计由轴压比控制。轻质围护墙、填充墙、隔墙一般采用200,厨厕小隔墙也有90的。
prettygirl 2015-10-15 10:28
短肢剪力墙结构是指墙肢的横截面高度为厚度(墙厚)的4-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。
定义方法
(1)《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;
(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。
ddd_3192 2015-10-14 21:12
(1)结构的最大适用高度H比剪力墙适当降低,且抗震七度设防H≤1oom、八度设防H≤60m。
(2)简体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩20.5结构总底部倾覆力矩。
(3)短肢剪力墙的抗震等级应比一般剪力墙提高一级。
(4)短肢剪力墙的轴压比:抗震等级为一、‘二、三级时分别不宜大于O.5、0.6、O.7。无翼墙或端柱时其轴压比比限值降低0.1。
(5)抗震设计时,短肢剪力墙除底部加强部位外的各层剪力设计值增大系数:一级1.4、二级1.2。
(6)抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵筋的最小配筋率:底部加强部位1.2%、其他部位1.O%。
(7)短肢剪力墙的最小截面厚度为200mm。
(8)七度和八度抗震设计时,短肢剪力墙宜设置翼缘。一字形短肢剪力墙平面外不宣布置与之单侧相交的楼面梁。
(9)《高规》7.1.3强调了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用短肢剪力墙结构体系。