脚手架验收标准规格有哪些?

刘欣琳子 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-10-14 21:27

      外脚手架验收规范:1、脚手架所用材料的质量必须符合要求。
      2、脚手架地基坚实,不积水,有符合要求的垫板。
      3、大横杆的全长水平误差不得超过6cm.立杆垂直偏差不得超过架高的1/200,小横杆挠度不大于杆长的1/150,杆件间距步距符合设计要求。
      4、要有足够的连墙点,垂直距离每4m设一根,水平距离第6m设一根,并且与建筑物拉接牢固可靠。
      5、作业层铺板要严、要平、要稳,拐角要交圈(即纵放脚手板与横放脚手板压接到位)。铺板长短宽窄到位,不得有探头板。脚手板材质符合要求。
      6、作业面防护,立挂安全网加挡脚板或绑两道护身栏杆,加18cm挡脚板,作业面端头封死。
      7、安全网,要有出厂合格证和检测合格证,支设平网要外高里低,两两搭接严密,受力均匀。立网与大横杆绑扎牢固,立网底部要压在作业面脚手板下。(多数没做到)
      8、外脚手架搭设后,必须经过有关人员检查验收签字认定合格后才能投入使用。做到分层搭设、分层验收、分层使用,发现问题及时加固。验收合格后的外脚手架未经批准,任何人不得任意拆改。
      最后,脚手架的验收和日常检查1)搭设完毕后;2)连续使用达到6个月;3)施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;5)在使用过程中,发现有显着的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。脚手架的验收还是非常专业的和严谨的,毕竟这是安全问题。以上内容就是讲解的外脚手架验收规范相关知识,能够更加深入地了解,也希望们好好一起学习,学习是永无止境的,们必须有一颗勤奋好学上进的心,用知识来充实自己的生活,有好的知识大家也都应该好好分享出来!

      2 评论

    • xiaoping123 2015-10-14 19:37

      脚手架验收标准规格参考如下:
      1、脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥。

        2、脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

        3、检验标准:(应按照相应规范要求进行)

        (1)钢管立杆纵距偏差为±50mm

        (2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H,且不大于10cm(H为总高度)。

        (3)扣件紧固力矩为:40-50N.m,不大于65N.m。抽查安装数量5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

        (4)扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为30N.m时,比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。

        4、对脚手架检查验收按规范规定进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。

      脚手架搭设规范

      1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。
      2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。
      3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。
      4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。
      5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。
      6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。
      7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。
      8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。
      9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施。
      10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。
      11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用。
      12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等)。
      13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。
      14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。
      15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。
      16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修。
      17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。
      18、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担。
      19、安装金属管脚手架,禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子,各个管子的接连部分要完整无损,以防倾倒或移动。
      20、金属管脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫板上,在安置垫板前要将地面夯实、整平。立杆应套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。
      21、金属管脚手架的接头,应用特制的铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等)。连接各个构件间的铰链螺栓必须拧紧。
      22、脚手板必须固定在金属管脚手架的横梁上。
      23、当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-14 18:58

      扣件式脚手架的验收内容有:

      1,人员管理:

      从事脚手架施工的人员必须经考试合格,持证上岗
      应有能指导施工的施工方案
      2,脚手架搭设
      扣件应有出厂合格证,脆裂变形滑丝不得使用
      搭设的高度形状符合要求
      架子牢固稳定,不变形
      架杆搭设应横平书竖直,搭接牢固
      三级以上高处作业的脚手架应安装避雷设施
      钢管立杆,大横杆的接头应错开,搭接长度不小于50cm
      钢管脚手架立杆应垂直稳放于金属底座或垫木上,如遇松土,应绑扫地杆
      3,脚手架铺板
      脚手板应铺满,不得有空隙,探头板
      脚手板的搭接长度不小于20cm
      对头搭接时,应架设双排小横杆,间距不大于20cm
      脚手板铺设应平稳绑牢或钉牢
      4,脚手架连接 与岩石边坡及建筑物连接牢固
      脚手应在尽端双跨间和中间每跨15m设纵向剪刀成撑,其最大宽度不超过4跨
      5,栏杆及防护网
      脚手架严禁超负荷工作
      脚手架外侧设置密目式安全网
      施工层按规定设置⒈2m的栏杆或安全网和挡脚板
      施工层以下每隔岸观火10m用平网或其它措施进行封闭
      施工层脚手架立杆与岩石边坡或建筑物之间按要求近行封闭
      必须搭设施工人员上下的专用扶梯、马道
      6,脚手架拆除
      电缘线不得直接捆绑在架杆上
      金属脚手架与1万伏高压线路水平距离保持5m以上或搭设隔离防护
      拆除脚手架前,必须将电器设备和其它设备拆除或保护
      应统一指挥自上而下进行
      材料扣件禁止往下抛掷应用绳索绑牢放下
      三级特级高空作业脚手架拆除时必须有可靠的安全技术措施
      拆除脚手架时施工区域内无关人员严禁逗留

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 22天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 22天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。