3条回答
仰望天空45度角 2015-10-15 07:54
第一步:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
第二步:地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
第三步:地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
第四步:地暖水压实验步骤:
1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
3、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
第五步:地暖气压实验步骤:
1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。
wangsanbao123 2015-10-15 07:39
地暖安装注意事项一:地暖主管的安装
地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点:
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
2、主管必须要做保温;
3、主管安装要横平竖直;
4、主管要用管卡固定牢固;
5、主管安装完毕后要做打压试验。
地暖安装注意事项二:地暖分水器的安装
分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:
1、分水器安装要保持水平;
2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
3、要注意供回水的连接;
4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
地暖安装注意事项三:地暖管材铺设
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:
1、与设计回路相符合;
2、管道铺设间距与设计相符合;
3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知安装公司;
4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM;
5、坚决杜绝出现管道交叉现象;
6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管。
地暖安装注意事项四:地暖回填层的铺设
地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:
1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工;
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位;
3、混凝土找平后地面高差不多大于5mm;
4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
地暖有严格的安装标准规范:
第一、地暖系统安装前,必须保证整个房屋水电施工完毕且通过验收;
第二、室内装饰上已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕;
第三、保证地暖施工区域平整清洁,任何影响施工进行的设备、材料、杂物等,如电线;
第四、施工的环境温度条件不宜低于5℃;
第五、因为地暖本身的特性,所以应避免与其他工种进行交叉作业,并且确保预留好后期需要的孔洞。
第六、加热管在运输、放置时,必须遮光包装,不得裸露散装,并保证移动时轻拿轻放;
第七、在平时的储存放置时,温度不得超过40℃,且保证通风,一定要保证受到物理压力的伤害。