3条回答
六点过十分 2015-10-14 22:41
《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面长度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。
抗震设计时,除底部加强部位应按高规7.2.10条调整剪力设计值外,其它各层短肢剪力墙的剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2。
抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%。
短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm。
7度和8度抗震设计时,短肢剪力墙宜设置翼缘。一字形短肢剪力墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁。
高规7.2.1条文规定了带有筒体和短肢剪力墙的剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C25。
尽量不要全楼采用短肢剪力墙!
wangsanbao123 2015-10-15 07:29
短肢剪力墙指的是一类高厚比介于普通剪力墙和柱子之间的剪力墙,具体可以参见高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002第7.1.2条。
而墙肢是指剪力墙被洞口连梁分开的一段一段的实体墙。
百度百科对短肢剪力墙的定义是:
(1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙;
(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;
(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。
而百度百科对墙肢的定义是:
墙肢是指两根连梁之间的墙,这么说是为了与墙体开小洞口区别,不要误以为是任何洞边到洞边,那就糟了。若干片墙肢连在一起,称为一个墙段。