3条回答
芒果5270 2015-10-15 09:28
地下防水隐蔽工程验收项目:
1、防水层的基层;
2、防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位;
3、变形缝、施工缝、后浇带等防水构造做法;
4、管道穿过防水层的封固部位;
5、渗排水层、盲沟和坑槽;
6、结构裂缝注浆处理部位;
7、衬砌前围岩渗漏水处理部位;
8、基坑的超挖和回填。
地下防水工程:
指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工件的工程实体。
地下防水工程应该遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。在选材上推广使用高聚物改性沥青防水卷材,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混凝土掺加防水剂等新工艺,以提高地下防水工程的质量,杜绝工程渗漏,促进防水技术不断发展。
设计基本要求:
(一)地下防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下防水工程设防表的要求进行设计。
(二)一般地下防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。
(三)地下工程 比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
(四)地下最高水位高于地下地面时,地下设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。
(五)地下设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下设计。
(六)地下防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
(七)地下外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。
(八)地下外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
(九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。
[昵称被屏蔽] 2015-10-14 22:49
为了你_8879 2015-10-14 22:16
隐蔽工程验收记录
工程名称 东干桥经济适用房
隐蔽项目 屋面防水卷材 隐检部位 屋面
隐 施工图图号
检 设计变更号
依 施工标准名称
据
施工单位检查情况 1、 据建施图 及现行规范要求进行施工。
2、屋面卷材防水层所用材料进场均有出厂合格证,主要材料经二次复试合格。
3、粘贴卷材防水层前,将基层表面尘土、杂物清理干净,检查保温层及水泥面层含水率已达到干燥程度,并进行粘贴试验,达到防水层的施工条件
4、屋面卷材防水层防水卷材采用厚为6mm高聚物改沥青防水卷材,热溶法铺贴 铺粘的卷材棍压粘结牢固、平整顺直,搭接尺寸大于100mm,接缝严密、无扭曲、鼓泡、翘 边等现象。 5、防水构造细部做法符合设计要求和施工规范。
6、屋面保温层施工符合规范、设计要求
隐蔽验收结 论
施工单位 监理(建设)单位 设计单位)
专业工长
专业质检员
专业技术负责人