接地装置隐蔽验收记录求发一份给我?

莫剑 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 随意夜风 2015-10-14 11:27

      接地装置施工隐蔽验收记录

      单位工程名称 嘉兴赞宇科技有限公司年产7.6万吨AES项目物流大门及门卫2 分部工程名称 建筑电气安装 分项工程名称 接地装置安装 施 工 图 号 见电施图 隐 蔽 部 位 基础 施 工 日 期 类 别 材 质 型式规格 数 量 敷设方法 埋深(m) 连接方式 防 腐 接地体 基础钢筋 Φ20 按实 暗敷 基础 Φ12圆钢跨接 防锈漆 干 线 扁铁 40×4 按实 暗敷 基础 焊接 防锈漆 分支干线 扁铁 40×4 按实 暗敷 基础 焊接 防锈漆 接地体与建筑物距离(m): 接地极间距离(m): 独立避雷针接地线与其他线路距离(m): 独立避雷针接地装置: 1)与建筑物出口距离 m; 2)与道路距离 m。 测试点数量(处) 4 测试点距离地面高度(m) 0.5米 简图: 1、接地采用联合接地方式,防雷接地,强弱电保护接地,等电位、进出建筑物的金属管道均与基础接地体可靠焊接连通。 2、接地装置利用基础地梁2根Φ20螺纹钢(小于Φ16用4根Φ14螺纹钢)焊接而成,接地装置与桩基钢筋可靠焊接,主筋每隔六米做“U”型跨接;跨接钢筋采用Φ12圆钢,双面焊接时焊接长度大于6D,单面焊接时焊接长度大于12D,焊缝饱满无虚焊、夹渣,焊接质量良好。 3、施工质量符合设计及GB50303---2002规范要求。 专 业 监 理 工 程 师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 质量检查部门: 项目技术负责人: 项 目 经 理: 施 工 员: 年 月 日

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-13 22:47

      隐蔽工程验收记录
      C—23
      第 页 共 页
      工程名称 项目经理
      分项工程名称 专业工长
      隐蔽工程项目 施工单位
      施工标准名称及代号 施工图名称
      及编号
      隐蔽工程部位 质量要求 施工单位
      自查记录 监理(建设)单位验收记录

      施工单位自查结论
      施工单位项目技术负责人:

      年 月 日
      监理(建设)单位验收结论
      监理工程师(建设单位项目负责人)

      年 月 日
      注:1、如需绘制图纸的附本记录后
      2、此表为各种隐蔽工程通用表

      word表格发不了,只能文字了,希望能有帮助。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-10-13 21:18

      接地电阻分为:
      1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
      2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
      3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
      4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。
      所以,如果只要有接地装置的部位,都要作检验批。