    • 随意夜风 2015-10-15 19:56

      1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护.负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计.
      2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆.
      3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米.
      4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固.
      5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏.铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用.
      6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道.
      7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°.
      8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米.
      9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施.
      10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度.
      11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用.
      12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等).
      13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固.脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固.脚手板不准在跨度间有接头.
      14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上.在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板.
      15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料.用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接.
      16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用.检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修.
      17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架.
      18、脚手架上禁止乱拉电线.必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担.

      4 评论

    • 秉锅锅155 2015-10-13 19:04

      随着城市建设的发展,建筑物的不断升高。外防护采用扣件式钢管脚手架的逐渐普及,对防止高处作业人员发生事故起到极其重要的作用。可是部分施工现场扣件式钢管脚手架的搭设达不到规范化、标准化、合理化和科学化的安全防护,致使架体倒塌、倾斜等事故还时有发生。因此,笔者依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)及《建筑工程设计施工系列图集》(土建工程)的要求,同时结合工作实践经验,针对扣件式钢管脚手架搭设与拆除的具体做法提出几项安全技术要点:

      一、搭设前必须具备的基本要素

      1.扣件式钢管脚手架搭设前应具备专项施工组织设计技术文件(施工方案),如脚手架的施工简图(平面布置、几何尺寸要求),连墙件构造要求,立杆基础、地基处理要求及脚手架(风荷载、连墙件、水平杆、立杆地基承载力)等安全防护计算书;同时需经公司项目经理、工程技术负责人(总工)和安全监理签字,方可生效。

      2.施工作业人员必须经过安全技术培训并取得特种作业操作证方可上岗作业,上岗作业前应由项目经理、工长、安全员向取得特种作业操作证的架子工按《建筑安装安全技术规程》等相关规范和标准,并结合实际施工工艺的特点逐项做好安全技术交底,要有记录。

      3.扣件式钢管脚手架由钢管、扣件、脚手板和底座等组成。钢管有φ48×3.5mm和φ51×3.0mm两种,大多数采用前者。但严禁φ48×3.5mm与φ51×3.0mm的钢管混合使用。用于钢管之间连接的直角扣件、旋转扣件和对接扣件必须由正规生产厂家出具合格证。脚手板可采用冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板等。每块脚手板的重量不宜大于30kg,作业面脚手板要满铺并锁住,杜绝飞跳现象的存在。立杆底座主要有标准底座和焊接底座两种,多数使用焊接底座。以上各项要经检测机构进行二次检测合格后,方准使用。

      二、地基与基础做法及要求

      1.脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(CBJ202)的有关规定进行。

      2.脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。

      高度在241m以下的脚手架应按下图做法进行施工(图1):

      高度在24m以上的脚手架基础应做设计计算。

      3.脚手架基础排水沟应沿建筑物周围连续设置。

      4.悬挑脚手架的基础应按设计荷载计算后,确定悬挑槽钢(工字钢)的截面或型号,每根立杆应座落在槽钢上。悬挑梁应牢靠地固定在建筑物上。

      5.悬挑式卸料平台,应与外脚手架分开搭设,挑出的横梁与建筑物楼板的预埋件固定一起,斜拉的钢丝绳,应与建筑物的预埋件固定,卡子不能少于3个。经技术人员设计计算确定卸料平台的最大荷载值。

      三、立杆易采用的合理尺寸及达到标准、规范的要求

      脚手架的立杆是平行于建筑物并垂直于地面的杆件,是组成脚手架结构的主要杆件。脚手架上的荷载通过横向水平杆传递给纵向水平杆,由纵向水平杆传给立杆,最后由立杆传递给基础。所以立杆是承受荷载传递中最重要的杆件,水平杆若发生变形只会影响脚手架的局部,若立杆发生变形或不均匀沉陷,则会影响脚手架的整体稳定性。因此搭设立杆前必须将基础处理好,用钢尺测量立杆间距,使立杆荷载均布分开各杆受力一致。

      当立杆需要接长时,必须采用对接方法,不准采用搭接。通过钢管脚手架立杆接长应采用对接扣件,使上下钢管轴心传力,且以钢管的截面积承载来传递压力。如果采用搭接方法,则使上下钢管轴线不在同一中心线上,使扣件销轴受剪切,从而降低立杆的承载能力。通过试验表明:一个对接扣件的承载能力,比搭接的承载能力要大2倍以上。立杆的接头应交错布置,错开50cm以上,并要求相邻两立杆接头不设在同一步距内,接头位置距节点处,不大于步距的1/3。主要做法:

      1.为达到合理有效使用长度为6m的立杆,并符合JGJ130—2001扣件式钢管脚手架安全技术规范的要求,经论证总结定首层立杆为2.2m、3.8m、6m或2m、4m、6m长,交错使用(图2、3)

      2.采用以上方法站杆后,决不可忽视每根立杆底部应设置钢管底座和垫板。钢管底座有可锻铸铁制造的标准底座与焊接底座两种,底座的面积为15cm×15cm=225cm2(图4);垫板采用木板厚度5cm,宽度不小于20cm,板长2m时,垂直于墙面铺设;板长大于3m时,沿墙面纵向铺设。

      四、横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑搭设的基本要点

      横向水平杆承受脚手板传下来的荷载。在双排脚手架中,杆的两端各用一个直角扣件分别固定在里、外大横杆上。双排脚手架里排立杆距墙50cm时,横向水平杆伸出里杆35~40cm,伸出外杆10cm;单排脚手架的横向水平杆,插入墙内长度不小于18cm。同时,横向水平杆必须在立杆与纵向水平杆的交点处(主节点)设置,紧靠主节点(两直角扣件中心距不大于15cm)且严禁拆除。当遇作业层铺设脚手板时,应在两主节点中间处再增设一根小横杆(小横杆间距不大于立杆纵距的1/2),当非作业层拆除脚手板时,增设的横向水平杆可随时拆除,但主节点处横向水平杆不准拆掉。

      横向水平杆是脚手架的受力杆件,横向水平杆不仅承受脚手板传来的荷载,同时还将里外立杆连接,以此提高脚手架的整体性和承载能力。当工地因大型工具不配套横向水平杆被过量拆除后,双排脚手架实际上已形成里、外两片脚手架单独工作,承受荷载后,会过早变形失稳。如果横向水平杆设置时的扣件只紧固一端,同样因不能将里外排脚手架连接在一起而不能共同工作。试验表明:当非作业层横向水平杆隔一步或隔两步间隔拆除时,脚手架的承载能力也将随之降低10%以上。

      纵向水平杆向立杆传递荷载时,由于纵向水平杆是附在立杆的一侧,所以立杆是偏心受压(偏心距为53mm),为减小立杆受力后变形,把纵向水平杆设置在立杆的里侧(双排脚手架的里、外排立杆,都把纵向水平杆设置在里侧)。这样脚手架承受荷载时,里、外排立杆的变形是对称地向外弯曲,但由于在节点处设置了横向水平杆,所以就使里、外立杆的变形相互抵消,从而提高脚手架立杆的刚度和整体稳定,提高承载能力。

      而纵向水平杆的间距称为步距,步距的大小,直接影响着立杆的长细比和脚手架的承载能力。在其他条件相同时,当步距由1.2m增加到1.8m时,脚手架的承载能力将下降26%以上。所以施工中纵向水平杆的布距不得随意加大,不得擅自拆掉纵向水平杆。

      设置剪刀撑可增强脚手架的纵向刚度,阻止脚手架倾斜,并有助于提高立杆的承载能力。试验表明:设置剪刀撑可提高承载力10%以上。按规范要求应在脚手架外侧设置剪刀撑,跨越范围为5~7根立杆(不小于6m),剪刀撑与地面夹角为45°~60°。剪刀撑斜杆与立杆及外伸的横向水平杆交点处用回转扣件紧固。剪刀撑底部落地并垫木板,随脚手架的搭设同时设置剪刀撑。当脚手架高度低于24m时,除在脚手架的两端各设置一组剪刀撑外,其中间可间断每隔9~15m设置一组;脚手架高度大于24m时,应连续设置。同时,剪刀撑在脚手架中是承受拉杆或压杆的作用,而杆件承拉或受压力的大小主要是靠扣件的抗滑能力,所以在剪刀撑斜杆上扣件设置得越多其受力效果越好。斜杆的接长采用搭接,搭接处不少于2个回转扣件,搭接长度1m。

      五、连墙件、横向斜撑如何设置

      连墙件可按二步三跨或三步三跨设置,每个连墙件控制面积不大于40m2,当脚手架搭设高度超过50m时,每个连墙件控制面积不应大于27m2。设置连墙件的垂直距离控制要比水平距离更重要。试验表明:在连墙件控制面积相同的两个脚手架,按二步三跨设置的连墙件,比按三步二跨设置连墙件的脚手架承载能力提高7%。连墙件的位置应靠近(不大于30cm)主节点处设置,因为只有设在节点附近传力效果最好,才能有效地阻止脚手架发生横向弯曲失稳;最不利的位置是设置在立杆步距的中间。这种设置几乎起不到横向约束的作用。必须从底层第一步纵向水平杆处开始设置,因为第一步立杆,所承受的轴向力最大,此处设置了连墙件,也等于增设了一个支座,这是从构造上保证脚手架立杆局部稳定性的重要措施之一。对一字型、开口型脚手架的两端池必须设置连墙件,以提高脚手架的整体稳定。要注意连墙件应呈水平设置,当不能水平设置时,可以使脚手架一端较低,建筑物一端较高,但不准建筑物一端低于脚手架端连接。

      横向斜撑也叫横向剪刀撑,是沿脚手架横向水平杆方向,在1~2个步距内设置的斜杆,由脚手架底部至顶部呈之字型或呈十字型连续设置,采用回转扣件,固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。对于一字型脚手架及非封闭型脚手架的尽端处,应设置横向斜撑。当脚手架搭设高度超过24m时,应每隔6跨设置一道横向斜撑。遇作业层时,临时拆除,非作业层时,及时恢复。

      通过脚手架荷载试验表明:双排扣件钢管脚手架的主要破坏形式为整体横向失稳破坏。所以增强脚手架横向刚度是提高脚手架承载能力的有效措施。可通过减小步距、缩小连墙件的垂直距离以及增强横向斜撑等措施实现。

      六、扣件式钢管脚手架拆除时主要安全技术要点

      拆除脚手架作业比搭设脚手架危险性更大,必须根据工程情况、作业环境及脚手架特点制定拆除作业方案,并应注意以下事项:

      1.作业前应对脚手架的现状,包括变形情况、杆件之间的连接、与建筑物的连接及支撑情况以及作业环境进行检查。

      2.按照作业方案进行研究并分工。

      3.排除障碍物,清理脚手架上杂物及地面作业环境。拆除之前,划定危险作业范围,并进行围圈、设监护人员。

      4.拆除作业时,地面设专人指挥,按要求统一进行。拆除程序与搭设程序相反,先搭的后拆除,自上而下逐层进行,禁止上下同时作业。拆除时,先将防护栏杆、安全网等附加杆件拆除,并翻板将脚手板向下传递,每档留一块脚手板便于操作。

      5.拆除顺序应沿脚手架交圈进行。分段拆除时,高差不应大于2步,以保持脚手架的两端,增设横向斜撑先行加固后再进行拆除。

      拆剪刀撑时应先拆除中间扣件,然后拆除两端扣件,防止因积累变形发生挑杆。

      6.连墙杆不得提前拆除,在逐层拆除到连墙件部位时,方可拆除。在最后一道连墙件拆除之前,应先在立杆上设置抛撑后进行,以保证立杆拆除中的稳定性。

      7.拆除作业中应随时注意作业位置的可靠和挂牢安全带。不准将拆除的杆件、扣件、脚手板等向地面抛掷。

      8.地面人员应与拆除作业人员紧密配合,将拆下的杆件等按品种、规格码放整齐。

      在搭设与拆除扣件式钢管脚手架时,要做到以上安全技术要点,特别是首层站杆采用2m、4m、6m(或2.2m、3.8m、6m)的搭设方法,可以使施工现场扣件式钢管脚手架的搭设与拆除科学合理达到标准和规范要求,避免架体倒塌、倾斜等事故的发生,还可以避免作业人员受到伤害,增强架体的稳定性,达到有效安全防护的目的。

      2 评论

    • 我就是我d 2015-10-13 19:42

      1. 架子工必须身体健康,适应高处作业且按照国家规定经考核合格,取得特种作业人员操作证,持证上岗。架子工作业时必须戴安全帽、系安全绳、穿防滑鞋。
      2. 脚手架搭设属于专项施工,必须制定施工方案。经批准后并向作业人员进行安全技术交底后方才能进行脚手架搭设作业。
      3. 搭设脚手架时,要与外电路架空线保持安全距离,地面四周应设围拦和警示标志,并派专人看护,以防物料坠落伤人。正在搭设的脚手架或虽已搭设完成但未经施工单位(监理单位)负责人、技术、安全等有关人员共同验收合格前,不能投入使用。
      4. 作业层上的施工荷载只能小于等于脚手架设计要求,不能超载。
      5. 不能在脚手架上集中堆放模板、钢筋、物料,不能在脚手架上拉接电线电缆(照明电线除外,但不能接触脚手架,并要做绝缘处理),不能在脚手架上拉拽揽风绳和固定、架设模板支架、混凝土泵、混凝土输送管道、不能与作为卷扬机起重架使用。
      6. 在临坎(坑)边的脚手架必须有防止坎(坑)边缘崩塌的防护措施。禁止在脚手架基础或临近处进行挖掘作业。
      7. 六级及其以上大风和雨、雪、雾天气不能进行脚手架作业。
      8. 脚手架在使用过程中要定期进行基础检查和维护。
      作业层上施工加荷栽之前、大雨或六级极其以上大风后、寒冷地区开冻后、停用时间超过一个月、发现架体倾斜、下沉、松扣、蹦扣等现象要及时处理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。