约克空调故障大全谁有?

胡燕 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-13 14:53

      E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
      E4。E5室外异常
      E6。E7室内异常
      F1。F7室内管温电阻异常
      F4 室外热交电阻异常
      F6 室外C1异常
      F7 室外C2异常
      F8室外环温电阻异常
      H1压机超负荷
      H2压机卡死
      H3压机过流
      P1内风机保护
      P2外风机保护
      P3压机过热
      P4高压开关动作
      P5相序错

      1 评论

    • feng105459 2015-10-13 16:32

      EA系统不制热或不制冷报警

      Eb一小时压缩机启动超过6次

      EF通讯错误

      E1室内风机故障

      E2电源故障

      E3房间温度探头报警

      E4环境温度探头报警

      E5辅助电加热过热报警

      E6低压报警

      E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警

      E8室内盘管温度探头报警

      E9室外盘管温度探头报警

      四:约克Y系列中央空调故障代码

      约克YGCC中央空调故障代码

      故障
      E1 1.低压报警 2.冷媒不足
      E2 1.房间温度感温头报警
      E3 1.压缩机报警输入

      1. 若一上电就报警
      检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错

      2.高/低压报警
      若运行30分钟后出现故障
      检查室内管温传感器位置是否放正确

      3. 室内风机反馈报警
      若运行15秒后报警
      检查室内风机反馈线是否连接正确。

      4.辅助加热(室内风机)过热报警
      检查过热保护器

      E4 1.室外盘管管温头报警

      E5 1.室内盘管管温头报警

      E6 1.通讯错误

      E7 1.室外环境温度探头报警

      E8 1.PG电机无反馈信号

      E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)


      约克YBDB中央空调故障代码

      E1室内风机故障

      E2电源故障

      E3房间温度探头故障

      E4环境温度探头故障

      E5辅助电加热报警
      E6低压保护

      E7高压、压缩机过流报警

      E8室内盘管温度探头报警

      E9室外盘管温度探头报警

      EA系统不制热或不制冷报警

      Eb一小时内压缩机启动越过6次

      EF通讯错


      手操器

      D0:防冷风最小温度 25℃
      D1:辅助加热启动室温条件 20℃
      D2:机器静压选择 E型25机以上
      D3:化霜时风机运行使能 0
      D4:系统延时启动时间 10秒
      D5:开始化霜计时温度 0℃
      D6:结束化霜计时温度 13℃
      D7:进入化霜计时时间 30分钟
      D8:最大化霜时间 5分钟

      手操器地址码开关
      ON OFF
      1三速见机 单速
      2有辅助加热 无副热
      3热泵机组 单冷
      4远程化霜 远程开关机
      其它调节
      通电后调温↑键3秒强热
      通电后调温↓键3秒强冷
      开机调温↑键3秒显外盘管温度
      开机调温↓键3秒显内盘管温度
      制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定
      I/O板开关

      约克SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 中央空调故障代码
      OFF OFF OFF 09
      OFF OFF ON 12
      OFF ON OFF 18
      OFF ON ON 25
      ON OFF OFF 30
      ON OFF ON 35
      ON ON OFF 45
      SWDIP4
      ON为风量系统(变风量板控制)
      OFF为定风量系统(线控器控制)
      SWDIP5
      ON为检测PG电机
      OFF为不检测PG电机


      约克YSAC中央空调故障代码

      01:流量故障(缺水 水泵 送风机)
      02:风机 电源缺相 外部连锁
      03:1#压缩机高压
      04:1#压缩机低压
      07:2#压缩机高压
      08:2#压缩机低压
      09:回水(风)温度传感器
      10:环境温度传感器
      11:1#翅片温度传感器
      12:1#出水温度传感器
      13:2#翅片温度传感器
      14:2#出水温度传感器
      15:1#过冷保护
      16:2#过冷保护


      约克YCAE;YHAC中央空调故障代码
      YCAE;YHAC(F)
      17:1#不制热(制热出水低于3℃)
      18:2#不制热(制热出水低于3℃)
      YCWE
      09:空
      10:冷冻回水温度传感器故障
      11:空
      12:空
      13:冷冻出水温度传感器故障
      14:冷却出水温度传感器故障
      15:空
      16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)
      17:空
      18:空
      19:冷却出水温度大于40℃


      约克YEW中央空调故障代码

      E1:相序保护
      FH:温度传感器开路
      FL:温度传感器短路
      L1:外部连锁
      E2:水流开关
      C1:压缩机1#低压
      C2:压缩机2#低压
      C3:压缩机3#低压



      五:约克冷水水机组手操器故障代码
      代码 故障

      01 流量故障,1开关不良。2水泵故障。3蓄水箱小。4阀门故障。5水流开关。6系统有空气。

      02 风机电源缺相、外部连锁故障,检查风机过热保护和电源

      03 1#压缩机高压故障,1缺水。2系统有空气。3通风散热不良(内机)。4膨胀阀开启过大。

      04 1#压缩机低压故障,1泄漏。2膨胀阀开启度过小

      07 2#压缩机高压故障。同03

      08 2#压缩机低压故障。同04

      09 回水温度传感器故障,更换

      10 环境温度传感器故障,更换

      11 1#翅片温度传感器故障,更换

      12 1#出水温度传感器故障,更换

      13 2#翅片温度传感器故障,更换

      14 2#出水温度传感器故障,更换

      15 1#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气

      16 2#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气



      六:约克风管机(卧式暗装)故障代码

      代码 故障描述 处理
      E1 1、辅助加热(室内机)过热报警
      2、低压报警 1、检查过热保护器及其连线是否完好,清除故障后按ON/OFF键复位
      2、制冷剂不足,检查有无泄露

      E2 房间温度传感器报警 检查室内回风传感器及其连线
      E3 1、压缩机报警输入

      2、低压报警
      3、内机反馈报警,运行30秒后出现故障 1、若一接电就报警,检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
      2、若运行30min后出现故障,检查室内管温度传感器位置是否放正确
      3、检查室内管温传感器位置。排除后按ON/OFF键复位

      E4 室外管温故障(开路或短路)。

      E5 室内管温故障(开路或短路)

      E6 通讯错误,线控器和内机无法建立连接,检查修复

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-13 13:21

      开利空调e0--水压检测故障, e1--电源相序故障 e2--通信故障 e3--出水温度传感故障 e5--冷凝管温度传感故障 e6--室外环境温度传感故障约克空调
      约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警 e3高压,相序。系统不制冷报警 e4室外盘管感温头报警 e5室内盘管感温头报警 e6通讯故障 特灵空调 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理

      E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行

      E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭

      E:02 压缩机堵转 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

      E:03 室外盘管温度传感器故障 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

      E:04 室内盘管温度传感器故障 "定频机:关闭压缩机/外风机,内风

      机可运行;变频机:降频运行"

      E:05 室内机环境温度传感器故障 "调用线控器温度传感器,正常运行。

      E:00,E:05同时出现时停机"

      E:06 室外机环境温度传感器故障 "定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行 "

      E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障 关闭压缩机/外风机

      E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行

      E:09 室外机过压、欠压 电压正常后恢复

      E:10 压缩机排气温度过高 关闭压缩机/外风机

      E:11 室内、外机通讯异常 对应的室内机停止工作

      E:12 保留,未使用

      E:13 室外机EEPROM数据错误 系统停机

      E:14 相邻机无电源 关闭压缩机/外风机

      5.1室内机故障显示表

      A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型)

      故障类别显示故障 :

      浮子开关异常

      B、遥控接收器室内机故障表示方法(适用于KR(d)-*N/D(遥控)机型)

      故障灯闪烁次数室内机故障内容

      定时灯闪1次液管温度传感器异常

      定时灯闪2次气管温度传感器异常

      定时灯闪3次环温温度传感器异常

      定时灯闪4次与室外机通讯异常

      定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常

      定时灯闪6次室内机846芯片与808芯片通信异常

      定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障

      定时灯闪10次室内机PG风机异常

      定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常

      定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常

      定时灯闪13次室内热过载

      定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 家用无塔供水器接水空调怎么接
      • 惠洁管业 回答:随着人们生活水平的提高,越来越多的家庭开始使用无塔供水器和空调设备。其中,无塔供水器可以解决自来水压力不足的问题,而水空调则可以提供更加舒适和节能的制冷和制热效果。但是,在将无塔供水器与水空调连接时,需要注意一些问题,以确保设备的正常运行和家庭的安全。 首先,我们需要了解无塔供水器和水空调的基本原理和结构。无塔供
      • 塔塔木门 家用空调 家用水空调 5个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们