    • Lin_4987 2015-10-13 14:21

      中央空调安装方法与步骤
      1、与水电设施相协调。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。

      2、家用中央空调安装早于家庭装修。由于家用中央空调采用隐藏式安装,其安装应该在家庭装修之前进行。另外,为了与整体的装修风格相协调,在安装家用中央空调之前家庭装修的方案应该已经确定,以便在保证空调效果的基础上,确定空调室内机的安装位置和风管走向。一般情况下,空调室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法进行隐藏,进而确定送风口、回风口的大小和位置。

      3、安装施工过程中注意监察。为确保家用中央空调的成功安装,在安装和家庭装修的过程中,安装人应注意施工期间的现场检查工作,以便及时发现并解决问题。施工过程中,需要监察的事项包括压力表有无变化、吊顶高度是否合适、制冷剂铜管和冷凝水排管是否遭到损坏、送风口和检修口的大小和位置是否存在问题等。

      0 评论

    • feng105459 2015-10-13 14:13

      第一步:确定主机型号
      首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。 房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量。
      第二步:确定室内机与风口
      根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
      第三步:确定空调布局:
      1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
      2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室 内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。 要求:中央空调要经过3次安装 中央空调要在装修准备阶段就规划好,由工程师上门测量提设计思路,与客户、施工方一起确定方案,最后出具安装设计图纸。水电工根据电路走向预埋好线管后方可安装。

      正规的安装要经历以下步骤。
      第一次安装 [水电进场时联系安装]
      ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;
      ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。
      第二次安装 [第一次安装结束24小时之后]
      ①吊装中央空调室外机;
      ②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
      第三次安装 [第二次安装结束后或次日]
      安装风口,最后设备运行测试。有一下要求:
      1 室内每个区域都必须有吊顶设计且吊顶厚度不能少于20公分(层高过低的不建议装中央空调,否则吊顶后会很压抑)。
      2 要有足够大的主机放置位置。
      3 要是房子过大,还要看是否有三相电输入。 聚沙机电中央空调的末端安装有两种,一个就是多联机的安装。说白了就是把内机装在了屋顶子上。另一个就是水机的安装。也就是把带风机的暖气片装在了屋钉子上。这是中央空调的末端。主机的安装就很麻烦了。有很多样的主机,空气源的,水源的,就麻烦多了。但是等你接触过了,就会了解的。要说难也不难,看你用不用心了。

      0 评论

    • tandang 2015-10-13 14:02

      您好,大金空调当然是重庆聚沙机电设备安装有限公司的了,重庆地区大金空调的所有销售和服务都是他们做的。他们的服务非常专业,还有专业的安装团队,还有大金空调专卖店。大金空调的报价比起其它牌子都要好得多,总之性价比非常高。希望我的回答能给您帮助。

      0 评论