满堂脚手架验收时要注意哪些事项

叶濠歌 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-10-12 22:41

      (1)搭设满堂脚手架应采用钢管或门架,并根据荷载、支撑高度、使用面积等进行结构、构造设计,编制专项施工方案,施工时严格按方案实施;

      (2)满堂脚手架的纵横距不应大于2m,立杆底部应设置木型板及底座,禁止使用砖及脆性材料铺垫;架体距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵横方向水平杆;但通道上部应每步设置水平加固杆,通道两侧门架应设斜撑加固杆;

      (3)满堂脚手架四周及中间每隔四跨设置一道纵向剪刀撑,立杆每增高2m增加一道水平支撑,每两步架设置一道水平剪刀撑;

      (4)满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随打随设剪刀撑、水平加固杆、抛撑(或缆风绳)和通道板等安全防护构建。架设高度超过10m时,上下层门架间应设置锁臂,外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固;
      (5)搭设、拆除满堂脚手架时,施工操作层应铺设脚手板,工人应系安全带;

      (6)门架式满堂脚手架结构、构造设计,应根据荷载、支撑高度、使用面积等来确定;架体基础、门架承载力应按部颂JGJ128-2000规范规定进行要求和计算。可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200m。当超过200m时,一榀门架承载力设计值,应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0.90;超过300mm时,应乘以修正系数0.80。架体构造的设计,宜让立杆直接传递荷载。当荷载对称作用于门架横杆上时,门架的承载能力应乘以折减系数:当荷载作用于立杆与加强杆范围内时,应取0.9;当荷载对称作用在坚强杆顶部时,应取0.7;当荷载集中作用于横杆中间时,应去0.30;

      (7)满堂承重脚手支架、高跨承重脚手排架等满堂脚手架因结构形式特殊,承重荷载较大,高度和跨度均超过普通满堂脚手架的范围时,实际是模板工程、网架工程的支撑系统,所以应视模板工程来要求,除应符合《混凝土结构工程(模板支承架)规程》的要求外,尚应符合建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定。

      1 评论

    • 曹永成 2015-10-08 22:44

      1、垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空.
      2、搭设立柱时,外径不同的钢管严禁混用,相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求.
      3、开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除.
      4、当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件.
      5、封闭行脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定.
      6、双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm.
      7、当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除.
      8、剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm.
      9、对接扣件的开口应朝上或朝内.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm.
      10、铺设脚手板时,应满铺、铺稳,靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm.脚手板的探头应采用直径3.20mm的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜道平口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以放置滑动.
      11、栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧,上栏杆上皮高度1.20m,中栏杆居中设置,挡脚板高度为150mm.
      12、脚手架搭设完毕后,必须经验收后,方可投入使用

      1 评论

    • 秉锅锅155 2015-10-12 20:43

      外脚手架验收规范:1、脚手架所用材料的质量必须符合要求。
      2、脚手架地基坚实,不积水,有符合要求的垫板。
      3、大横杆的全长水平误差不得超过6cm.立杆垂直偏差不得超过架高的1/200,小横杆挠度不大于杆长的1/150,杆件间距步距符合设计要求。
      4、要有足够的连墙点,垂直距离每4m设一根,水平距离第6m设一根,并且与建筑物拉接牢固可靠。
      5、作业层铺板要严、要平、要稳,拐角要交圈(即纵放脚手板与横放脚手板压接到位)。铺板长短宽窄到位,不得有探头板。脚手板材质符合要求。
      6、作业面防护,立挂安全网加挡脚板或绑两道护身栏杆,加18cm挡脚板,作业面端头封死。
      7、安全网,要有出厂合格证和检测合格证,支设平网要外高里低,两两搭接严密,受力均匀。立网与大横杆绑扎牢固,立网底部要压在作业面脚手板下。(多数没做到)
      8、外脚手架搭设后,必须经过有关人员检查验收签字认定合格后才能投入使用。做到分层搭设、分层验收、分层使用,发现问题及时加固。验收合格后的外脚手架未经批准,任何人不得任意拆改。
      最后,脚手架的验收和日常检查1)搭设完毕后;2)连续使用达到6个月;3)施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;5)在使用过程中,发现有显着的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。脚手架的验收还是非常专业的和严谨的,毕竟这是安全问题。以上内容就是讲解的外脚手架验收规范相关知识,能够更加深入地了解,也希望们好好一起学习,学习是永无止境的,们必须有一颗勤奋好学上进的心,用知识来充实自己的生活,有好的知识大家也都应该好好分享出来!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们