3条回答
99小小毛 2015-10-12 22:43
一、空调机体外壳
空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。
二、清洗空气过滤器
1、打开吸入格栅,握住两处按钮,同时慢慢地往下拉;
2、拖住空气过滤器上的钩子向斜下方拉出,取出过滤器。
清洗方法:
用真空吸尘器除去灰尘,或者用清水或温水清洗,尘土过多时用软毛刷子加中性洗涤剂,洗干净后把水甩掉,然后放在阴凉处晒干。记住勿用50℃以上的热水清洗,以免掉色或变形;勿在火上烤干,过滤器可能着火。
空气过滤器在清洗之后务必装上。将空气过滤器挂在吸入格栅上部的突起部分上,然后固定于吸入格栅上;将吸入格栅背面的凸柄向内滑动,将空气过滤器安装于吸入格栅。
吸入格栅的清洗:
用软毛刷子、水和中性洗涤剂清洗,然后把水甩掉;当灰尘较多时,把通风扇或厨具专用洗涤剂直接喷到吸风格栅上,10分钟后用水洗静。记住勿用50℃以上的热水清洗,否则会导致掉色或变形;勿用市场上出售的液体杀虫剂、汽油、苯、稀释料、去污粉等化学品。
清洗完毕后安装吸风格栅、安装空气过滤器、关闭吸风格栅。
中央空调清洗注意事项
1、中央空调清洗均应使用专用清洗设备。清洗过程中,严禁清洗人员进入风管内部进行人工清洗;清洗设备或部件时,清洗人员应穿好防护服装,戴好必要的防护器材。
2、按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。
3、清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
4、水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。
预防空调病的方法
1、空调室温和室外自然温度不宜过大,以不超过5度为宜,夜间睡眠最好不要用空调,入睡时关闭空调更为安全,睡前在户外活动,有利于促进血液循环。
2、从空调环境中外出,应当先在有阴凉的地方活动片刻,在身体适应后再到太阳光下活动;若长期在空调室内者,应该到户外活动,多喝开水,加速体内新陈代谢。
3、使用空调必须注意通风,建议您每天定时打开窗户,关闭空调,让新鲜空气流通,每两周清扫一次空调机尤佳。
4、应经常保持皮肤的清洁卫生,经常出入空调环境、冷热突变,皮肤附着的细菌容易在汗腺或皮脂腺内阻塞,引起感染化脓,故应经常洗澡。
ddd_3192 2015-10-12 21:26
一、由于设计部门设计的不合理引发的问题
很多单位的中心空调在运行中会出现各种问题,分析起来,相当一部分是由于设计部门设计不合理,甚至设计错误导致的。常见的不合理设计问题有以下几点:
1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器
磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等等,总之都是使水分子得到磁化,而极化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓结垢时间,达到防垢的目的。具有极强的电负性的水分子也能剥蚀水垢和锈垢。因此有的厂家讲产品具有防垢、防腐、除垢、除锈的作用。的确,磁水器具有一定的上述这些正面作用。但是,假如对磁水器的安装数量及安装位置设计的不合理时,它会对水系统产生严重腐蚀,它的这种负面作用远远大于正面作用。对空调设备及水系统造成严重的危害。
2.最好不采用软化水做中心空调的补水
1987年发现钠离子交换再生废液对地下水造成永久性污染。在北京市每制一吨软化水就需要向地下排放2~5公斤食盐。由于低压锅炉水质标准GB1576的规定,几乎所有的工业锅炉都采用了软化水作为锅炉给水,北京市有9000多锅炉房,其中上规模的锅炉房就有2800多,每年要往地下排几十万吨食盐,造成了地下水永久性污染,导致人类患高血压、心脏病,癌症机率的增加等。后果十分可怕,美国己经限制使用钠离子交换器。
3.应在冷却水系统中安装立式除污器
目前全国各地的冷水机组中央空调所安装的除污器都是倒Y字型的,装在空调机组入口前的立管上,这种倒Y字型在立管上的除污器,只能捕捉设备运行初期的建筑垃圾,防止这些垃圾进入冷凝器。但是,这种倒Y字型的除污器不能在日常运行中捕捉细小水垢和锈垢,因此会引起冷凝器积垢,积泥和其它杂质。
正确的作法是在冷凝器的入水口前,安装一台立式除污器,将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中。
4.在空调机冷却水和冷冻水的出水侧设计快速排污阀
目前很多单位的中心空调冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口,其实这种做法是很错误的,易使空调机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。杭州空调维修服务中心专业清洗空调。
正确的作法是对冷却水系统每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。
5.在冷却塔补水管上和冷冻水补水箱的补水管上各安装一块自来水水表。
目前相当一部分中心空调的冷却水和冷冻水补水管上没有安装自来水水表,使得用户不知道系统中共有多少水,也不知道每日补多少吨水,为运行治理带来了很多麻烦。因为中心空调水处理一般采用药剂处理,必须按补水量和系统水量投药,因此这二块水表在设计上是不能少的。
wangsanbao123 2015-10-12 15:55
一:经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现异常,应根据情况采取相应解决措施。
二:水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。
三:水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。
四:多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。
五:空调器要长期停机时,应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。