3条回答
秉锅锅155 2015-10-12 17:27
A 、水工基层材料检查内容
1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
3 、水试压是否合格
4 、水管固定是否牢固,封补平、实
5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
9 、水路与电、气路交叉时是否正确
10 、地漏定位及同边防水是否合格
11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
B 、收工时水路检查内容
1 、阀门安装正确,开启灵活、方便
2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
4 、排水管道畅通
5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
C 、电路基层检查内容
1 、材料是否符合质量要求及客户要求
2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
5 、强、弱电排布分路是否合理
6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯
7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
8 、线管的封补是否合格
9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格
10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
D 、电路收工时检查内容
1 、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
2 、灯具、电路及控制面板洁净
3 、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
4 、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
5 、开关与燃气管之间应尽量避开
6 、插座是否在左零右火上地线
7 、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
8 、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好
大大大峻 2015-10-10 15:28
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水。
小嫻_333 2015-10-10 13:10
一、普通防水验收标准:
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工
要求。8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
二、二次防水验收标准:
二次防水:二次防水一般指有沉箱的卫生间,在沉箱做一次防水后,安装好管道,然后回填好后再做一次防水。如果是一次重复做二道防水,一般称为二道防水。
三、二次防水制作与验收标准:
1、地面二次防水制作、试水要求与验收标准
2、先对原地面清理干净后,用水泥 防水剂进行地面扫平,达到地面光滑后,并设置二次排水地漏及排水口。
3、用水泥 沙 陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例喷水进行回填至二次排水地漏口(要求设置二次排水时,周边水泥找平层一定要高出二次地漏30MM以上)。
4、在二次排水口设置好后,进行防水制作,在防水干透后,堵好出水口,进行第一次试水72小时(此第一次试水是为二次排水表面防水处理验收的重要标准)。
5、在第一次试水无渗水现象后,用水泥 沙 陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例进行填平到地面表皮层,并找平(留表皮层30-50MM作为地面铺砖层)。并进行地面二次防水制作(与上
面工艺要求一样)。
6、是在进行地面铺砖前,需对找平的地面进行防水处理,做好标识进行试水72小时(此第二次试水是验收表面防水处理的重要标准)。
7、两次试水均要做好标识,并在试水结束前,一定要进行标识确认以及现场查看(最好在物业单位协助下,到楼下层查看有无渗水迹象),在确认无渗水后,方可进行表面磁砖铺贴。
四、墙面防水工程及验收标准:
1、先对施工面进行检查,在平整,空鼓,沙眼、开裂等现象处理好后,用防水剂 水泥调成稀糊状进行粉刷一遍,再用纯防水剂粉刷一遍。
2、在防水干透后,用水浇防皮层,表皮层水成珠状向下流动。墙面无潮湿现象,表明防水达到要求。
五、 二次防水验收注意事项:
1、地漏、套管、卫生洁具根部、阴、阳角等部位,应先做防水附加层。
2、地面防水层应以地面延伸到墙面,高出地面300 mm以上,厨房、卫生间墙面防水层不得低于1800 mm高度。
3、设置二次排水表皮层与地漏,需低于铺砖位表皮层250MM以上,并成锅状设置。
六、给排水验收标准:
1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。 2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。 7、各种管道不得改变管道的原有性质。
8、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。
9、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。
10、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.