跪求份装饰工程竣工验收报告范本~~

胡志军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-10-10 13:21

      一、工程概况:
      ****项目座落于****国家旅游度假区内,**路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临****别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。
      本工程规划许可证号:昆规建证(2006)***号和(2007)****号;施工许可证号:度建字2007第***号;施工图审查批准号 ****,其总建筑面积为****平方米。共***个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于200*年*月*日开工,200*年*月**日提交验收。
      二、该项目工程完成简况:
      根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及********有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
      1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。
      2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
      3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。
      4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。
      5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。
      三、监督和整改情况:
      在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
      在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
      四、验收单位组成:
      按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《****住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于200*年*月**日组织了初验,200*年*月***日进行了分户验收。200*年*月*日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。
      五、验收整改情况:
      该工程按照****建设厅云建建【2006】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。
      六、工程总体评价:
      经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,****工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。

      0 评论

    • kitty1235 2015-10-10 09:48

      委托人:

      委托人联系电话:

      被委托工程验收单位:

      工程验收参验人员:

      委托人:

      监理人员:

      工程验收地址:

      工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000

      工程概述:

      此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。

      验收结论:

       

      一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。

      依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

      二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。

      依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

      三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。

      依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。

      四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。

      依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。

      五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。

      依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

      六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

       

      报告人:

      0 评论

    • 99小小毛 2015-10-09 23:14

      装饰工程竣工验收报告范本:
      委托人:
      委托人联系电话:
      被委托工程验收单位:
      工程验收参验人员:
      委托人:
      监理人员:
      工程验收地址:
      工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-XX
      工程概述:
      此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
      验收结论:
      一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
      依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
      二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
      依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱
      皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
      三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图
      ②⑩⒀),该项验收不合格。
      依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块
      无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
      四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该
      项验收不合格。
      依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不
      得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
      五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,
      明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
      六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结
      果有水源后待定)。
      报告人:

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pe管验收标准是什么?
      • 惠洁管业 回答:PE管是一种常见的塑料管道材料,广泛应用于建筑、市政工程等领域。为了确保PE管的质量和使用安全,必须按照一定的标准进行验收。以下是PE管验收标准的一般要求: 1. 外观质量 PE管的外观质量是非常重要的验收标准。管材表面应光滑、平整,无气泡、裂纹、变形等缺陷。同时,管材的尺寸和形状应符合设计要求,直径和壁厚应均匀一致。对于
      • pe管 交房标准是什么 物业收费标准是什么 4个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程中含钢量由什么决定的?
      • 烈焰_5169 回答:一、结构形式 不同的结构形式对含钢量的影响非常大。例如,框架结构相对于砖混结构来说,其含钢量会更高,因为框架结构主要依靠钢材来承受荷载。而砖混结构则主要依靠砖块和混凝土来承受荷载,因此其含钢量相对较低。此外,不同结构形式的受力特点也不同,这也会影响含钢量的大小。 二、荷载大小 荷载大小是影响含钢量的另一个重要因素
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 5个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程一般需要多久才能安装完成?
      • 烈焰_5169 回答:1.原有建筑服现役時间太长,许多构件早已达不上应用规定,又不愿拆卸复建,也要再次应用的就必须开展加固改造,增加建筑的使用期,提高建筑的构造安全性度。 2.目前建筑物应用作用发生了转变,布局更改或是构造构件必须结构加固加固等,这就必须开展加固改造。 3.一些电梯轿厢、室内楼梯等平面图部位中后期产生变化,原有室内楼梯拆卸等,必
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 5个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程中含钢量由什么决定的
      • 烈焰_5169 回答:一、结构形式 不同的结构形式对含钢量的影响非常大。例如,框架结构相对于砖混结构来说,其含钢量会更高,因为框架结构主要依靠钢材来承受荷载。而砖混结构则主要依靠砖块和混凝土来承受荷载,因此其含钢量相对较低。此外,不同结构形式的受力特点也不同,这也会影响含钢量的大小。 二、荷载大小 荷载大小是影响含钢量的另一个重要因素
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 5个月前
    • 1 回答
      • HDPE双壁波纹管在市政排水工程中有哪些的应用优势?
      • 惠洁管业 回答:HDPE双壁波纹管刚性大,耐压强度比同等规格的普通光身塑料管高;重量只是同规格普通塑料管的一半,非常容易承插,从而大大缩小了管道的施工难度;它还便于连续敷设在凹凸不平的地面上,因为其波纹结构能加强管道对土壤负荷抵抗力;从工程造价上看,使用双壁波纹管要比普通塑料管降低1/3;此外,HDPE双壁波纹管的接口密封性、绝缘性、耐腐性、内
      • pvc波纹管 波纹管 碳素波纹管 5个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。