暖气不热的原因有哪些,求解决办法

李仔 | 被浏览 8年以前 |

家里的暖气不热怎么办,有哪些原因呢?求解决办法,感激不尽了!

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 木子星生 2015-10-05 11:30

       先摸一摸连通暖气的管路热不热,如果管路根本不热,一般是暖气堵塞,堵塞有两种情况:一个是管道系统中的某个截门没有或没有完全开启,一般的老式暖气管路是单管系列,整个楼层一根管路自上而下地连通各户,管路的截门一般在顶层,如顶层住户把截门完全或部分关闭,暖气无法很好地循环,散热量自然会降低。另外一种情况是,暖气系统运行多年没有得到必要的维护和保养,大量水垢或沉淀物阻塞暖气也会不同程度地影响整个系统的供暖效果。
      再从进气口开始逐片摸一摸暖气是否完全不热,如果温度是从进气口开始向后逐渐降低的,就不是暖气本身的问题,而是锅炉供压不足,以上问题属外在原因,要请水暖专业人员来检查修理。

      3 评论

    • ddd_3192 2015-10-05 10:35

      暖气不热的原因有多种,一是前面几组暖气片热,最后面两组不热,这是供暖管道里的压力不够,热水不能有效循环,只要热力公司下属的增压泵房把压力增大,让热水能充分循环,家中的暖气片温度就会不差上下。

      如果家中的暖气片中多数温度都达标,只有其中一组温度低,多半是这组暖气片内有空气存在,阻碍了热水的循环。把暖气片一端的排气阀拧开,让里面的空气排出来,一旦有水喷溅,说明空气已经排净了,拧紧排气阀,这组暖气片的温度很快就能升上来。

      还有一种情况,同一栋楼内住户的暖气都达标,只有自己家的温度低,这很有可能是楼道内通往家中的热水管道上的过滤阀中有杂质,发生堵塞,使热水不能畅通的流进室内,导致家中的暖气片不热。这种情况自己不能解决,需要通知热力公司的专业维修人员操作
      最后一种情况,就是家中的暖气片和其他住户的相比较,温度明显偏低,甚至根本谈不上热;或者只有第一组热,其余的温度都低,这有可能是室内的热水管道中有“栓塞”的现象,这不是管道的质量问题,而是安装工在安装过程中,操作不规范,热熔时间过长,使管道过度溶解,在连接时一经挤压,就会在管道内形成一圈“障碍物”,好点的还能留出一个大小不一的小孔,严重的就会完全堵死。这种情况从外表看不出来,只能让专业维修人员判断是哪个连接处发生了堵塞,再采取措施解决。

      不论遇到哪种情况,都不要着急上火,只要打通维修电话,就会有专业的维修人员上门服务,问题解决了,家里暖和了,度过一个温馨的冬天也很简单。

      1 评论

    • Lin_4987 2015-10-06 21:52

      原因1:暖气年久失修,内壁会结垢,造成水流不畅,直接影响散热效果。


      原因2:老式的铸铁暖气造型老旧,要靠自己制作暖气罩扮靓。有些住户一到冬天就干脆打开暖气罩,尽管这样,散热效果还是大打折扣,要想从根本上热起来,最好的办法还是使用免二次装修型的新型暖气。


      原因3:顶层住户把截门完全或部分关闭,造成回路不畅或中断。


      原因4:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成暖气不热。


      原因5:暖气系统阻塞,一些运行多年却没有得到必要维护和养护的暖气系统出现的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供暖效果。还有的小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”。


      原因6:老式的钢制串片散热器,如果使用年限长了,串片和钢管之间的间隙增大、热阻增加,散热量会降低。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-10-05 14:16

       1.1、补水因素:
        1.1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。
        1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。
        1.1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。
        1.1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。
        1.1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。
        1.1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。

        1.2、循环因素引起暖气不热:
        1.2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。
        1.2.2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。
        1.2.3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。
        1.2.4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。

        1.3、锅炉因素引起暖气不热:
        1.3.1、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。
        1.3.2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。
        1.3.3、停炉:锅炉出故障,无备用炉,正在检修中。
        1.3.4、燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火。
        1.3.5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益,使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标。

        1.4、换热因素导致暖气不热:
        1.4.1、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。
        1.4.2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,大大影响换热效果。
        1.4.3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障。
        1.4.4、旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。
        1.4.5、混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。

        1.5、管理因素导致暖气不热:
        1.5.1、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗,这在一些地区具有普遍性,甚至这些单位也是盲目接手的外行。
        1.5.2、无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,不懂锅炉和换热器的习性及规程。
        1.5.3、未准确按气象调节:供暖期中的不同阶段及各个阶段的每一天里,室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误。
        1.5.4、间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时,可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的。
        1.5.5、间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位,常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的。

        1.6、其他因素:
        1.6.1、停电:补水泵、循环泵不能启动。
        1.6.2、电压不稳:当电压低时,电流易超过额定值,此时必须暂时停泵,因此可能造成系统工况不稳定。
        1.6.3、除污器脏堵:造成系统总阻力加大,致使末端用户不热。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-05 10:40

      首先问问邻居楼上楼下是不是也是这种情况,如果不是,就有可能是你家暖气管道沉淀过多,有堵塞但是能流水,需要清洁管道了。如果都是一样的情况,那就是供热出口温度不达标,经过管道流动散热,到住户家里就更不热了。继续找供热单位找出原因。希望你可以参考一下。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。