wangsanbao123 2015-10-09 16:28
单相漏电保护器进线接反了,也没什么问题,一样起保护作用你说的1P+N,也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能.n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能.(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸).如何应用?呵呵!区别弄清楚拉,应该不难吧!
az1091468006 2015-10-10 10:43
漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。