5条回答
zhaiye 2015-10-06 22:30
美的E3故障是内风机失速。维修检查方法:
一.用手拨动内机风筒看看是否有卡顿现象。
有:卡死拆开空调外壳查看是否有异物卡住风筒,有就排除异物即可。无就应该是风机轴承卡死,更换风机或风机轴承。
无:看第二步
二.检查内机风机线接头是否有松动或线路有破损。
接头松动重新接好就可以,线路破损接好线路或更换内风机。
三.检查内机主板是否有电供应风机。无跟换内机主板。
四.检查内机风机电容容量是否正常。异常跟换风机电容。
五.用手轻轻拨动内机风筒,然后用万用表测量风机检测线是否有电压变化(电压较低好像是3V左右)。无.跟换内机风机
以上全部正常就应该是内机主板故障,更换内机主板即可。
du845968102 2015-10-05 10:28
1、空调模式设置在通风上。
2、外机压缩机启动电容坏了。
3、空调制冷系统缺少制冷剂(氟力昂)。
4、内机蒸发器管温传感器坏了。
贴主空调可能压缩机启动电容坏或制冷系统缺少制冷剂(氟力昂)。
造成不制冷空调不制冷空调本身原因:
1.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。
2.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
3.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。
内管温开,短路 F2 制冷指示灯灭3S闪2次
外环温开,短路 F3 制冷指示灯灭3S闪3次
冷凝器管温开,短路 F4 制冷指示灯灭3S闪4次
外排气管温开,短路 F5 制冷指示灯灭3S闪5次
化霜 H1 制热指示灯灭3S闪烁1次
静电除尘保护 H2 制热指示灯灭3S闪烁2次
压缩机过载保护 H3 制热指示灯灭3S闪烁3次
系统异常 H4 制热指示灯灭3S闪烁4次
模块保护 H5 制热指示灯灭3S闪烁5次
大大大峻 2015-10-04 14:05
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码 表示内容
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护 E 05 温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机