wangsanbao123 2015-10-08 13:34
安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
一个房间最少设置一个感烟
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米
安装高度在12米的与上面的一样。
一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。
另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。
小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。
随意夜风 2015-10-08 19:50
消防烟感设计规范要求:
电子防火门等; 按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门; 一般来说,机房,走道,车间,办公室,化工室,这些地方都是要设置带观察窗的防火门。观察窗不超过门面积的15%,15%-30%要单独做检测报告,超过30%以上称为防火玻璃门 A类防火门---完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门---部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门---非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。 5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 5.4.3 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。