地暖回填施工工艺和注意事项是什么

wuzhijiang | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wangsanbao123 2015-10-08 12:35

      注意水泥豆石的配比,一般的比例是 1(水泥)比 2(豆石)比 2(沙子) 还要注意给房间四周留伸缩条,回填完后次日,给回填层洒水养护,基本就这些了!希望可以帮助到你。

      1 评论

    • 随意夜风 2015-10-08 19:23

      地暖回填施工工艺和注意事项:
      注意事项 一、 工程开工前的准备工作 1、施工单位的选择。地暖施工单位必须选择有地暖专业施工资质以及相应的技术管理和施工管理水平的施工企业来施工,以保证施工质量和便于管理。 2、施工前需进行图纸会审及技术交底。图纸会审是为了在不影响地暖使用效果前提下可以提出一些不利于现场施工的设计或优化方案,使每个环路的长度基本一致,以保证户内系统阻力平衡。工程施工前,施工单位应编写地板采暖工程专项施工方案,并与住宅楼主体施工单位协调一致(给排水、燃气、电器专业等)合理安排施工工艺,避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 3、地暖材料招标。地暖材料质量是关系到地暖工程质量的硬件环节,必须货真价实,从源头预防质量通病的发生。地暖材料包括管材、管件、隔热板、集分水器等材料,所有进入现场的原材料及各种零配件必须严把质量关,保证进场材料符合设计要求和国家验收标准,不合格产品禁止用于工程上。 二、 地暖安装工艺与技术措施 1、地暖一般工艺流程:具备施工作业条件→材料进场→交监理部门检验并提交合格证和检验资料→隔热结构层铺设→地暖管铺设
      →卫生间切槽、打孔、暖气片供暖管道安装→安装集分水器→安装膨胀缝→水压严密性试压→中间验收→回填1:2.5水泥砂浆覆盖层(3cm厚)→二次试压→验收。 2、技术措施:为确保地暖管在施工中不受损伤,达到满意的使用效果,地暖施工必须有具备条件的作业面,这是保证地暖正常施工和质量的前提,同时也能保证工期。 (1)作业面的控制:地板供暖施工应在内墙抹灰完毕,水暖、电 气管线铺设完毕,施工地面清洁、平整,方能进行地暖施工。 (2)施工现场控制:具备施工条件后,开始进入施工阶段,首先清理现场并封闭施工,除土建方配合外,不允许与其他施工单位同时施工,以确保安全及施工质量。 (3)隔热材料安装:隔热材料采用聚苯乙烯板,密度20kg/m3,难燃B2级,厚度20mm。外观、规格符合设计要求,聚苯乙烯板之间相互结合要严密边锋挤满,,安装水平空隙间距≤5mm。 (4)分集水器及箱体安装:分集水器(含连接件等)的材料为不锈钢SUS304-2B或铜质,内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,供回水主管壁厚3mm,且上下供回水管路错位布置,应配有压力表和温度表、注水、放气等装置;分集水器上的支路阀门宜采用调节阀,方便操作与维修。分集水器保护箱体为了美观可暗装于墙内,材质为冷轧钢板,钢板厚度不低1.2mm,表面白色喷塑处理。 (5)地暖管道安装前应检查管材的规格是否正确、有无外伤、有无杂质;管路走向必须符合设计要求,间距偏差≤±20mm,弯处半径要大于管材外径的6-8倍;直线段卡钉40-50cm一个,弯处20-30cm
      一个; (6)膨胀缝及边角保温安装:面积超过30平方米的房间或房间长度超过6米时,设置伸缩缝,伸缩缝宽度为8mm,加热管穿过伸缩缝时,设长度为200mm的柔性套管。边角保温厚度同地暖隔热材料厚度。 (7)若地面层上承受2T/m2以上荷载时,则应在地面供暖层上部设置钢筋网,该网应置于高出供暖管10mm处,网直径为ø4-ø6mm,网距150mmX150mm。注:钢筋网不宜直接与地暖管接触,否则会造成地暖管的损伤泄露。 (8)施工过程中不允许重压已铺好的地暖管,更不允许有任何杂物进入地暖管内以防堵塞环路。 3、试压验收:试压前要对系统进行冲洗,且对试压管道及设备进行有效的固定和保护。试验压力为工作压力的1.25倍,不低于0.6MPa,稳压1小时,压降≤0.05 MPa,观察不泄为合格。在确定没有质量问题的情况下,通知监理或有关部门进行验收,验收合格后方可进行下道工序——回填水泥砂浆,回填过程中系统压力应保持在0.2 MPa—0.4 MPa,回填完成后进行二次试压验收。 三、土建配合要点: 根据了解以往地暖施工单位的经验,地暖管的损坏概率绝大部分都是在混凝土层的浇筑时出现的,因此,混凝土层浇筑是保证地暖工程质量的最重要的一个环节。 (1)地暖管铺设完毕四小时内做打压试验,合格后立即进行保压回填。回填时,要进行地暖保护措施的工艺交底,且派专职人员跟踪监督。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-08 11:24

      回填材料
      电地暖铺设完毕以后,要进行回填工作,这一步骤主要是为了保护地暖盘管或者发热电缆,同时使地面温度均匀,所以非常重要。回填材料一般使用豆石混凝土或者瓜子片混凝土,原则上两者都行,但瓜子片的棱角可能会损伤地暖管,所以建议用豆石更好。
      找平要注意什么
      1. 回填厚度根据具体情况不同会有一定差别,一般在5CM左右。
      2. 水地暖的地暖管铺设完毕,且水压测试合格后,应在48小时内完成回填。
      3. 混凝土回填层施工中,加热管内水压应不低于0.6MPa,回填层养护时,系统水压应不低于0.4Mpa。
      4. 回填层施工中严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,使用平头铁锹。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本